小弟去年剛畢業,第一次搞室外消防管道,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,防腐保溫,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相應的規范。希望各位大哥不吝賜教,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范?。。⌒〉芗毙瑁。?!
河南住宅項目,采暖水平管要翻越一根梁,為盡量避免層高的影響,先往下彎過梁,再翻上去貼板走,這樣形成一個最低點。請問,這樣規范允許么,需要安裝泄水閥么?如果要的話,這個最低點在門廳處,無處泄水,怎么辦?
小弟剛入行＼多不?qǐng)各位大俠相助。此圖為潛水泵的管道,我看見我們公司很多工程都是這樣設計,調節流量大小是通過調節右邊旁路閥門的大小來調節的,不知道為什么要這樣設計?
采暖管道這樣找坡可以嗎?一個系統主干管上面設置兩個集氣罐分別不同找坡,這樣可以嗎?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 編輯 ]
室外采暖管道的規格型號,都有多粗的,壁厚多少?我知道有D159x4.5、d219x4.5,d108x4.0的,別的規格是多少?在網上找了半天沒有,請大家幫下忙?/p>
圖紙簡介: 本工程為河北省****賓館有限公司項目室外管網設計.本外網包括:采用無補償直埋敷設,供暖熱網熱媒為95/70°C;供熱熱網熱媒溫度為60/50°C綜合管溝敷設;直埋蒸汽管道有補償敷設; 蒸汽由鍋爐房供給,95/70°C熱水由鍋爐房換熱機組提供。供暖管的敷設方式為管溝和直埋方式.直埋供熱管道保溫層用硬聚氨酯泡沫塑料,保護殼為玻璃纖維增強塑料管.直埋蒸汽管道保溫材料及保護殼管應符合國家現行標準《城鎮供熱預制直埋蒸汽保溫管技術條件>>。圖紙包含:設計說明、蒸汽及供熱總平面布置圖、直埋管道斷面示意圖、管道布置示意圖、截洪溝斷面圖、J-1檢查井平面圖等。
9米高的室外管支架,間距為10米,上面的管道總重量為5噸,管支架采用300H型鋼,請問支架的土建基礎該怎么設計,面積多少,埋深多少?
本帖最后由 scofieldhsu 于 2014-7-23 22:49 編輯 1,檢查井設計管內底標高,我只知道檢查井0.7m(最小覆土深度)+0.4m(D400管徑)=1.1m, 聽?zhēng)煾嫡f(shuō)還要考慮到支管接入標高這個條件,最終采用1.3m埋深,請問這個1.3支管埋深如何計算?2,在室外雨水管網計算時本人先利用暴雨強度公式軟件先求定管徑與流量,在根據n=0.013水力計算表參考求得流速v和坡度i,在定下第一個檢查井管底標高同時沿著坡度一直延伸到市政管網,想請問下,在市政管網高程已定情況下,從第一個檢查井沿坡度放下來的官網到市政管網具有高程差怎么辦(太高或者太低), 這個問題怎么解決,還是我的這個確定管路方式本身存在一定問題?3,路面地面標高好像是分散排布的,這樣怎樣準確定位每個檢查井或者雨水口的道路標高? 新手摸索階段,請各位前輩不吝賜教!
誰真的計算室外采暖管道的熱伸長量?計算的話沒有波紋補償器的伸長量只有波形補償器的伸長量和應力,誰有波紋補償器的應力公式和伸長量?
設計地區:遼寧營口冰凍線:111cm室外標高:-0.300m1、請問設計圖紙時,給水、排水、采暖、消防管道室外標高是多少?2、有人做的是排水標高是-1.100m,也就是埋深800mm行不行?(規范要求是:生活污水接戶管道埋設深度不得高于土壤冷凍線以上0.15m,我認為不合適,但別人為什么做埋深800的呢)
遼2002T901 采暖管道設計安裝圖
我設計室外架空采暖(熱水管道,水溫95/70°)一般用離心玻璃棉絕熱層,保護層采用玻璃鋼;目前采用聚氨酯和橡塑保溫的形式比較多,根據熱水溫度和洛陽的氣候條件采用何種保溫形式較好,現在用的聚氨酯直埋熱水管能否用于架空敷設;橡塑保溫目前有標準圖集和國家規范嗎?望高手指點。
室外綜合管道施工,拍了一些圖片,感覺有一些問題,所以拿出來與大家討論:1.這是鑄鐵管,管道接頭可以留在井里面嗎,這是承插式接頭。個人感覺接頭不應該留在井里面,不知是否正確,有無規范要求。2.管道閥門留在井里,需要砌筑閥門的底座作支撐或基礎嗎,個人感覺時間長了,閥門底部沒有底座容易在這下擾。不知道這個做法對不對。另外還有PVC管在里面,管道垂直之間無要求嗎,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
不知道你們設計時如何知道生產用水量的,我這里現在新建一個廠區共計18棟,最高三層,但是沒辦法知道將來的生產用水量該如何確定管徑?!還有假如單獨設消防管網,又如何確定是不是需要設置消防水池呢?有哪位高人知道請略詳細的告知我一下,不勝感謝?。?/p>
請問過鐵路頂管的標準圖S461已經作廢,新的標準圖又沒出版,現在過鐵路頂管施工時,如何設計?編規范的能給個答復么?其他設計院的老兄,可否告之如何設計?頂管用鋼管如何與套管固定?
小弟最近做的一個熱水采暖工程,甲方要求在樓內設風盤以供夏天制冷,而且制冷和熱水采暖系統合用室外管網,可以這樣做嗎?采暖用室外管網和制冷用室外管網設計上有什么區別嗎?
北京的冬季采暖室外設計溫度到底現在按多少度計算?規范:采暖室外計算溫度,應采用歷年平均不保證5天的日平均溫度。這個歷年是多少年?第一版的供暖通風設計手冊:室外參數的統計年份是1951~1980年這30年,室外計算溫度采暖是-13℃。第二版的供暖通風設計手冊:室外參數的統計年份是1971~2003年,室外計算溫度采暖-7.5℃。在設計說明中采暖室外溫度-9℃又是那來的?
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室
圖紙簡介: 本工程為青島某小區供熱系統換熱站工程設計(一次熱媒為蒸汽),該換熱站目前設計供熱面積為9.8萬平方米,取面積熱指標60W/m 計算總熱負荷為5.8MW.熱源采用城市熱網蒸汽,換熱方式采用汽-水換熱,根據室內采暖設計供回水溫度,二次網供回水設計溫度確定為95/70℃. 主要設計范圍為采暖外網及熱交換站的設計圖紙。 主要圖紙為外網平面圖、熱交換站相關設計圖紙、部分大樣圖。
圖紙簡介: 蒸汽直埋管道設計圖紙,外網設計內容非常簡單,主要是體現設計的思路及相關注意事項。圖紙主要包含外網平面圖、設計說明及相關大樣圖,非常全面。 投稿網友: fengjianshatu 上傳時間: 2014-07-03