1.今天去工地XX驗收的時候看到強電井和弱電井共用,且只有一根40×4通長鍍鋅扁鋼作為接地干線,感覺有點不妥,這樣做是否可以?理由是什么?2. 還有就是電氣豎井內是否一定要做總等電位連接?3.隨手拍了幾張圖片,都是電氣豎井內的,大神們看看有什么問題。
每次提強弱電井尺寸時多要好好排排,大家有沒有經驗方法可快速提出,并且弱電井的尺寸是若何確定的?什么情況下要多個強弱電井道呢?
我們一個項目,強電和智能,電訊,共用一個電井(6戶住宅)。加起來25和32的PVC進戶管就達到36根,這些管子應該是進各自的橋架洞還是進接線箱?靠板墻或磚墻明敷可以么。 各位大俠說說經驗,有實圖最好,以供參考:lol
有一小高層,12層,一梯三戶。設置了強電井和弱電井。由于計量箱是放在井里面的,而且是2、5、8層各一個;智能化箱子、電信和網通的多媒體箱、有線電視交接箱都放在弱電井里面。由于一個井放不下,所以我把弱電井各個箱子分層放置,2、3、5、7、8層各放置一個。問題是:施工的時候,是不是把每層的井里面樓板都澆掉?還是不澆?如果不澆樓板的話,那這個井不是整一個窟窿,安裝和接線不是無法施工了?澆的話,電線就無法在井里面走了?大家碰到這種情況如何解決的呢?
強電井與弱電井的位置,由于位置的限制,進入強電井后才能進入弱電井,也就是門套門,可以嗎?見圖紙!特別是有國家規范規定這樣不行嗎?
現在我做一個人民醫院綜合大樓,遇到一個問題:強電和弱電共走弱電井,強電布線全部是動力電纜,強電和弱電橋架距離1.2米左右。弱電井安裝機柜后,距離強電橋架就30CM左右了,試問這樣符合規范嗎?弱電以后驗收檢測是否能通過?干擾有多大?現在我是強烈要求強電撤走,把責任推給設計院。不過強電電纜已經放了兩根,他們撤走可能性不大,有什么處理方案呢 ?
是不是普通的工程強電井取1.8X2.弱電井取1.5X2.1就可以了,因為一?0個回路的裝500X600的箱子都夠Ｔ以后都可以這么給建筑提電井大小啊?
1.做了些工程,在設強弱電井的情況下,不管是高層或多層,有時分別設接地干線,有時又沒設(或說是忘了設)可不管有沒設接地干線,送審后有的提,有的又沒提剛好有幾個項目送審圖沒提,而驗收的時候有些單位又會提出來要設,當然我的意見還是讓他們按原設計不用設可還是不明確規范相關的規定在哪里?或者說大家平常如何把握設與不設的問題?2.強電的供電半徑規范有要求建筑內部是250米,那建筑外部了,或說是市政之類的半徑是幾何?3.高層的強弱電井大家平時要設照明的時候是按三級或二級來定負荷等級的?哪位兄弟姐妹告訴一聲![ 本帖最后由 ccm9810204 于 2010-6-19 10:12 編輯 ]
一般商住樓11層的小高層,1層為商鋪,2到11層為住宅樓,共兩個單元。一個單元3戶。請教一下 強電井和弱電井的最小規格是多少。怎么估算的?我只知道最小寬度是600MM.多謝
各位大蝦,請問火災自動報警系統能不能橫穿弱電井,符合相關規范嗎?
小弟管理弱電系統中出現下面這個問題:網絡機房與弱電井的距離過遠,超過300米以上,這樣對弱電幾種信號傳輸會有什么影響?如何能解決這樣的問題?
18層住宅為什么要設置弱電井,而且需要多大,甲方難為我,一定要不留弱電井,請大家給我處處主意,說說理由讓我說服甲方,謝謝
在做電氣設計時,常常搞不清楚弱電井的布置:1、一般來講,配網絡的ODF(光纖配線架),與配電話的,是合在一起還是分開的?即,網絡和電話,是合在一起還是分開的?2、假如一棟樓有300戶:如果是分5層,每層10戶,來配一個DDF,那么,這40戶,上去的是一個總的光纖,還是40根網絡線?比如如下圖中:紅色的線上去,是不是一根總的光纖干線,而到了樓層的DDF,再走10根小的網絡光纜到戶?3、那,對于每個樓層來說,電視分支箱(VP)又是另外的一個箱子嗎?還有可視對講系統,又是另外一個箱子嗎?4、有沒有一些系統:就用一個弱電樓層箱,就把網絡、電視、電話、可視對講的東西,全部裝在一個箱子里?這樣就可以節約空間?5、這些箱子的尺寸分別是什么?有沒有樣本?有沒有完整的,整個弱電系統的樣本?我要搞暈了!!!
廠房強電井預留樓板,負一層至7層,中間有管道通過,空間狹小,樓板模板怎么支設?
建筑上設置的強 弱電井的門開向衛生間,更不用說就在衛生間隔壁。這樣做合適嗎? 我總覺得不太好 水電不相容 而且管線出來都往衛生間走了~!但我不知道以什么依據來反駁他
你們在設計中,是所有的電井都設置探測器嗎?如果設置了,電井是直通中空的,裝在什么位置呢?另,住宅中的樓層顯示器,是不是不用每層設置?
最近單位要做一個11層的小高層住宅,一般小高層住宅都有水表井、強電井、弱電井。但做建筑出身的老板要求不做管道井,全部取消。請問這樣做符合規范嗎?如果不設強電井弱電井,按多層住宅那樣做可行得通?
學校要求擴建,增加一棟教學樓,原有管線需要改造,由于位置緊張,新建教學樓與操場很近,電纜繞過去的話必須在操場跑道上增加強弱電井,這樣做可行嗎?
水井房與弱電井相鄰,中間有一道很薄的隔墻,但該墻體在弱電井一側卻有開關插座之類的強電。請問按規范要求,這道薄薄的隔墻能走強電嗎?謝謝!!!!
這個扁鋼到底是做什么用的,如果是保護接地用的,由于設備的配電線路中已經有PE線,這個接地扁鋼還有意義么??????
強電井弱電井
強電井弱電井專題,為您提供強電井弱電井相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與強電井弱電井 相關的專業交流討論,更多強電井弱電井相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題