廠房強電井預留樓板,負一層至7層,中間有管道通過,空間狹小,樓板模板怎么支設?
1.今天去工地XX驗收的時候看到強電井和弱電井共用,且只有一根40×4通長鍍鋅扁鋼作為接地干線,感覺有點不妥,這樣做是否可以?理由是什么?2. 還有就是電氣豎井內是否一定要做總等電位連接?3.隨手拍了幾張圖片,都是電氣豎井內的,大神們看看有什么問題。
樓主學的給水排水,但是到了公司以后卻接觸了大量的電氣專業的問題。樓主在甲方的設計部門,這幾日正忙著做圖紙的審圖工作。正好從下屬的施工單位那兒提過來一個建議,說是原施工圖設計的強電橋架還有消防強電橋架尺寸都太小了,分開來安裝麻煩事,干脆合并成一個“600×150”大小帶隔板分隔的大橋架;然后把弱電橋架(就是電視、電話、網絡電纜)和消防、安防橋架合并成一個
說明:2跟明敷的電纜為預分支電纜。
這個扁鋼到底是做什么用的,如果是保護接地用的,由于設備的配電線路中已經有PE線,這個接地扁鋼還有意義么??????
請教下。強電井里面是否就走一個橋架的呢,里面有應急電纜,普通電纜,應急BV線,普通BV線。弱電井是否也就走一個橋架,里面有網絡、電視、電話。
一,強電電纜橋架和弱電電纜橋架有什么區別: 1,眾所周知,電纜橋架是是用來走電纜的,電氣里的電纜暗敷時(埋地或走樓板、墻里等)一般用鍍鋅鋼管或塑料管做保護管,但明敷的時候,一般走橋架,比如,在廠房梁下三百左右吊裝橋架,噴塑電纜橋架,在橋架上敷設電纜,這里的電纜不需要套保護管(鍍鋅鋼管或塑料管)。 2,通常有梯形橋架、槽型橋架等材質有鋼板熱鍍鋅、電鍍鋅、噴塑、玻璃鋼等。目前尚無專門的規范指導,各個生產廠家的規格形式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據電氣各個系統的電纜類型、數量,合理選定適用的橋架。 3,電纜橋架本身沒有強弱電之分,是一模一樣的,你用這個橋架布強電就叫強電橋架,如果用這個橋架走弱電,就叫弱電橋架.只是使用上的分別,他們的材質,規格,顏色,安裝方式都是一樣的,在外觀上是沒有什么區別的。 4,但在安裝過程中是有一定要求的,強電和弱電橋架不是多數為共用,一般設計都是分開。因為強度供電時強電電流會在電纜導線周圍形成較強磁場影響弱電信號所以要分開或者在相同橋架內設置鋼板隔板隔開。
在機房里,一般都有強電配電柜和弱電柜,請問在規范里對這兩種柜的距離有要求嗎?有的話是出自那個規范文件,謝謝。
每次提強弱電井尺寸時多要好好排排,大家有沒有經驗方法可快速提出,并且弱電井的尺寸是若何確定的?什么情況下要多個強弱電井道呢?
請教高手,在強電井豎直橋架里的電纜,需不需要套豎直通道電纜子目。我理解的豎直通道電纜應該是直接敷設在強電井里,而不是走橋架里,因此在豎直橋架里的電纜應該套普通的電力電纜定額。請大蝦指點,謝謝先。
有沒有強制要求水管井(消防、空調、給水)與強電井隔離幾米[ 本帖最后由 zhizhe1493 于 2009-9-19 16:40 編輯 ]
請問高手,電梯井跟強電井需要扁鐵全程安裝嗎?本公司正在大樓改造,圖紙顯示電梯井接地要求從配電房MEB端子引一扁鐵到電梯井,而施工人員說不用如此施工,只需在井道附近的柱鋼筋上搭接就可以了,請問這樣做有依據嗎?請高手提供規范,謝謝。
1、管路根據強電的負荷和護管決定距離的,在強電負荷小于或等于2KW時, 相隔距離130mm,有一方在接地的金屬線槽或鋼管中距離70mm;雙方都在接地的金屬線槽或鋼管中距離10mm;在強電負荷2~5kV?A時,相隔距離300mm,有一方在接地的金屬線槽或鋼管中,相隔距離150mm,雙方都在接地的金屬線槽或鋼管中,距離80mm。有誰知道以上出自那里,對嗎?
各位大蝦,請問火災自動報警系統能不能橫穿弱電井,符合相關規范嗎?
這個問題一直沒有解決,由于是做造價的周邊也沒有人知道,設計說明這塊我都沒有見過有提到,但是有的項目有做有的沒有做,懂這塊的同學指教下是不是有什么規范還是施工單位自己決定,我初步認為與接地系統類型有關但懂得少求指教
昨天去幫朋友驗收了他的新房,最后看到強電井的時候我睡不著了。強電井內只有一個200×100的梯架,梯架內只有5根不到50的電纜,明顯感覺空蕩蕩的。另外一組穿刺電纜作為樓層應急照明及疏散指示。無另外的井道及電纜了。標準層每層16戶,電梯3臺,前室及樓梯均有正壓送風。
請教各位大俠,強電井能不能設置在廁所旁邊?
建筑電氣工程施工質量驗收規范,GB 50303-2002要求:“非鍍鋅電纜橋架間連接板的兩端跨接銅芯接地線,接地線最小允許截面積不小于4mm2;”但是現場采用的裸編制銅線,我覺得裸編制銅線的接地效果更好。但是上面這條還是主控項強條。大家討論一下。謝謝!
有一小高層,12層,一梯三戶。設置了強電井和弱電井。由于計量箱是放在井里面的,而且是2、5、8層各一個;智能化箱子、電信和網通的多媒體箱、有線電視交接箱都放在弱電井里面。由于一個井放不下,所以我把弱電井各個箱子分層放置,2、3、5、7、8層各放置一個。問題是:施工的時候,是不是把每層的井里面樓板都澆掉?還是不澆?如果不澆樓板的話,那這個井不是整一個窟窿,安裝和接線不是無法施工了?澆的話,電線就無法在井里面走了?大家碰到這種情況如何解決的呢?
三張強電井配電柜的圖片,請指教。
強電門磁
強電門磁專題,為您提供強電門磁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與強電門磁 相關的專業交流討論,更多強電門磁相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題