我做一個大的水池,長42米。深5米做了伸縮縫,構造我不知道,圖紙就差那一部分了,誰能給個圖集什么的看看,或者給個圖集編號也行,我去找,主要問題是鋼筋到伸縮縫邊緣斷開的時候是緊貼伸縮面斷開還是留個鋼筋保護層厚度后斷開呢?,伸縮縫處用不用設置構造加強?請有經驗的多多指點,謝謝
有一個長56米,寬40米,高5.5米的清水池,分別設置了橫豎兩個伸縮縫,把池壁切成了4塊。問:如何計算被伸縮縫切割后的彎矩大小、撓度大小。 是否需要用一米截條進行計算。
框架的伸縮縫一般是55m,這個是不是可以放寬些,做到70m違反強條嗎?我看現在好多工程都用后澆帶來代替伸縮逢,這種方法可行嗎?
水池規范中有關水池伸縮縫間距的劃分,我有些疑問向請教各位大蝦。鋼筋混凝土水池地下式與露天是怎樣劃分的,假如我的水池大部分位于地面以下,但它是敞口的水池,這樣算做是地上水池?
30*40m鋼筋混凝土半地下水池,而且又是濕陷性黃土地區,請問伸縮縫怎么留啊?需不需要設置伸縮縫啊?
有一個鋼筋混土養魚水池,尺寸24.4*15.4*1.65米,壁厚200,配筋∮8@200雙向,C20防水混凝土。地上1米,建設地點在南疆。請問用不用設置伸縮縫,怎么做?
大家好: 我項目目前正在施工一個污水處理廠,水池主體已經完工,正在進行蓄水試驗,剛開始注滿的那段時間,沒有發現滲漏,注滿后第四天,發現伸縮縫處漏水嚴重,伸縮縫頂部漲開3cm左右,部分橡膠止水帶被拉裂,我方采取的措施是,將原伸縮縫內的聚苯板清理干凈,在伸縮縫迎水面,粘貼50cm寬的三元乙丙橡膠防水卷材,然后像縫內灌注雙組份聚硫密封膏。 施工完畢后,又開始重新蓄水,蓄滿后沒有發現滲漏,可是過了五六天,伸縮縫底部又發現滲漏。 各位,有沒有好的方法處理伸縮縫漏水現象呢? 在這里希望大家獻計獻策,幫助我們渡過難關! 謝謝 滲漏的是生物池,里面有厭氧池、曝氣池能,尺寸為70m×50m,深7.5m,沉降沒有問題,最大才2mm,為樁基礎,主要原因為伸縮縫處理不好。因水池要經常將水注滿,又排空,所以水池始終在變化,注漿后又變化,所以很難堵住。希望有經驗的朋友給予解決方法,謝謝
在設計一座,單跨20米的簡單橋梁,共7跨,140米,地處江蘇中部地區,溫帶,橋板采用通用圖集上的橋板?,F(xiàn)在在考慮兩個問題。1、支座支座采用圓板式橡膠支座GYZd300,另外伸縮縫處采用GYZF4d300滑移支座。選用d300支座基本合理,但滑移支座,我覺得布置的不合理,請問普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸縮縫兩頭橋臺處及中跨一側橋面設D-80伸縮縫,共三道伸縮縫。選用D80伸縮縫是我們這里的常規做法,這里溫差不算太大。問題是為什么要設三處伸縮縫,理論上伸縮縫越少越好?別外請問滑移支座跟伸縮縫有什么關系?
超過35米長的冷卻塔水池怎樣設伸縮縫?按混凝土結構規范規定,混凝土框架結構超過35米必須設伸縮縫,但實際設計時,往往都超過,有的還可能達到80-90米,怎樣設置伸縮縫?在如果選擇將水池分開,分開多少間距合適?分開后的水池怎樣連通?能不能用剛性套管或柔性套管?請高手指教!
現有一55X15米矩形水池,上部露出地面300mm,池深5.3m,根據《給水排水工程構筑物結構設計規范》6.2.1規定,需20m設一伸縮縫,但是在注2中說明“當有經驗時,例如在混凝土中施加可靠的外加劑或澆筑砼時設置后澆帶....伸縮縫間距可根據經驗確定,不受列表數值限制。”我得問題如下:如果沿55m長度中部設一1000寬后澆帶,同時砼中添加適量膨脹劑,是不是就可以不設置伸縮縫了?
河北唐山曹妃甸某污水池的伸縮縫處有滲水的情況,因為曹妃甸為吹沙填海而成,地質條件不好,所以初步懷疑是由于地基不均勻沉降止水帶撕裂,請問各位高手這種情況該怎么處理?
江西得一個水池,29x29x6(深),有4米是露天得,2米是埋在地下得,按照規范20米就得設置伸縮縫,可是長寬兩個方向都設置伸縮縫,會不會不好作?另外伸縮縫交叉處怎么處理?能不能不設置伸縮縫?在網上看了大部分設計師都盡量不設置伸縮縫得,可是我們結構負責人非得要設置伸縮縫,到時候出現一個交叉得伸縮縫,會不會不好?。?/p>
本工程屬越冬施工,年前10月22日池壁施工完畢,現在發現在池壁伸縮處從上到底出現20mm左右不規則裂縫,池底只出現正常性縫隙,請問知情的同志,此種現象如何定性?
小弟是做水利設計的,在設計過程中經常碰到一些等級要求比較低的交通道路,想向公路專業的前輩、同行請教幾個問題:1、關于脹縫間距,我查了些資料,有的說100m以上的間距,且盡量少設,有的說10m左右一道,不知道應該以哪種為準?2、關于縮縫、脹縫這些伸縮縫,是否針對混凝土路面?對于瀝青路面是否需要設置?3、關于填縫材料,我們做過的是用瀝青木板,不知道在公路上用的是什么?4、另外像我們設計的道路,等級較低,是否需要嚴格按照規定設置伸縮縫?謝謝
小弟現在有一段走廊的照明需要穿伸縮縫,我不知道是穿防火分區給這幾盞燈配電還是穿伸縮縫給這幾盞燈配電,請各位大大給解答一下,不勝感激,還有伸縮縫的圖集有哪些?
一個宿舍樓,分集水器放在內走廊里,走廊里沒有特意盤管,只有從房間里出來到走廊里分集水器的盤管,這種情況下走廊里還用布置伸縮縫嗎
2000年建成的橡膠壩,運行中,發現漏水,一天壩袋漏水量約為60方,初步分析原因為鋼筋混凝土底板伸縮縫未設置止水,可能引起滲水,現請教如何對滲水伸縮縫進行處理。
混凝土橋梁,上鋪10CM左右的瀝青層,對于伸縮縫位置,是否先把瀝青層鋪筑完成,然后把伸縮縫位置的瀝青、混凝土鑿除,開完槽之后,再安裝伸縮縫? 可否在澆筑橋梁混凝土時,先把伸縮縫預埋,然后再施工瀝青路面?
伸縮縫安裝,趙老師整理出以下6個步驟,供大家參考。 1、準備工作:在安裝伸縮縫之前,需要對預留槽進行清理,保證槽口內的雜物、塵土等都被清除干凈。同時,檢查槽口寬度、深度及預埋鋼筋是否符合安裝伸縮縫的要求。 2、安裝模板:在槽口內安裝伸縮縫的模板,模板應根據伸縮縫的尺寸和形狀進行定制,以確保伸縮縫安裝的準確性。 3、澆筑混凝土:在模板安裝完成后,將混凝土澆筑在槽口內,混凝土的強度等級應符合設計要求。在澆筑過程中,應充分
如圖,XL-5處,消火栓位于伸縮縫處,但并未穿過,是否違反規范啊,請前輩指教啊,急用,謝謝啊!!!!!!!!!!!!