在高層中很多時候做地下室時,總工總讓我把伸縮縫處的墻體做成厚墻,但有時墻體厚度會達到680,我查了些資料未果,我個人認為,就是地下室橫墻做縫,縱墻拉通,然后伸縮縫用粗砂填實,也應該說的過去吧,請高手賜教。
給大家上傳一個轉載的技術資料。由于07 年9 月份臺風等不可抗力因素,地下水位驟然升高,地下室在浮力作用下上浮,導致地下室伸縮縫處出現裂縫,嚴重滲水。在下圖第一、三區域內分別為6#結構主體和7#結構主體,事故發生時主體結構已經結頂,形成一定荷載,因此第一、三區域地下室未出現上浮,而第二區域達不到抗浮要求,出現不同程度的上浮。
地下室伸縮縫防水處理方案1一. 質量事故概況:由于07年9月份臺風等不可抗力因素,地下水位驟然升高,地下室在浮力作用下上浮,導致地下室伸縮縫處出現裂縫,嚴重滲水。在下圖第一、三區域內分別為6#結構主體和7#結構主體,事故發生時主體結構已經結頂,形成一定荷載,因此第一、三區域地下室未出現上浮,而第二區域達不到抗浮要求,出現不同程度的上浮。具體情況如下:(相應部位見下圖)1.西伸縮縫:地板部位:止水鋼板被拉動,底板出現滲水,其中A-D和J-F軸較為嚴重,而中間D-F有少許裂縫,滲水現象較輕。側墻部位:南面經處理已經沒有滲漏現象,北側墻頂部有細微裂縫,有一處滲水。頂板部位:有裂縫存在,但經我單位迎水面處理后,現已經沒有滲水現象。 2.東伸縮縫: 地板部位:情況與西伸縮縫相似: 側墻部位:北面較為嚴重的裂縫,并滲漏嚴重,南面有少許裂縫,存在滲水。 頂板部位:南半段經我單位處理后已經沒有滲水現象。北半段由于我們單位還沒有處理,有局部滲水。正個頂板部位多有輕微裂縫存在。
請問為什么擋土墻、地下室伸縮縫的設置間距???地下室不是溫差小,影響小嗎?
基礎怎么處理更合理1...有地下室的獨立基礎+防水板,無地下室的按獨立基礎,正負零拉梁2...有地下室的筏板基礎把相鄰的柱含在筏板基礎里3...其他的更合理的方法
請教各位工程師,《混規》8.1.1關于伸縮縫的間距有個問題不太理解,“擋土墻、地下室墻壁類結構擋土墻間距比地上房屋間距要求要小”是為什么,不是地下結構受溫度影響小嗎(如8.1.4)?實際工程中地下室擋土墻也沒見過加設伸縮縫的吧,又是為什么呢?之前做過一個純地下的車庫,200mx200m,只是間隔30m設了后澆帶,并沒有設伸縮縫,是否有問題?
單建地下室300x32m,中間留一道伸縮縫,地下水位高。伸縮縫從頂板到基礎全斷開,我認為縫寬20~30mm太小,想做到60~80mm,但又沒有防水做法圖集。請高手指點。
地下室防水特點:1. 潮濕或有潮氣,影響防水施工;2. 跨度大,受各種外力因素影響,產生裂縫;3. 產生滲漏后,維修難度大,維修費用極高;4. 地下室全方位長期浸水。造成工程嚴重滲漏水原因:竄水,裂縫,破壞,老化竄水原因:柔性防水層局部破壞后地下水會穿過柔性防水層,進入結構層的外壁,在地下水壓力的作用下,水會在柔性防水層與結構混凝土外表面之間,劈開通道,當遇到結構混凝土的自防水失效部位時會穿透混凝土進入地下室產生漏滲。結構混凝土剛性自防水局部失效的原因:1)混凝土原材料難以嚴格控制造成混凝土性能缺失。第一,天然開采的砂石或人工破碎的砂石,都很難滿足理想的級配要求,達不到理想抗滲的曲線。第二,砂、石、水泥、水的級配難
一、工程概況二、地下室滲漏種類及防治對策三、堵漏方法
我現在施工的地下車庫與各樓連接的通道口處設有一伸縮縫,伸縮縫處現嚴重滲水,有的地方已形成漏水現象,有沒有好的方法處理,請各位大俠給指點指點。
這兩天施工單位一直在進行地下室的堵漏(堵滲更恰當點,我的地下室沒有明顯漏點),以下是幾張現場用聚氨酯堵漏劑堵漏的照片,整條后澆帶上都有滲點(好幾條后澆帶之一),后澆帶處混凝土澆筑值得大家注意哦。工人師傅正在鉆孔,植入噴嘴注聚氨酯堵漏劑的時候,滲點越來越明顯
本人采用納米微分子反壓堵漏技術,堵后一分鐘滴水不漏,保質30一50年,目前在地鋏堵漏行業獨一無二。堵漏工程專家:全國范圍:18666880018田生
兩個帶地下室的框架,中間用溫度縫脫開,縫寬150,地下室外墻為鋼筋混凝土,在伸縮縫處地下室外墻是否應連在一起?地下室頂板是否也伸縮縫處連在一起?請教
超深六層地下室堵漏、防水綜合技術 廣東省郵電通信樞紐綜合樓位于廣州市中山二路,其地下室6層,基坑挖深達19m,地下室底板下設抗浮錨桿群48組共817根,集水井9口。根據地面水位觀測孔的觀測情況,基坑周邊地下水位僅為地面下 1.5~2.0m,采用截水帷幕和坑底抽水等措施雖能有效控制地下水位,但集水井等處的水壓仍較高,施工較困難,技術要求也較高。
1、整體法: 使用6G水泥基滲透結晶型防水劑內摻入混凝土中,可用于混凝土本體防水,在混凝土攪拌時加入,其內有效活性化學物質在水的作用下與多種水泥水化物質發生化學反應,生成不
我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數?;钶d沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!
框架的伸縮縫一般是55m,這個是不是可以放寬些,做到70m違反強條嗎?我看現在好多工程都用后澆帶來代替伸縮逢,這種方法可行嗎?
關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助
我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了