国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 地暖水利平衡及分區問題

    地暖水利平衡及分區問題

    在同一個分水器上要求各個管路長度盡量相同,管長相差不超過10米,可是這樣又會遇到分區上的問題,比如一個分區10平方米,另一個分區15平方米,這樣的情況怎么解決?下附我畫的一地暖圖,請高手幫忙指出不足之處并提出解決方案,謝謝

  • 坐等答復。回水管無水。地暖不循環。

    主管分別給ABC三個管道井供水。又分為高中低三個區。。。現在問題是、B管道井高低區正常。可是中區回水管無水。供水管正常。把地暖管從中區主管接頭處卸下來。打開供水。水會流出來、說明地暖管無堵塞。。可是主管道無水。無氣。一連接起來。又不循環。。。這是為什么?坐等高人指點。。。快被逼死了。回水所有閥門到時開的。。。

  • 問一個地暖水力平衡小問題

    做地暖一直沒搞清楚,所謂盡量把每路管長調來相差不大包不包括不同分集水器之間?也就是我一個分集水器的各盤管管長差不多80米時,是不是在這個室內采暖系統中的其他分集水器的各管長也都應該是80米左右?還有,一個系統中每個分集水器帶的回路數量是不是都應該一樣多?

  • 地暖與散熱器是否可用同一水管回路

    寒冷地區的一棟酒店 ,入口大堂采用地暖,客房衛生間設置散熱器,其它區域采用風機盤管 ;想請教一下,地暖和散熱器用同一水管回路,不知阻力平衡方面有沒有問題?請教各位前輩,這樣做是否可行呢?

  • 地暖水壓試驗需要清楚這幾點

    1、水壓試驗需要在系統沖洗以后才能進行,系統沖洗應對分水器、集水器意外主供、回水管道進行沖洗,來阻止較大管道中的雜質不能進入室內的加熱管系統中。此設備沖洗合格后再進行室內供暖系統的沖洗。 2、在做水壓試驗之前,我們一定要對試壓管道和部件采取安全有效的固定保護措施。 3、水壓試驗應以每組分水器、集水器為單位,逐回路進行。 4、冬季進行水壓試驗時,在有凍結可能的情況下,應采取可靠的防凍措施,試壓完成后應及時將管內的水吹凈、吹干。 5、進行打壓測試注入水時,注水速度一定要緩慢進行,當系統充滿水后一定要仔細檢查各環路的密封性,以防數據不準確。 6、地暖系統在初次打壓試驗進行的時候,可能會由于管道內氣體殘留導致壓力下降,這個時候要及時進行補壓即可。因而及時出現了降壓的情況,也不必驚慌,尤其是首次測壓降低2個壓左右也是正常的。 7、來年使用地采暖系統時要分階段加熱,逐漸加高溫度,不要一次性將溫度調到最高,以免對地面材料尤其是地板造成損壞。 8、為了防止漏水,一定要選擇正規廠家的管材;嚴把現場鋪設程序,回填蓄熱保

  • 討論下多層單元住宅地暖水力計

    討論下多層單元住宅地暖水力計算1.單元住宅戶內的阻力如何?一根管子分擔多少負荷怎么確定?2.局部阻力如何計算低暖管那么多彎,怎么辦呢?3.各層之間如何平衡啊各位,交流下?

  • 地暖水溫控制解決辦法淺析

    地暖水溫控制解決辦法淺析 低溫熱水地板輻射采暖（地暖），以其舒適性和節能性已經成為一種頗受歡迎的采暖方式。但目前很多普通老百姓對地暖舒適性和節能性的認識還存在誤區,簡單地認為采用了地暖就舒適了、節能了。 之所以會出現這種情況,跟一些非

  • 地暖水泥發泡制作施工方法

    本帖最后由 janco008 于 2013-4-5 09:07 編輯 地暖水泥發泡制作施工方法 目前,在地暖發泡水泥絕熱層的施工中,大部門采用所謂的“自流平”施工法,即利用發泡水泥的活動性天然找平。我們首先從“自流平”施工法的特點分析其對質量的影響。 作為地暖的絕熱層,發泡水泥的應用越來越受到人們的歡迎和關注了,它不僅可兼作樓地面找平層,而且具有導熱系數低、抗壓強度高、抗老化、不燃燒、施工簡便等長處。但是,因為設備優劣不一,施工前提不同,施工質量也相差甚遠。筆者在此提出地暖發泡水泥絕熱層的常見質量題目及相應的解決辦法,以供讀者參考。 一、為了實現“自流平”,就需要增加地暖發泡水泥的活動性,主要方法是加大水灰比。加大水灰比的直接后果是發泡水泥輕易酥松離析,強度降低,保溫隔音機能下降。與此同時,因為水量大,發泡水泥收縮大,極易泛起空鼓裂痕現象。 二、為了保證地暖發泡水泥絕熱層具有一定的強度,在“自流平”施工法中,在保持加大了的水灰比不變的條件下,普遍采用增加水泥用量的方

  • 請教:地暖水力計算中立管管徑如何確定!!

    其實這個問題,也是昨天剛發現的!因為現在基本上都是節能建筑,通過計算所得的熱負荷比較小,我們這里熱指標計算值也就30左右,但是如果按這個負荷布置地熱盤管,間距太大,所以施工圖中,盤管間距都是經驗值,應當說這個經驗值比較可靠,畢竟是多年的設計及使用成果的總結!!不過間距的計算值與實際值的不同,正是問題的根本!表現在每個小系統(分集水器)的熱負荷如何計算?1.盤管的散熱量如何計算,是按所布盤管的間距,計算其理論散熱量?2.按經驗熱指標,以面積大小估算?

  • 如何解決屋頂供暖水管冬天防凍的問題

    在安徽合肥,風冷熱泵機組置于屋頂,水泵房也設在屋頂,如何解決風冷熱泵機組與水泵房之間那段水管冬天防凍的問題,期待各位高手能給我支支招,甚謝!

  • 地暖回水管不熱是怎么回事兒?

    地暖回水管不熱主要有以下幾種原因:第一、看看管路是不是有氣堵現象就是管里進去空氣了水不流動。解決方法:把回水閥關閉然后把回水上的排氣閥打開進水上的每一路閥門先關上然后一路一路打開排氣。第二、地暖用戶切忌供暖期結束應將水全部放出,地暖在每年供暖期結束后,應將地暖管網中的鍋爐管道水全部排放出來。因為鍋爐管道水中含有很多粘泥、雜質、銹渣等微小顆粒,水質混濁,而地暖管網的內徑很細,如鍋爐停氣、水泵停止運轉,原有的污水雜質,將停留在管網中達7個月之久,而水中含有的鈣、鎂、鹽等物質沉淀將生成堅硬的水垢掛覆在地暖管網的內壁上,折彎處更加嚴重,即使靠加壓水流也是沖刷不掉的。長期結垢不清除將造成流量減少,流水不暢、熱輻射值降低,造成管網堵塞、不能清洗、整個地熱管網將報廢。第三、 施工方面: 1.施工人員素質低下,未經過專業培訓,野蠻施工,管路出現死彎,壓扁現象,致使水流不暢,阻力增大。2、地暖管之前沒有認真清理管內雜物,保持清潔,造成管路堵塞。 3、排管間距不符合設計要求。有的時候地暖不熱是由于常年使用不

  • 求教二次集中供暖水管壓力突然升高

    求教二次集中供暖水管壓力突然升高,原來0.26MP,突然上升到0.64MP,管道溫度無大幅變化,通過放水的方式泄壓后恢復正常,又持續升高,直至20個小時后不再出現升高問題,期間內泄水3次,補水泵關閉狀態,回水循環泵頻率30HZ一直未變,一次供水管道壓力為0.55MP,板換看情況并未出現1次2次間漏水,為什么會出現壓力升高問題?

  • 水管地暖鋪好后,要不要找平?

    我家地暖鋪好后,由于層高問題,沒有找平,但地暖管在瓷磚和反射膜之間,之間高度5㎝,已用2年,效果還好,就是找平后鋪木地板的效果不好

  • 求助!地暖系統,某個單元供水管熱,回水不熱

    某小區,采用低溫熱水采?今年初次供熱,現有以下情況,低區和高區末端單元的主立管供水管熱,回水管不熱,導致住戶內分集水器的供水管熱,回水管不熱.導致這種問題的情況可能有哪些呢?希望各位同仁給些建議,不勝感激!

  • 當?shù)嘏P管和給水管交叉時,應當采取什么措施?

    本人是在工作中碰到的一個問題:給水管PPR管DN25和地暖盤管PE管DN25,現在本層的樓板為預制好的給水管和地暖管均走地面,地面由找平層到面層總共75mm后。各位有沒有什嬤好辦法,清指教。

  • 探討一下南方地暖水泥覆蓋層的問題

    大家應該都清楚規程要求使用豆石混凝土,但是在南方,比如上海\蘇州\杭州等地區,很少有用豆石的,而用的基本上都是普通的瓜子石混凝土.我想疑問是:1.瓜子石是否可以作為地暖覆蓋層使用2.如果可以,那瓜子石混凝土的混合比是否同豆石混凝土3.是否有其他新型可替代產品.敬請大家關注

  • 請問有沒有采暖水管方面的行業標準呢?

    我是做中央空調設計的,想看看空調水管的行業規范(JGJ)--可能就暖衛的行業規范吧--但一直沒找到,哪位大俠知道這本行業規范的具體代號是多少呢?

  • 滬上漸掀地暖熱 專用水管生意好

    上海悄悄興起的"地暖裝修熱"讓產業鏈上的相關中小企業業績迅速上升。上海愛康新型建材有限公司總經理鄭立克在接受《每日經濟新聞》采訪時說,公司今年在上海的地暖設備客戶比去年增長了一倍左右。 據介紹,地板輻射采暖具有其它采暖方式不可比擬的優點,符合人體生理學調節要求,能較好地解決"寒從腳下生"的難題。不少業內人士表示,在北方,地暖裝修已在近幾年掀起熱潮,而越來越多的上海人,也開始在寒冷的冬季到來前考慮用地暖代替空調。而隨著全裝修時代的到來,開發商也紛紛以"地板采暖"作為房子的賣點。 "地暖擴大了房間的有效使用面積。傳統暖氣片采暖,一般100平方米須占去有效使用面積2平方米左右,而地暖采用低溫地板輻射采暖,管道全部在地面以下,解決了傳統采暖方式的諸多問題。"鄭立克認為,針對上海寸土寸金的房產,合理利用室內空間也是地暖的優勢之一,"一般只需要在客廳和臥室鋪設地暖。" 依據安裝方法的不同,地暖每平方米價格在70-120元不等,低溫地板輻射采暖比傳統的采暖方式節約能源20%-30%,具有更可觀的節能效益。此外,低溫地板輻射采暖可實行分戶分室控制,用戶可根據自身條件

點擊加載更多

地暖水管

地暖水管專題,為您提供地暖水管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地暖水管 相關的專業交流討論,更多地暖水管相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

地暖地板厚度

地暖水泵

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 罗山县| 钦州市| 中牟县| 当雄县| 邯郸县| 中江县| 太和县| 渭源县| 德格县| 嵊泗县| 青州市| 光泽县| 秦皇岛市| 常州市| 凤城市| 天镇县| 阿坝| 阳泉市| 乐昌市| 霍邱县| 昭苏县| 儋州市| 隆化县| 修武县| 宕昌县| 南皮县| 英吉沙县| 淮阳县| 进贤县| 吉安市| 萝北县| 丰原市| 资阳市| 华亭县| 海晏县| 贵溪市| 勐海县| 交口县| 松潘县| 台州市| 乡城县|