小弟在審市政(包括橋梁濱河公園)及景觀工程的光彩照明設計委托合同,重點需要制定哪些條款,請有經驗的仁兄給點意見!
光彩景觀照明工程竣工資料
是按圖樣那樣以燈具為中心,然后引向開關,還是主回路走墻,向各個燈具引呢?我們一個老專家說后者省線.容易維護.圖樣的做法都是跟我們一樣的年輕人畫的.不科學大家說下自己怎么做的,施工也是按圖么?給個前提吧,樓板是現澆的,預制現在用的少了
KTV包廂設計,照明通常采用全體照明和部分照明的安裝法,使光線具有可調性。KTV包廂內的照明設備應盡可能采用天花板燈,安裝在天花板內或采用內藏式壁燈。根據KTV的場地也可采用小型吊燈或壁燈(或叫托架燈),天花板可用白熾燈和日光燈兩種燈具,內藏式壁燈一般使用白熾燈或省電燈泡,照明的燈光不能耀眼,要使KTV包廂內有柔和感。 KTV設計,有時為了突出舞廳的氣氛,可在舞池的上方安裝小型宇宙燈、聲光燈,這種燈有一種動感,使顧客能隨著燈光的旋轉而起舞。在室外、通道等處使用形態各異的壁燈,也有一定的裝飾作用,壁燈以使用白熾燈為佳。 KTV包廂卡拉OK照明光線的強度一般以燭光來計算。KTV包廂內的光線以柔和為主,光源不宜過強,光線的配置要根據空間大小、等級及經營內容等具體情況來確定。如果是酒吧或KTV包廂,屋內達到50燭光即可,色調以軟暖為主;餐廳式KTV包廂可更亮些,達到100燭光,色調以橙黃或明快為主。 設計不僅是一門關于如何將表面裝飾應用到現有空間中的藝術,更是一門關于如何從建筑的結構中發掘、創造
1。照明線路由配電箱穿管明敷設沿柱引致高層平臺,有四個回路,這四個回路是穿一個管子還是分別穿四個管子還是均分一下穿兩個管子?一般是共管還是分管?如果工管的話,最多可以共幾個回路?2.接線盒中三通平和三通吊有什么區別,分別用于什么場合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 編輯 ]
實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,但是等到變電所設計好了,它是按照電氣設備來布置的,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢?
想請教一下:商場的備用照明如何設置? 本來想要用自帶蓄電池的燈具(平時不點燃),不過看到規范上要求商場備用照明的照度要不小于正常照度的50%,這樣布置下來,備用照明的燈具數量豈不是要很多(備用照明的燈具比熒光燈的光效低很多),有些迷茫了,還請大家多多指點一下,先謝過了!備用照明消防時是否需要強制點燃?
各位: 我本來是學過機電,但是8年的工作都是計算機的項目,對照明設計一點都不懂。現在我和一個朋友接到一個比較好的項目,市道路的照明項目,但是我們很缺這方面的知識和人才。現在有幾個疑問:1、照明的電燈是否有2種,一種是泛黃色的燈,一種是泛銀白的,價格是否相差很大。 有哪些品牌可以推薦。2、照明的燈和燈桿一般到那里采購?大家是否可以推薦一下?3、照明的專業人員一般是學什么專業出身的阿? 看看上面的問題,自己都覺得很弱。嘎嘎[招聘請到人才版----斑竹編輯留言]
我想這個問題估計是很菜,可是現在確實是很困擾我的了, 我想問一下啊,對于樹干式供電來說,對照明支線有沒有什么比較明確的規定,即從干線引出來到用電設備之間的長度有什么規定嗎
我看了前面一個關于照明線路的帖子,認為以下結論比較重要(也供大家一起討論):一、照明線要設置PE線嗎?答:(一)當該回路中有燈具安裝高度低于2.4米時,施工規范要求該燈具金屬外殼、底座要接地。方便起見,照明線路中若多一根PE線,便于燈具接地。(二)、爆炸火災危險場所建議專設PE線;(三)、衛生間的排氣扇如果通過插座接入照明回路,也應設PE線。(四)地方有土規定的(如深圳),也只有設。二、撇開上述PE線,蓄電池燈具到底是幾根線?答:“一對一”可控的蓄電池燈具回路,或者不可控的蓄電池燈具回路,線路是2根。“一對多”(指1個開關控制多個燈)的可控的蓄電池燈具回路,線路是3根。三、應急照明控制最容易忽視的問題?答:(一)當蓄電池燈具與非蓄電池燈同裝于應急照明回路時,二者的控制開關(指蹺板開關)必須分開設置;(二)當用斷路器來做為燈具的開斷時,蓄電池燈具與非蓄電池燈必須分設在不同回路。(三)消防發生時,如果蓄電池燈具不能滿足照度要求,就必須設置消防
照明節能設計要求越來越嚴格。我在設計中經常碰到達不到要求的情況,特別是大空間的照明密度值在滿足照度要求時,遠大于規范要求。不知道大家在設計中有沒碰到?
有一個洗浴中心,二樓是休息大廳,大概有2000平米左右。請問下照度要求是多少。我做到每平米12W左右,另外燈具控制是不是可以不用開關控制,直接在照明控制箱內實現控制。
有一個問題,按規范二級符合的建筑,疏散照明當然也是二級負荷,采用蓄電池作為備用電源(單燈帶蓄電池)但樓內設有火災自動報警系統,報警候需切除一般電源,這時接在層箱內時就會切掉一路電源,不能滿足雙電源的要求,若是若是同時需要作疏散照明自動投入(如住宅內)則如何作疏散照明為最佳方案 本人作一單獨回路,單電源供電,部分燈具自帶蓄電池,部分燈具用聲光控開關作強制投入,報警后,強制投入,一旦電源失電,蓄電池放電,該方法如何,請大家指正
一大型工業廠房(200米*145米),共分六跨,每跨長200米,照明設計為樹干式,即兩路照明干線從車間中部送入,為兩路BV-185銅塑線屋頂線槽敷設,各支路照明箱為BV16線槽引下,請問:干線BV185在每跨十字交叉處如何接線?干線線槽上增設接線箱?還有分支線BV16與干線BV185如何接線?也在線槽上加接線箱?電纜分支接線聽說有穿刺線夾,銅塑線呢?
二類高層電梯前室的照明有幾個問題問一下1.是否一定要求采用耐火線2.強切的電路是怎樣3.是各層均要設置雙開雙控還是頂樓和底樓設置4.電路圖是怎樣
各位大俠見笑了,小弟做園林工程,對電氣方面一竅不通,有以下問題請教各位,感激不盡!1.廣場采用的各種燈具分別要搭配什么配套設施?如草坪燈、壁燈、泛光燈、埋地燈、球場燈、多頭庭院燈等,這些分別分別搭配哪些些配套設施?(如:燈桿、鎮流器、觸發器、電容器、燈柱等)2.該如何報價?
求助,相線沒電(空氣開關已斷開),但用萬用表測通斷,這些相線(QF1,2.3的下出線)和臨時電纜拉過來的總的零線是顯示通的,為什么?把臨電零線拆了,相線和他們自己回路的零線并不相通,那把臨電零線的另一端頭拆了也并不相通,只有在臨電臨線兩頭都接上的時候,才會顯示相通
各位大哥小弟剛入行,沒有師傅帶,現在向各位大哥請教一個弱智的問題。照明布線是不是分為燈上布線和沿墻布線啊?具體有些什么需要注意的地方,再就是導線的根數怎么確定?謝謝了
最近做一煤氣發生站,其規范中15.0.4條規定要在一些車間中設置修理照明,請問什么是修理照明啊?要怎么設置?這些車間還有屬于2區爆炸危險環境的車間,修理照明如何設置?哪位能解答一下!
請教大家,使用DIALux照明軟件的時候,燈具選項中,沒有任何可以選擇的燈具,打開“我的燈具庫”也沒有“搜尋”選項,這是怎么回事呢?要怎樣操作呢?