国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 08D800-4照明控制與燈具安裝

    08D800-4照明控制與燈具安裝圖集

  • 廠房照明總箱可以如此設計和安裝嗎?

    廠房照明總箱可以如此設計和安裝嗎?

    廠房照明總箱可以如此設計和安裝嗎???!!!

  • 鋼構廠房照明系統的安裝

    新接手一廠房安裝工程,電氣設計照明系統用橋架在C型鋼檁上吊掛,但鋼構設計嚴禁有任何載荷,設計院又不給變更設計,求教各位師傅該如何施工

  • 請教平頂內照明管線安裝

    一框架二層建筑,坡頂。二樓宿舍平頂,照明線路裝設在平頂內。請問:1.平頂內管路可否用PVC管?2.管線敷設必須懸掛還是可敷在平頂架子上?3.如管線敷設必須懸掛,管子離平頂架子多少高度?

  • 建筑照明的安裝技術要求

    2007-11-15 | ——建筑物景觀照明燈具安裝規定 -------------------------------------------------------------------------------- 類別:來源: 天圓地方建筑論壇————————————————————————————————————————主控項目 1 建筑物景觀照明燈具安裝應符合下列規定: 1.1每套燈具的導電部分對地絕緣電阻值大于2 MΩ; 1.2在人行道燈人員來往密集場所安裝的落地式燈具,無圍欄防護,安裝高度距地面2.5m以上; 1.3金屬構架和燈具的可接近裸露導體及金屬軟管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有標識。 2 建筑物彩燈安裝應符合下列規定: 2.2彩燈配線管路按明配管敷設,且有防雨功能。管路間、管路與燈頭盒間螺紋連接,金屬導管及彩燈的構架、鋼索等可接近裸露導體與接地(PE)或接零(PEN)連接可靠; 2.3

  • 照明安裝功率如何確定大小?

    我在《建筑照明設計標準》上看到,7.2.1-3條,“照明安裝功率較大時,宜采用照明專用變壓器。”怎么樣判斷照明安裝功率較大呢?比如說,40KW算大嗎?有沒有具體的區分標準,還是憑經驗?

  • 求教棧橋照明的安裝問題

    露天棧橋,寬度3米,中間有高約2米的建筑物,兩邊人行道個1米,雙列交叉布置燈具,燈桿高度2.5米,在海邊,應該選用什么樣的燈具,燈與燈的距離多遠?謝謝各位大俠

  • 電氣照明系統安裝基本要求

    電氣照明系統安裝基本要求1、燈器具安裝基本要求 室外照明燈具安裝不應低于3m(在墻上安裝時可不低于2.5m): 每個照明回路的燈和插座數不宜超過25個(不包括花燈回路),且應有15A及以下熔絲保護。 行燈安裝應符合下列要求: 1)電壓不得超過36V; 2)特別潮濕場所或導電良好的地面上,若工作地點狹窄。行動不便(如在鍋爐、金屬容器內工作),行燈的電壓不得超過12V。 吊燈燈具的重量超過 3kg時,應預埋吊鉤和螺栓。軟線吊燈限于 1kg以下,超過者應加吊鏈。 金屬鹵化物燈安裝應符合下列要求: l)燈具安裝高度應在5m以上,電源線應經接線柱連接并不得使電源線靠近燈具的表面; 2)燈管必須與觸發器和限流器配套使用。 工廠燈有安全燈、防水防塵燈、防爆燈和高壓水銀防爆燈等。 路燈分馬路彎燈、高壓水銀柱燈和高壓鈉柱燈。 2、開關、插座、吊扇安裝技術要求 在兩眼插座上,左邊插孔接線柱接電源的零線,右邊插孔接線柱接電源的相線;在三眼

  • 高層建筑的電井照明如何安裝

    1,引自層應急照明箱,和疏散照明一個回路2,引自層應急照明箱,和疏散照明不同回路3,引自層非消防雙電源照明箱,和走道照明(非應急照明)一回路4,引自層非消防雙電源照明箱,和走道照明(非應急照明)不同回路5,以上是否自帶蓄電池大家是怎么考慮的?其實問題的關鍵點在于:高層電井的應急照明是消防應急照明還是非消防應急照明?或者說應急照明是否分為消防應急照明和非消防應急照明?

  • 建筑電氣照明工程安裝禁忌

    建筑電氣照明工程安裝禁忌

  • 裝飾與藝術照明安裝手冊

    為大家做點貢獻,不知道對你們有沒有用

  • 燈具照明設備的選擇與安裝

    燈具照明設備的選擇與安裝

  • 照明線路的安裝、運行及維護分析

    照明線路即對照明燈具等用電設備供電和控制的線路。供電電源電壓,一般為單相220V二線制,負荷大時,用220/380V三相四線制。 1 照明線路的安裝 1.1 照明線路的一般技術要求 照明線路的各種布線方式,均應滿足使用、安全、合理、可靠的要求。 1.1.1 室內、室外配線,應采用電壓不低于500V的絕緣導線。單相或二相三線供電時,零線與相線截面相同;三相四線供電的零線截面應不小于相線截面的1/2。 1.1.2 除花燈及壁燈等線路外,一般照明每一支路的最大負荷電流不應超過15A,插座數一般不超過20只;電熱線每一支路的最大負荷電流不應超過30A;裝接插座數一般不超過6只。 1.1.3布線過程中,應盡量減少導線間的連接,以減少故障點。凡在管內、木槽板內的導線,一律不準有接頭的分支處。導線連接和分支處不應受到機械力的作用。 1.1.4 線路應盡可能避開熱源和不在發熱的表面敷設。 1.1.5 導線與電器端子的連接要緊密壓實,力求減少接觸

  • 家用照明配電箱安裝前的加工

    一、配電箱(盤)的加工: 盤面可采用厚塑料板、包鐵皮的木板或鋼板。以采用鋼板做盤面為例,將鋼板按尺寸用方尺量好,畫出切割線后進行切割。切割后用扁銼將棱角銼平。 盤面可采用厚塑料板、包鐵皮的木板或鋼板。以采用鋼板做盤面為例,將鋼板按尺寸用方尺量好,畫好切割線后進行切

  • 應急照明及疏散指示設計與安裝

    19D702-7應急照明設計與安裝

  • 14條照明配電箱安裝禁忌

    配電箱 是配電系統中的末級設備 常被用于工廠、建筑、變電所中 配電箱是重要的電氣設備 在安裝過程中,有很多注意事項 今天來給大家介紹一下 照明配電箱的14條安裝禁忌   禁忌1 照明配電箱(板)進場未做檢查   后果 :照明配電箱(板)進場未做檢查,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,導線與器具連接不牢固、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,導線線徑不符合要求,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,器具布局、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等。   措施 :在加工訂貨時就應向廠家提出符合設計和規范標準的技術要求,請廠家做出樣品,經驗收合格后,再生產;在產品進場時嚴格按設計和規范標準要求進行檢查驗收,確認合格后再進行安裝。 <

  • 急,求照明安裝的工作程序

    急,求照明安裝的工作程序

    各位大蝦幫幫忙,送美女

  • 吊頂后如何安裝照明燈具和空調?

    吊頂后如何安裝照明燈具和空調?

    如同所示的燈具和空調等的施工順序是怎么的?是先吊頂后安裝燈具和空調嗎?還是怎么樣的?如果先安裝龍骨吊頂后,燈具和空調的位置如何確定和安裝?方法是怎么樣的?

點擊加載更多

安裝照明

安裝照明專題,為您提供安裝照明相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與安裝照明 相關的專業交流討論,更多安裝照明相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

村莊亮化

大橋亮化

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 鲁山县| 茌平县| 崇义县| 泰州市| 满洲里市| 斗六市| 石城县| 吴堡县| 靖江市| 蒲城县| 肥西县| 威海市| 赤壁市| 北流市| 义马市| 岳阳县| 卢龙县| 察哈| 荆门市| 临泉县| 繁昌县| 香格里拉县| 稻城县| 磐安县| 辰溪县| 丰都县| 西畴县| 和田市| 辽宁省| 莱州市| 郴州市| 全椒县| 镇平县| 张北县| 容城县| 东平县| 黄龙县| 天台县| 鹤峰县| 莎车县| 桐柏县|