利用補償混凝土取消伸縮縫的工程實踐
在鋼筋混凝土結構中設置后澆帶是目前常采用的一種方法。本文對后澆帶設計和施工中應明確和注意的問題作一淺析,以更好地控制工程裂縫。 一、后澆帶在設計中應明確的問題 1、后澆帶縫寬,理論上后澆帶寬度只須1厘米已足夠保證溫度收縮變形,但考慮施工方便,并避免應力集中,具體寬度應根據后澆帶設置位置及砼厚度決定。 2、后澆帶接縫形式有平直縫、階形縫、企口縫等,接縫形式應加以明確。 3、后澆帶內鋼筋有斷開搭接、貫通不斷、增加附加筋3種。 4、后澆帶后澆混凝土,有普通混凝土提高一個等級和采用同等級或提高一級摻加微膨脹劑等方法。 5、后澆帶后澆混凝土的澆灌時間有的規定不少于2周,有的要求不少于6周,以至更長時間。 二、后澆帶按其作用可分為3種 1、為解決高層建筑主樓與裙房的沉降差而設置的后澆施工帶稱為沉降后澆帶。 2、為防止混凝土凝結收縮開裂而設置的后澆施工帶稱為收縮后澆帶。 3、為防止
摘要: 新發布的《混凝土結構設計規范》(GB 50010-2002,以下簡稱混凝土規范)中,對鋼筋混凝土結構伸縮縫最大間距的要求比原規范嚴格了,規范用詞由“可”改為“宜”。這就要求在結構設計中,設計者必須認真對待由于超長給結構帶來的不利影響,當增大結構伸縮縫間距或者是不設置伸縮縫時,必須采取切實可行的措施,防止結構開裂。 關鍵詞: 后澆帶 設計 施工 ----- 新發布的《混凝土結構設計規范》(GB 50010-2002,以下簡稱混凝土規范)中,對鋼筋混凝土結構伸縮縫最大間距的要求比原規范嚴格了,規范用詞由“可”改為“宜”。這就要求在結構設計中,設計者必須認真對待由于超長給結構帶來的不利影響,當增大結構伸縮縫間距或者是不設置伸縮縫時,必須采取切實可行的措施,防止結構開裂。在適當增大伸縮縫最大間距的各項措施中,在結構施工階段采取防裂措施是國內外通用的減小混凝土收縮不利影響的有效方法,我國常用的做法是設置施工后澆帶。另外,當建筑物存在較大的高差,但是結構設計根據具體情況可不設置永久變形縫時,例如高層建筑主體和多層(或低層)裙房之間,也常常
混凝土后澆帶的設計與施工淺析
論文簡介:[內容提要]:后澆帶是一種現澆鋼筋混凝土結構施工過程中,克服由于溫度收縮和結構主體沉降而可能產生的有害伸縮和沉降的一種臨時施工縫。 投稿網友:arris520 上傳時間: 2013-07-30
1、設計階段監理對后澆帶質量控制要點 在設計階段監理應提前參與后澆帶的質量控制工作,應充分利用所掌握的設計規定和施工經驗與設計進行探討溝通,爭取達到既優化設計又方便施工的目的。 (1)認真學習和掌握有關后澆帶的設計規范相關規定。有關后澆帶的設計規范相關規定有:一是 JGJ3-2002《高層建筑混凝土結構技術規程》12.1.10 條規定,當采用剛性防水方案時,同一建筑的基礎應避免設置變形縫。可沿基礎長度每隔 30~40m 留一道貫通頂板、底板及墻板的施工后澆縫,縫寬不宜小于800mm,且宜設置在柱距 3 等分的中間范圍內。后澆縫處底板及外墻宜采用附加防水層;后澆縫混凝土宜在其兩側混凝土澆灌完畢 2 個月后再進行澆灌,其強度等級應提高一級,且宜采用早強、補償收縮的混凝土。二是 JGJ6-99《高層建筑箱形與筏形基礎技術規范》6.6.2 條規定,基礎長度超過 40m 時,宜設置施工縫,縫寬不宜小于 80cm.在施工縫處,鋼筋必須貫通。6.6.3 條規定,當主樓與裙房采用整體基礎,且主樓基礎與裙房基礎之間采用后澆帶時,后澆帶的處理方法應與施工縫相同。
 3、為防止混凝土因溫度變化拉裂而設置的后澆施工帶稱為溫度后澆帶。 三、根據實際情況確定后澆帶類型
大型水池后澆帶設計及施工1·現狀目前對于大型距形現澆鋼筋混凝土水池類構筑物,當長度、寬度較大時,通常均設置適應溫度變化作用的伸縮縫,《給水排水工程構筑物結構設計規范》規定,大型混凝土水池通常均應設置溫度縫,其最大間隔為15~40 m,同時要求伸縮縫應做成貫通式,即在同一剖面上連同基礎或底板一起斷開。一般采用橡膠止水帶進行溫度伸縮縫連接處理。這種縫的構造相對復雜,施工質量要求高,否則容易造成縫的滲漏。這種縫一旦滲漏其完全修復較為困難,而若滲漏不能完全制止,除浪費水資源外,還可能造成致地基土的不斷流失或軟化,這將有可能給構筑物帶來嚴重的后果。以某污水處理工程的曝氣池為例。曝氣池平面尺寸為長100 m,寬100 m,深6.5 m,按規范的要求,對土基露天結構每25 m設一道伸縮縫,該曝氣池將被分割成很多塊,塊與塊之間用橡膠止水帶連接,很明顯這種分塊結構存在下列問題:(1)整體性差,特別是在地基復雜的情況下,由于沉降不均勻易造成接縫處的破壞。(2)抗震性能較差,在地震力作用下分縫處很容易因互相碰撞而損壞。(3)接縫處構造復雜,
一、后澆帶在設計中應明確的問題1、后澆帶縫寬,理論上后澆帶寬度只須1厘米已足夠保證溫度收縮變形,但考慮施工方便,并避免應力集中,具體寬度應根據后澆帶設置位置及砼厚度決定。2、后澆帶接縫形式有平直縫、階形縫、企口縫等,接縫形式應加以明確。3、后澆帶內鋼筋有斷開搭接、貫通不斷、增加附加筋3種。4、后澆帶后澆混凝土,有普通混凝土提高一個等級和采用同等級或提高一級摻加微膨脹劑等方法。5、后澆帶后澆混凝土的澆灌時間有的規定不少于2周,有的要求不少于6周,以至更長時間。二、后澆帶按其作用可分為3種1、為解決高層建筑主樓與裙房的沉降差而設置的后澆施工帶稱為沉降后澆帶。2、為防止混凝土凝結收縮開裂而設置的后澆施工帶稱為收縮后澆帶。3、為防止混凝土因溫度變化拉裂而設置的后澆施工帶稱為溫度后澆帶。
請同行的朋友指正,賜教
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
淺談后澆帶的設計與施工 某省的土木工程交流年會內容 省院的結構工程師在年會上的論文 僅供交流 望能加精啊
黑龍江省海順建筑工程有限公司 魏緒崢 哈爾濱市第三建筑工程公司 周 建全文刊登在2#[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-30 17:01 編輯 ]
送上一個后交代設計與施工的技術資料。
談后澆帶的設計與施工 新發布的《混凝土結構設計規范》(GB 50010-2002,以下簡稱混凝土規范)中,對鋼筋混凝土結構伸縮縫最大間距的要求比原規范嚴格了,規范用詞由“可”改為“宜”。這就要求在結構設計中,設計者必須認真對待由于超長給結構帶來的不利影響,當增大結構伸縮縫間距或者是不設置伸縮縫時,必須采取切實可行的措施,防止結構開裂。在適當增大伸縮縫最大間距的各項措施中,在結構施工階段采取防裂措施是國內外通用的減小混凝土收縮不利影響的有效方法,我國常用的做法是設置施工后澆帶。另外,當建筑物存在較大的高差,但是結構設計根據具體情況可不設置永久變形縫時,例如高層建筑主體和多層(或低層)裙房之間,也常常采用施工后澆帶來解決施工階段的差異沉降問題。這兩種施工后澆帶,前者可稱之為收縮后澆帶,后者可稱之為沉降后澆帶。本文就施工后澆帶的設計與施工,結合工程實踐,談談筆者的看法。 一,后澆帶的設計 當建筑結構的平面尺寸超過混凝土規范規定的伸縮縫最大間距(混凝土規范第
100多頁,較完整的頂管施工方案,同時還配有圖
我是初次搞空調工程,公司給了我一個7380平方米只有一層的商鋪工程,我估算的設計負荷是360冷噸,這個商鋪是多個相對獨立的房間的。我不知道該用什么設備好,工程要一個月內完工,公司還要我編寫工程文件,包括進度計劃表、勞動力計劃表、機具計劃表、安全文明施工保證書、技術交底書、總控計劃表
第一章 工程概況第一節 工程簡介由常州鴻裕置業有限公司籌建,常州市第二設計研究院有限公司設計的水岸人家3#、4#、5#樓工程及地下室,位于常州市原建筑材料供應公司地塊內。工程招投標的主要范圍:按施工圖及說明的土建、水電安裝工程。1. 建筑概況:水岸人家3#、4#、5#樓工程及地下室為九層、十一層框剪結構建筑,建筑面積共計24123.5 m2。建筑結構類別為二類,抗震設防烈度7度。2. 裝飾概況:主要裝修標準特征如下表所示: 建 筑 裝 修 特 征 表序號 類 別 裝 修 標 準 分布部位1 屋面 40厚C20混凝土,30厚擠塑保溫板,4厚SBS改性瀝青防水卷材,20厚1:3水泥砂漿找平層,陶粒混凝土找坡,最薄處30厚,3厚高聚物改性瀝青防水涂膜,15厚1:3水泥砂漿找平壓光,現澆鋼筋混凝土屋面板. 上人屋面 20厚1:2.5水泥砂漿抹面刷反光涂料,40厚C20混凝土, 30厚擠塑保溫板, 4厚SBS改性瀝青防水卷材, 20厚1:3水泥砂漿找平層,陶粒混凝土找坡,最薄處30厚,3厚高聚物改性瀝青防水涂膜,15
主體結束有一段時間了,后澆帶一直都沒有澆注。今天剛打,可是看模板和鋼筋都很亂,而且模板和樓面間都有縫隙呢!一時還沒看過這方面的書,請教各位了:后澆帶澆注中要注意什么問題?謝謝!
時常能聽到一些管施工的同仁說設計做的不合理,施工不方便。搞施工同仁們來說一說你們在施工中遇到的哪些設計不合理的地方,和做設計的同仁們探討一下。