我在做一個商場,正在考慮一般照明采用什么燈具。商場內吊頂,本來打算采用嵌入式隔珊燈,但有點不太美觀,有一點過時的感覺。如采用筒燈,燈具要很密才能滿足照度標準。想請教一下,用什么燈具比較好?謝謝!
1.商場一般照明需要雙電源箱配出么,看了很多圖紙都是單路供電的,如果出現電源故障怎么辦。2.如果低壓系統是兩回路供電,商場的一般照明是靠聯絡母線柜來實現故障電源的切換么,一般這個切換時間是多少,符合標準么。謝謝!
原來我計算的時候是用T8的燈管計算的,格柵燈盤,600×600的,三管每管20W的。照度計算得300 lx左右。后來發現T5燈管省電,就打算用T5的了,但現在發現照度到了450 lx。是不是有點高了。。這只是一般照明,不是貨架上的物品局部照明啊。。就那么高了。。怎么辦?? ,難道我真的要重新布燈連線??!~~~~幾千盞燈啊~~~~~~~~
一般照明計劃的步驟。(注:從事照明設計中,依個環境條件的不同,從何開始或省略,各步驟的實行事項也不同)以下從調查,企劃至基本設計,將各步驟加以說明。調查企劃首先確認環境使用的目的及用途,例如:大樓、體育館、店鋪等,什么樣的用途,使用目的,明確的設定是有其必要的,在從事照明設計的初期,設施的用途如有多數的目的,滿足這多數目的照明設備,或者決定安裝可變化的照明設備,這些都是必須考慮的,如和室的建筑物中,有多種用途的空間,在體育館舉行綜藝節目,在餐廳舉行演講會等,都是多用途的使用。對于上述所言,即是對于環境使用者 (a) 利用者:即此一環境的擁有者或環境的使用人。 (b) 運用管理者:即利用環境作何種目的的管理者。調查利用者使用上的希望,如有特別的希望或者空間有什么樣的特征,將這些數據正確的整理而表現出來,是一個設計者必須注意的。構想計劃在調查計劃中,什么樣的照明狀況,依照什么樣的照明方式,另外,空間的景象,內部裝飾保持協調的整體感都很重要1) 內部裝飾跟照明方式的決定照明是影響空間整體感的重要因素,和內部裝飾有著不可分離的重要關系。如要決定環境使用的目的,達到使用者的需求,必須先
1。照明線路由配電箱穿管明敷設沿柱引致高層平臺,有四個回路,這四個回路是穿一個管子還是分別穿四個管子還是均分一下穿兩個管子?一般是共管還是分管?如果工管的話,最多可以共幾個回路?2.接線盒中三通平和三通吊有什么區別,分別用于什么場合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 編輯 ]
是按圖樣那樣以燈具為中心,然后引向開關,還是主回路走墻,向各個燈具引呢?我們一個老專家說后者省線.容易維護.圖樣的做法都是跟我們一樣的年輕人畫的.不科學大家說下自己怎么做的,施工也是按圖么?給個前提吧,樓板是現澆的,預制現在用的少了
在配電時,一般照明配電箱AL,如1AL1表示一樓第一第個,再比如動力柜是AD (1AD1),那么插座箱通常怎么表示呢?
我看了前面一個關于照明線路的帖子,認為以下結論比較重要(也供大家一起討論):一、照明線要設置PE線嗎?答:(一)當該回路中有燈具安裝高度低于2.4米時,施工規范要求該燈具金屬外殼、底座要接地。方便起見,照明線路中若多一根PE線,便于燈具接地。(二)、爆炸火災危險場所建議專設PE線;(三)、衛生間的排氣扇如果通過插座接入照明回路,也應設PE線。(四)地方有土規定的(如深圳),也只有設。二、撇開上述PE線,蓄電池燈具到底是幾根線?答:“一對一”可控的蓄電池燈具回路,或者不可控的蓄電池燈具回路,線路是2根。“一對多”(指1個開關控制多個燈)的可控的蓄電池燈具回路,線路是3根。三、應急照明控制最容易忽視的問題?答:(一)當蓄電池燈具與非蓄電池燈同裝于應急照明回路時,二者的控制開關(指蹺板開關)必須分開設置;(二)當用斷路器來做為燈具的開斷時,蓄電池燈具與非蓄電池燈必須分設在不同回路。(三)消防發生時,如果蓄電池燈具不能滿足照度要求,就必須設置消防
實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,但是等到變電所設計好了,它是按照電氣設備來布置的,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢?
我想這個問題估計是很菜,可是現在確實是很困擾我的了, 我想問一下啊,對于樹干式供電來說,對照明支線有沒有什么比較明確的規定,即從干線引出來到用電設備之間的長度有什么規定嗎
想請教一下:商場的備用照明如何設置? 本來想要用自帶蓄電池的燈具(平時不點燃),不過看到規范上要求商場備用照明的照度要不小于正常照度的50%,這樣布置下來,備用照明的燈具數量豈不是要很多(備用照明的燈具比熒光燈的光效低很多),有些迷茫了,還請大家多多指點一下,先謝過了!備用照明消防時是否需要強制點燃?
你們畫照明系統圖時,是用2根2.5的線還是加PE線3根呀,加PE線的話是用漏電開關嗎 還是單p的開關? 下面幾種畫法: 到底哪正確呢? 按照明規范 I類要加PE線,要用漏電開關嗎?是不是有灰塵或有危險等級高的地方要用漏電開關呢??圖是從幾張室內照明系統圖截取.[ 本帖最后由 zzumwj 于 2008-11-18 12:42 編輯 ]
各位: 我本來是學過機電,但是8年的工作都是計算機的項目,對照明設計一點都不懂。現在我和一個朋友接到一個比較好的項目,市道路的照明項目,但是我們很缺這方面的知識和人才。現在有幾個疑問:1、照明的電燈是否有2種,一種是泛黃色的燈,一種是泛銀白的,價格是否相差很大。 有哪些品牌可以推薦。2、照明的燈和燈桿一般到那里采購?大家是否可以推薦一下?3、照明的專業人員一般是學什么專業出身的阿? 看看上面的問題,自己都覺得很弱。嘎嘎[招聘請到人才版----斑竹編輯留言]
最近做了個230*110的車間,只做照明.我采用的是250W的金鹵燈,每回路8到10個燈,3相供電相臨燈具接在不同的相序上,前面用的是3相開關.設計時主要是考慮到供電距離比較長,所以用的3相供電.現在審圖那位師傅說規范有要求,不能用3相開關控制3個單相回路.但規范上強調的是避免擴大事故范圍,我1個回路最多10個燈,有必要改嗎?請各位大蝦幫幫我......
是否與附件一致呢?附件這么做,理由是什么呢?
我是做電氣設計的,1、在照明設計時是用BV3*2.5標注,還是用BV2*2.5標注,查規范沒有明確說,想問問設計時是該怎么選擇呢?2、如果是用三根線,那是標注成3*2.5還是標注成2*2.5+PE1.5,也就是PE線是選多大的呢?
小弟對于照明方面的技術是個新手,最近遇到兩個關于照明的問題有點迷惑,請教各位壇友指點迷津!1、照明上面有個照度是如何計算的,同時又有個色溫(比如4300K,K代表色溫,別人說的)和照度是什么關系?2、調光控制器是否是調節燈具照度的,如何實現控制抑或是原理是什么?
請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,對多芯電纜怎么算呢?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,選用VV-3X35+1X25,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,每相只有約29A,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]
大家一起來探討下,檢修平臺上面的燈具都選用什么燈具呀?35m高的塔,檢修平臺比較多,怎樣設計照明比較經濟又能滿足照明要求的,望高手多多指教!在此先謝謝啦
道路照明的題目依據是:《照明設計手冊》還是《城市道路照明設計標準》CJJ45-2006。《城市道路照明設計標準》CJJ45-2006規范手冊目錄中無此規范。