現在遇到一個多層的5星級酒店,6層,建筑高度約23.5米,總建筑面積約37000㎡,開始是按多層建筑做的消防,室外30L/s,室內20L/s,持續2小時,再加上噴淋30L/s,持續1小時,消防水池按468m3設計。現有審圖意見提出5星級酒店應按高級旅館做,應套一類高層的消防標準,則消防水池為864m3,請問這樣的審圖意見是否有依據,請各位大神指教,謝謝!
三亞凱萊大酒店,算是海南早期最得意的5星園林酒店。
希望大家拍磚
一般管理人員都會提給我們設計人員一些資料,比如人員密度和新風量,,我設計時,有的包廂在房間里已經寫好了人數,而有些沒寫,我記得一個50平左右的包廂人數是十幾個,也就是人員密度0.3的樣子,但是酒店給的是0.7,那么人數該如何權衡呢,還是有人數標注的按標注取,沒有的就估算,可相差挺大的啊
圖紙簡介: 這套裝修施工圖做得好細。。。很有參考價值。。。圖紙包括大,中,小會議室平面布置圖,衛生間豪華間平面布置圖,電梯間平面布置圖等。。。 投稿網友: hrw555cn 上傳時間: 2013-09-12
圖紙簡介: 本建筑位于某市中心地段,臨河,按五星級酒店設計。 投稿網友: yq201313yq 上傳時間: 2013-07-16 圖紙省
有沒有人知道5星級的酒店標準是什么?希望論壇的同胞門拿些高層5星級的方案來互相學習一下!
太帥了!
我第一次做五星級酒店設計規范里面有個要求就是做一個5000平米的展覽廳試問 有必要做那么大嗎?如果不是那么大,那么該是多大?謝謝
我現在做的是一個五星級的酒店 樓梯照明是暗裝 但是建筑圖上有鋼梁的地方電管穿不過不去 !我想做成明裝,請問各位仁兄誰有樓梯照明是明做的圖(最好是高級酒店或者是寫字樓)給我傳個照明我看看 謝謝 !!!!!
內容簡介: 酒店電氣,給排水工程調試方案**酒店電氣工程調試方案一、送電前的準備工作和環境條件**酒店工程送電,單機試運行,燈具安裝調試運行方案,為了確保調試質量,穩、準、可靠、安全、一次性送電調試、試運行的成功,要求各電氣專業技術人員、施工隊要親自掛帥,根據圖紙設計要求和有關操作規范,驗收規范,要親自檢查落實,整改才能保證送點試車一次成功。1、 低壓配電室的剩余土建施工工作必須全部完成,門窗全部安裝好,能上鎖、防鼠、防蟲,進戶套管全部封填好,室內干凈,干燥。2、 配電柜內無塵、灰,無雜物,清潔。3、 檢查配電柜內導線與母線連接的螺栓是否擰緊,開關分合是否靈活,插頭連接部位是否緊固可靠。4、 柜內的主要元件經有關部門檢測合格。5、 檢查接地、接零是否完整、可靠是否有漏接。二、送、停要求1、 經過業主和有關單位檢驗合格后,配電柜方可送受電。2、 送電時,先合總開關,后和分開關。停電先停分開關后停總開關。。。。。。。。
效果圖片
在建五星級酒店的效果圖,估計實際裝飾的效果和效果圖雖有差別,但是不會很大!給學習效果圖設計和正在搞設計的達人提供些參考!
各位兄弟,我現在遇到一個項 目,做五星級酒店的溫泉,沒有做過不知道如何設計呢?水源是海水淡化后的水。謝謝!
各位好! 本人正在籌建處一家星級酒店,按原常規方案洗洗衣房也是采用為中央空調系統,眾所周知,洗衣房的熱量太大,對空調系統的需求量極大,且也難以達到滿意的效果,所以本人計劃在洗衣房安裝一臺熱泵型空調,吸收本區域熱量制成熱水送入酒店熱水系統,產生的冷風直接作為空調冷風!!1 以上方案本人在2007年接觸過,但可能是由于當時的技術條件不是很成熟,后期的運行節能效果不是很理想,不知目前是不是會有更好的解決辦法??? 若您是有相關的好的方案,可與本人聯系,本人在江蘇區域,鄰上海,我的QQ454458637,,, 也望大家能在此溝通!
現在有個五星級酒店的機電安裝項目,樓就五層,設備房在負一層,一層是吃飯的地方,二樓開始就是客房了。甲方一直在問噪音如何解決問題,有什么好招,我們只能很常規的說:設備呢,選用噪聲小的泵;安裝時加減震墊,水泵進出口加避震喉。請問各位高手在實際的工作中有沒有什么好辦法減小噪聲。
本人遇到一個工程為五星級酒店,總統套房設在9層,總統套房上面是設備層。客房的新風機和排風機設置在設備層內。請問各位大蝦設備層應做什么消聲減震措施?
現場施工照片,請各位大蝦指手劃腳。
由專業機電顧問公司完成,比一般國內設計院做得詳細些,供大家參考。
圖紙簡介: 7F的酒店!防火分區,施工圖都可以直接用。尺寸標注都一點沒缺失,真心望采納 投稿網友: xiaosaguigui 上傳時間: 2013-10-17