問:水地暖需要清洗嗎? 答:需要,由于地熱管內常年積水,水里有微生物和雜質,在一定的條件下會產生大量的生物粘泥和污垢,覆蓋在地熱管內,地熱發生溫度變化,就是這生物粘泥和污垢覆蓋在管壁內壁所造成的。同時也生存了大量的細菌,對用戶的健康也造成了危害。 問:地暖使用多久需要維護一次? 答:地熱使用年限超過二個采暖期就需要進行定期維護及保養,因為地熱管在使用后就會有生物粘泥及雜質、細菌的產生,為保證地熱管內壁的清潔。延長地熱管的使用壽命,所以地熱管路系統的定期維護和保養是必然的。 問:為什么現在的室內溫度明顯比以前下降了? 答:這是因為地熱管內壁產生了大量生物粘泥,據有關資料統計,在采暖過程中,地熱管內壁每增加1mm水垢,就會使環境溫度降低6度,不僅影響了正常溫度,也造成了能源浪費。 問:為什么地熱管的通水量明顯感覺今年小于往年? 答:這就有可能是地熱管內的生物粘泥過多,已對地熱管造成了局部堵塞,繼續使用就會造成管內堵死。只有破壞地面,拆除或更換管路系統方法可解決,給你
問:水地暖需要清洗嗎? 答:需要,由于地熱管內常年積水,水里有微生物和雜質,在一定的條件下會產生大量的生物粘泥和污垢,覆蓋在地熱管內,地熱發生溫度變化,就是這生物粘泥和污垢覆蓋在管壁內壁所造成的。同時也生存了大量的細菌,對用戶的健康也造成了危害。 問:地暖使用多久需要維護一次? 答:地熱使用年限超過二個采暖期就需要進行定期維護及保養,因為地熱管在使用后就會有生物粘泥及雜質、細菌的產生,為保證地熱管內壁的清潔。延長地熱管的使用壽命,所以地熱管路系統的定期維護和保養是必然的。
隨著人們對生活品質的不斷追求,地暖已經走進了千家萬戶,給人們帶去了舒適的生活。不過由于各種原因,地暖在不斷地使用中,管道和設備里面逐漸產生水垢和雜質,影響地暖的運作能力,若是嚴重堵塞,就要撬開地板拿出管道進行清洗,這樣不但給用戶生活帶來不便,還會給用戶帶來巨大的經濟損失。因此,地暖需要定時清洗,那清洗的方法又有哪些呢?目前較為常見的清洗方法有化學藥劑浸泡清洗法,射彈式清洗法,脈沖波物理清洗法。 化學藥劑浸泡:化學藥劑的浸泡,可以使管道設備里面的一些水垢和泥垢等脫落下來,讓管道更加暢通,不會阻礙水流。采用這種方式來清洗管道不僅有效,而且比較安全。因為使用化學藥劑浸泡之后的清洗效果更加徹底,現在很多人都會采用這種方式來清洗地暖設備管道。 優勢——清洗徹底,可充分溶解附著在管壁上的粘泥。 不足——絕大多數采用成本低廉的強酸制劑,容易對管路及相關構件造成腐蝕。
地暖管內產生的雜質影響采暖效果和使用壽命。一般情況下,地熱管路在運行一個采暖期之后會沉積1-1.5毫米厚的水垢、粘泥。如果管路長期得不到有效清洗,一方面水流量減小、流速變慢,室內溫度也因此明顯下降;另一方面更為嚴重的是有的會造成管路栓塞,無法疏通,導致地熱管路永久失效,不可逆轉。
很多業主做水地暖都會擔心一個管道結垢的問題,水地暖很容易結垢嗎,下面討論一下。 在一般情況下地暖管不會結垢,原因是什么呢? 1、內壁光滑有伸縮性:地暖的管材是有張力伸縮性的,而且地暖管內壁非常光滑,水垢根本沒有辦法吸附到管材內壁,水垢是硬的,管子是伸縮光滑的所以它結不上,就像牙齒結垢嘴皮不結垢的原理一樣啊,水垢只能在硬質物體上結垢 2、地暖水溫不高:地暖的水是一直在管道里面的,但是地暖系統的水溫在55°左右,離易接水垢的90°以上高溫還差很多。例:我們平時常見的電熱淋浴器的水溫最高設在85°左右,一是為了安全(瞬間不易燙傷),二是為了防止水垢(通常在產品說明書內都有解釋) 3、水量很少封閉運行:地暖管道內的系統水量是很少的,且整個系統為封閉運行,所以管道有無抗氧氣滲入才是關鍵。如果有氧氣滲入,在溫水中容易滋生細菌等,長期運行后會在管路的各個轉接口結垢,影響系統運行的效率,增加能耗,因此管道的抗滲氧性能、是否易清潔、換水才是重要的。 地暖管水垢問題解決辦法 地暖有50年
本帖最后由 qq599282539 于 2013-10-24 12:52 編輯 定期清洗保證使用效果咨詢電話010-64802671
主管分別給ABC三個管道井供水。又分為高中低三個區。。。現在問題是、B管道井高低區正常。可是中區回水管無水。供水管正常。把地暖管從中區主管接頭處卸下來。打開供水。水會流出來、說明地暖管無堵塞。。可是主管道無水。無氣。一連接起來。又不循環。。。這是為什么?坐等高人指點。。。快被逼死了。回水所有閥門到時開的。。。
對于現如今的供暖情況上,很多人其實都處于一種比較迷茫的狀態中,供暖里面各類事件處理都不難,只不過在初期的理解工作上較為繁瑣,而近期多數人看到了地暖的好處,因此也紛紛選擇進行了使用,其實多數人也只看到了地暖的好處,他這其中的麻煩事,也是有很多的,那么地暖濾網在哪?地暖濾網如何清洗?地暖濾網在哪過濾網在過濾器里。擰開下端的蓋,就能看見過濾網。地熱過濾網在進水管上,有的接在分水器前,有的接在進戶總閥后。濾網如果被堵住的話,可能會影響取暖的效果,所以要定期清洗。1、地熱過濾器的位置:地暖分水器前的進水口處,緊挨著分水器。一般都是一個銅質的也有PPR材質的。國家規定地熱采暖系統必須安裝前置過濾器,也就是地熱過濾器。在地熱安裝時,已經被安裝在地熱系統中。地熱過濾器的作用:對地熱水中大顆粒泥沙進行過濾,預防地熱堵塞。2、拆地暖過濾器時首先應先關閉分水器上的所有閥門,再用活扳手逆時針打開過濾器端蓋,取出過濾網進行清洗,清洗完畢后原樣裝上放回。再打開閥門,地熱系統就正常工作了。另外,查看過濾網有無破損、堵塞,如壞,應換上同規格的過濾網
在同一個分水器上要求各個管路長度盡量相同,管長相差不超過10米,可是這樣又會遇到分區上的問題,比如一個分區10平方米,另一個分區15平方米,這樣的情況怎么解決?下附我畫的一地暖圖,請高手幫忙指出不足之處并提出解決方案,謝謝
隨著地暖使用年限的增長,地暖管內壁會生成一層污垢,這些污垢附著在管壁上會影響地暖的散熱效果,從檢驗結果上看,地暖管壁每增加1mm厚度就會使環境溫度下降6度,可見定期對地暖進行內壁清洗是多么必要,為了保證供暖質量建議大家對自家的地暖做一次徹底的清洗
地熱供暖因為有很多優勢所以被現代建筑廣泛采用。然而地熱管使用3到5年之后,管內壁掛垢和存積物的形成,就會導致水流量不足,散熱不夠,嚴重影響供暖效果。有統計資料表明使用一年左右的地熱管在管內壁掛垢1mm,就會導致供暖溫度下降5度。所以地熱管使用3-5年就應該進行科學的清洗保養,否則就容易造成管路堵塞無法供暖。
地暖分水器上一般都裝有過濾器,專門用來阻垢防堵。如果不安裝這一部分,地暖不熱甚至堵塞的情況更容易發生。但是,過濾器用久了,被濾網阻攔的雜質污垢越積越多,過濾器的過濾效果就會大打折扣,所以地暖分水器清洗是非常有必要的。 分水器上的過濾器清洗 下圖中紅圈的位置,與分水器主杠接口成45°角的部分,就是分水器過濾器,具體清洗步驟如下: 地暖分水器的過濾器 1. 將進水、回水閥門關上,然后把用來放水的管子插到出水放風閥門上,打開出水放風閥門釋放地暖管道內的壓力。 2. 用扳手打開過濾器的螺帽,取出過濾網,用自來水沖洗,可使用廢棄牙刷刷洗
地暖清洗是地暖使用中重要的維護手段,用戶為什么要對地暖進行清洗?因為地暖管中的污垢會將管路堵死,嚴重影響地暖的使用效果,所以下面幾張圖告訴您地暖清洗的重要性。 地暖長期使用不清洗,分水器閥門會全部堵死,或者空隙很小,這樣就會造成我們的地暖用戶某些房間不熱或熱度不夠。白白浪費掉燃氣費用。地暖清洗后可以顯著提高熱效率,房間溫度上升更快。 地暖清洗方式,以及進出水管圖,從中可以很清晰地看到出水管里水的顏色是暗紅色,說明里面已經集聚了大量的微生物泥。如不及時清洗會造成地暖管管徑越來越小,阻礙熱量向地面輻射,降低熱效率。 地暖的清洗一般指的是水地暖,清洗的時間在供暖前、供暖中或供暖后皆可。供暖前清洗,可以將管道中的生物黏泥等雜質全部清洗掉,這樣便能確保在供暖期間地暖管路的正常使用,從而使采暖效果達到最佳狀態。在供暖中清洗,可以明顯感受到溫度上升的變化。而在供暖后清洗則相對更好,
本帖最后由 janco008 于 2013-3-14 12:21 編輯 使用地暖的用戶都會對地暖清洗的問題比較關系,地暖在什么時候才需要清洗呢? 對于水地暖系統通常三到五年要清洗一次,主要是為了清理地暖管路中的雜質延長地暖使用壽命,針對地暖管路系統的定期維護和清洗是必然的。為保證地暖管內壁的清潔。地暖清洗一般在什么時間進行最好呢? 其實地暖管路一年四季都可以清洗,最佳清洗時間為供暖期結束至下一次供暖期前,此時清洗可將尚未沉積實的生物淤泥和雜質徹底清除掉,從而保證供暖期間的正常使用,讓地暖管路干干凈凈的迎來下一個采暖期的到來。 目前主流的地暖清洗辦法;是針對清洗管路內壁進行高壓水射流及氣流沖擊和波震動,逐層剝落管內壁的銹垢和管內的存積物,并經管末端隨水流快速排出管外,反復工作直至達到地暖系統清洗目的為止。本文由禾創怡美嘉地暖公司提供
1、室內溫度逐年降低 據有關資料統計,在采暖過程中,地熱管內壁每增加1MM的水垢會導致環境溫度降低6度。 2、地熱管通水量小于往年 地熱管在使用2-3個采暖期后,管內存積的鈣、鎂離子、生物淤泥殘留物等已形成板結,如得不到及時清洗,地熱管內徑逐漸變窄,水流量會小于往年,繼續使用容易造成栓塞,喪失采暖功能。只有破壞地面,更換地熱管路方可解決,會給您造成嚴重的財產損失與生活不便。地熱管路一年四季都可以清洗,最佳清洗時間為供暖期結束,此時清洗可將尚未沉積實的生物淤泥和雜質徹底清除掉,從而保證供暖期間的正常使用,讓地熱管路干干凈凈的迎來下一個采暖期的到來。 地暖應多長時間清洗一次呢? 地暖應每2、3年就清洗一次,也許有人會說‘我家的地暖使用超過2、3年了,屋里還暖和著呢,干嘛要清洗啊?’,有這種想法的不在少數,看似這個問題很合理,但這是人們普遍存在著誤區。地暖管內壁每時每刻都在慢慢的結垢,當然,這種速度不是肉眼能看到的。在最初的2、3年即使地暖管中有水垢,因為時日尚淺,所以也就只是結了薄薄一層,而且還并不會板結、硬化,這種時候如果清洗地
寒冷地區的一棟酒店 ,入口大堂采用地暖,客房衛生間設置散熱器,其它區域采用風機盤管 ;想請教一下,地暖和散熱器用同一水管回路,不知阻力平衡方面有沒有問題?請教各位前輩,這樣做是否可行呢?
1、水壓試驗需要在系統沖洗以后才能進行,系統沖洗應對分水器、集水器意外主供、回水管道進行沖洗,來阻止較大管道中的雜質不能進入室內的加熱管系統中。此設備沖洗合格后再進行室內供暖系統的沖洗。 2、在做水壓試驗之前,我們一定要對試壓管道和部件采取安全有效的固定保護措施。 3、水壓試驗應以每組分水器、集水器為單位,逐回路進行。 4、冬季進行水壓試驗時,在有凍結可能的情況下,應采取可靠的防凍措施,試壓完成后應及時將管內的水吹凈、吹干。 5、進行打壓測試注入水時,注水速度一定要緩慢進行,當系統充滿水后一定要仔細檢查各環路的密封性,以防數據不準確。 6、地暖系統在初次打壓試驗進行的時候,可能會由于管道內氣體殘留導致壓力下降,這個時候要及時進行補壓即可。因而及時出現了降壓的情況,也不必驚慌,尤其是首次測壓降低2個壓左右也是正常的。 7、來年使用地采暖系統時要分階段加熱,逐漸加高溫度,不要一次性將溫度調到最高,以免對地面材料尤其是地板造成損壞。 8、為了防止漏水,一定要選擇正規廠家的管材;嚴把現場鋪設程序,回填蓄熱保