廠房強電井預留樓板,負一層至7層,中間有管道通過,空間狹小,樓板模板怎么支設?
說明:2跟明敷的電纜為預分支電纜。
這個扁鋼到底是做什么用的,如果是保護接地用的,由于設備的配電線路中已經有PE線,這個接地扁鋼還有意義么??????
1.今天去工地XX驗收的時候看到強電井和弱電井共用,且只有一根40×4通長鍍鋅扁鋼作為接地干線,感覺有點不妥,這樣做是否可以?理由是什么?2. 還有就是電氣豎井內是否一定要做總等電位連接?3.隨手拍了幾張圖片,都是電氣豎井內的,大神們看看有什么問題。
請教高手,在強電井豎直橋架里的電纜,需不需要套豎直通道電纜子目。我理解的豎直通道電纜應該是直接敷設在強電井里,而不是走橋架里,因此在豎直橋架里的電纜應該套普通的電力電纜定額。請大蝦指點,謝謝先。
每次提強弱電井尺寸時多要好好排排,大家有沒有經驗方法可快速提出,并且弱電井的尺寸是若何確定的?什么情況下要多個強弱電井道呢?
有沒有強制要求水管井(消防、空調、給水)與強電井隔離幾米[ 本帖最后由 zhizhe1493 于 2009-9-19 16:40 編輯 ]
請教下。強電井里面是否就走一個橋架的呢,里面有應急電纜,普通電纜,應急BV線,普通BV線。弱電井是否也就走一個橋架,里面有網絡、電視、電話。
昨天去幫朋友驗收了他的新房,最后看到強電井的時候我睡不著了。強電井內只有一個200×100的梯架,梯架內只有5根不到50的電纜,明顯感覺空蕩蕩的。另外一組穿刺電纜作為樓層應急照明及疏散指示。無另外的井道及電纜了。標準層每層16戶,電梯3臺,前室及樓梯均有正壓送風。
請問高手,電梯井跟強電井需要扁鐵全程安裝嗎?本公司正在大樓改造,圖紙顯示電梯井接地要求從配電房MEB端子引一扁鐵到電梯井,而施工人員說不用如此施工,只需在井道附近的柱鋼筋上搭接就可以了,請問這樣做有依據嗎?請高手提供規范,謝謝。
各位大蝦,請問火災自動報警系統能不能橫穿弱電井,符合相關規范嗎?
有一小高層,12層,一梯三戶。設置了強電井和弱電井。由于計量箱是放在井里面的,而且是2、5、8層各一個;智能化箱子、電信和網通的多媒體箱、有線電視交接箱都放在弱電井里面。由于一個井放不下,所以我把弱電井各個箱子分層放置,2、3、5、7、8層各放置一個。問題是:施工的時候,是不是把每層的井里面樓板都澆掉?還是不澆?如果不澆樓板的話,那這個井不是整一個窟窿,安裝和接線不是無法施工了?澆的話,電線就無法在井里面走了?大家碰到這種情況如何解決的呢?
三張強電井配電柜的圖片,請指教。
幾張強電井內配電柜圖片,請指教。
第一張。
強電井與弱電井的位置,由于位置的限制,進入強電井后才能進入弱電井,也就是門套門,可以嗎?見圖紙!特別是有國家規范規定這樣不行嗎?
請教各位大俠,強電井能不能設置在廁所旁邊?
請教學電氣的朋友,小區變電站220V電纜如何進入戶內單元門?是通過地下敷設至樓棟旁邊,然后穿墻進入強電井?還有個問題就是,從強電井如何接線至戶內開關箱???強電井接線至開關箱這段是不是在墻體內有預埋PVC管?從變電站接線至小區內景觀燈呢?又是怎么樣一種方式?多謝各位,小弟這塊不是很懂,還請版上的朋友給予解答
我們這里是個在建的最高25層的住宅小區,由于設計時強電井尺寸偏小,想在安裝耐火、阻燃和普通YJV電纜等電纜時不使用橋架,擬使用固定支架,不知道這樣行不行?請各位大蝦解疑
請教各位大師,我現在有一個商業項目,其中有三幢辦公樓,每層兩戶,每戶用電為公變線路,電梯和公共走廊照明由專變供電,請問公變和專變線路的強電井是否可共用?若可以共用,則共用強電井尺寸大小有什么要求?先謝謝各位大師了!