采暖管道這樣找坡可以嗎?一個系統主干管上面設置兩個集氣罐分別不同找坡,這樣可以嗎?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 編輯 ]
河南住宅項目,采暖水平管要翻越一根梁,為盡量避免層高的影響,先往下彎過梁,再翻上去貼板走,這樣形成一個最低點。請問,這樣規范允許么,需要安裝泄水閥么?如果要的話,這個最低點在門廳處,無處泄水,怎么辦?
室外采暖管道和室內采暖管道的水力計算相同嗎?我看教材上面只有室內的計算,設計手冊上室外的計算只有表格,沒有詳細計算方法。室外熱水采暖也用室內的計算方法??
我們工地圖紙設計的管道井中采暖支管末端用的是三通加絲堵,想請教大家換成彎頭可不可以啊?用三通有什么用處嗎?謝謝大家
請教大家,分戶計量采暖,室內埋地管道該采用什么管道?我上次設計中寫的是PP-R,審圖的人說80度熱水不易推薦使用。我又請教別人,告訴我PE-RT,但是又有人說這個更不宜用。我手上沒有資料不知道到底該采用什么用的管道好。請大家幫忙。
之前我在北京的施工單位做暖通的時候,采暖埋地管道都用的是PB管道,規范和圖集均注明管道在埋地部分不允許有接頭。這點我能理解,PB管有直管和盤管之分,盤管可以整盤鋪設,那現在我想咨詢下在我老家的地方,用的是PP-R熱水管做采暖,那這種管材在做采暖埋地管時可以有接頭嗎?據我了解,PP-R管沒有盤管吧,現在在外地手頭沒有規范和圖集,相關資料也沒有,求明白的大蝦幫忙解答下。還有個問題,PP-R管用在采暖埋地管中,使用壽命如何?
本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 編輯 想請假一下各位前輩高手們有個管道井要怎么設置旁通管啊在大樣圖里面怎么畫?請指教
自來水管道與采暖管道立管全部安裝在管道井內,由于采暖系統采用分戶計量,所以室內的所有管道全部埋地,現在甲方要求把自來水管道也要全部埋地,無形中自來水管道與要與埋地采暖管道打架,而設計采暖管道敷于50mm墊層內,問題如何解決?
我是南方的,我們現在在做一個山西的住宅項目,我想問問大家室內采暖管道一般是怎么敷設的?是暗敷在面層里嗎?面層一般做多厚?
我有個問題想請教一下,在室內管道敷設時,管道在墊層墊層,我們一般用DE25的PEX管道,加上厚為10的橡塑保溫管,就是45毫米,那么墊層做多厚呢?如果算上和給水管道的交叉除管道高度,就更厚了!我們一般做50的墊層,這樣夠嗎? 還有個計算的問題,我一般用鴻業做計算,但是算出來的墊層PEX管只有DE16,DE20那么細!但是實際我們這里都用DE25的啊?到底用什么直徑的管道呢? 謝謝!!
現在市場上的管材種類越來越多,我們設計院的設計采暖系統,以前用的都是鍍鋅鋼管,但有人反映鋼管施工太困難,而且壽命也不長,建議用塑料管,可是塑料管的溫度是有限制的!設計院和施工對還有用過各種管材的朋友們都發表發表自己的看法吧!能不能討論出一個既經濟又合理的方案來!
采暖管道因為時間作的比較晚,而且用的黑管,防銹漆刷的不怎么均勻。現在開始刷市場上現成銀粉,刷的效果不好。施工單位說天臺太冷的原因,我們這里溫度就是在1-2度(白天)的樣子。問:今年不宜刷銀粉漆了嗎?
現在為了美觀,很多的小區在做采暖是大都是采用暗輻射在墊層內,在圖集內有兩種做法,一是采用波紋管,再就是采用保溫沙漿做暖氣管道溝槽.這兩種做法均有弊端第一種必須增加墊層厚度才能保證管子相交叉時的埋設;第二種給現場施工帶來了很大的施工難度.在這里我有一個想法是否可以采用在房間內延墻設6mm厚的保溫板,請大俠們談一談看法...
現有一6層住宅采暖(高度約20m),熱力入口處工作壓力0.4MPA,循環壓差30KPA;沒寫如何試壓1、試壓按1.5倍工作壓力計算的話是0.6Mpa,這個還算是正常數值;2、估算的話系統頂點的工作壓力約為0.2Mpa,若同時保證試驗頂點壓力0.3Mpa的話如果按驗收規范8.6.1,試驗壓力為0.5Mpa?出現這個差別的話到底按哪個壓力試驗呀...
現在有一采暖項目,下供下回。供回水主管埋在建筑面層內。問題是埋地的長直水管需不需要補償。還有個問題是埋地水管穿越變形縫時如何處理
我是南方的,對北方的采暖項目接觸比較少。現在有一個項目,遼寧的,三層商場。做采暖。我設計的是上供下回單管順流系統。一層的水平管設計放在地溝中1000x1000,現在工地的工程師說由于現場土質情況,做那么大的地溝施工困難,而且說現在北方很少做地溝了,建議我做直埋。請問北方的高手,1現在做采暖管道室內的,室外的敷設方法,分別用什么方法的多?2如果管道用地溝,是不是地溝的頂面高度都要比低于凍土的高度低??室內外都是如此嗎?3如果直埋檢修問題如何解決?現在新做的建筑都用直埋嗎?
各位同行好,誰能介紹針對夾心彩鋼板建筑中,采暖管道系統采用單管上供上(下)回系統,小規格管道支架及散熱器的托架是如何設置的,提供節點或圖片為好,謝謝。
去年的時候地板輻射采暖管用冷水試過一次,前天開始灌熱水。現在的情況是高層(28層)和多層(18層)共用一個熱交換站,且高層的高區和多層的高區也共用一臺加壓泵。我想問下,假如加壓泵加壓到1.0MPa才能滿足高層要求,對多層的采暖是否會有影響呢?多層采暖已經運行一個采暖季了。
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,最近在學習采暖系統,對固定支架的設置一直不太明白,管道的補償量可以用公式求得,但是第一個固定支架怎么設置,離管端的距離多遠?
小弟最近做的一個熱水采暖工程,甲方要求在樓內設風盤以供夏天制冷,而且制冷和熱水采暖系統合用室外管網,可以這樣做嗎?采暖用室外管網和制冷用室外管網設計上有什么區別嗎?