国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 這個后澆帶與伸縮縫留置是否合理??

    這是一棟剪力墻結構的住宅樓,本人認為后澆帶留置不合理,宜留置在11層這邊適當地方,或是伸縮縫改為沉降縫,一直到底他這樣留置,在后澆帶與伸縮縫之間,容易出現裂縫,不知道我說的對不對,求教大師:請看圖

  • 這個是后澆帶嗎?可以這樣嗎(圖)

    本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?

  • 請教大家:有關后澆帶的設置

    現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?

  • 后澆帶拆膜板后這么支撐可以嗎?

    后澆帶拆膜板后這么支撐可以嗎?

    我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!

  • 后澆帶上下不貫通可以嗎?

    我在做一27層框支剪力墻結構,62m長,設后澆帶時遇到麻煩上部結構設好后,由于基礎是樁伐基礎,樁是滿堂布置后澆帶設到樁頂了.如果躲開樁就設到上部結構的剪力墻上了.請問各位大蝦后澆帶上下不貫通可以嗎?

  • 后澆帶這樣施工難度大嗎

    后澆帶這樣施工難度大嗎

    見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]

  • 后澆帶這樣就澆筑砼可以嗎

    后澆帶這樣就澆筑砼可以嗎

    :L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂

  • 后澆帶的設計原理及應用

    本帖最后由 無間道 于 2013-8-5 14:08 編輯 當建筑結構的平面尺寸超過混凝土規范規定的伸縮縫最大間距(混凝土規范第9.1.1 條)時,可考慮采用施工后澆帶的方法來適當增大伸縮縫間距。但一般地上結構由于受環境溫度變化影響較大,所以伸縮縫最大間距不宜超過混凝土規范限值過多,同時應注意加強屋面保溫隔熱,采用可靠的、高效的外墻外保溫,并適當提高外縱墻、山墻、屋面等重要部位的縱向鋼筋配筋率。

  • 后澆帶在處在梁的位置該怎么辦?

    車庫頂板厚25cm..后澆帶處在次梁上,次梁是400*650的..現在該怎么處理?圖紙上的意思是在腰上增加加強筋..但加強筋的大小以及間距沒給說明..也不知道怎么加...誰知道這時該怎么處理??梁上的配筋怎么弄??

  • 后澆帶上的基礎墻怎么辦?

    各位好,求教了! 承臺地梁基礎,地梁上設有后澆帶,按照設計要求后澆筑,但是,地梁上設計有基礎墻,基礎墻怎么辦呢?是在后澆帶上放置過梁,再砌筑?需要不需要在墻體上留置通縫,便于基礎變形?還有沒有其他好辦法?謝謝了,急用!

  • 基礎地梁后澆帶什么時候澆筑?

    地梁后澆帶什么時候澆筑?我們圖紙設計上面寫了地下室后澆帶須在頂板砼澆筑30天后補澆,主體后澆帶60天后澆筑;但是沒寫基礎地梁的,那地梁后澆帶什么時候澆筑?有沒哪本規范上面寫了的。

  • 后澆帶的鋼筋用搭接還是焊接的多?

    后澆帶的鋼筋用搭接還是焊接的多?

    看11G101-1圖集中給出的后澆帶鋼筋連接做法,都是按搭接來的。現場看的卻有不少是焊接接頭。為什么圖集中不給焊接的做法?難道只能用搭接?

  • 底板后澆帶遇梁處為什么還降低呢

    底板后澆帶遇梁處為什么還降低呢

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-3 12:18 編輯 底板后澆帶遇梁處為什么還降低呢

  • 11G101-1圖集關于后澆帶的疑問

    11G101-1圖集關于后澆帶的疑問

    在11G101-1圖集中關于后澆帶的7.2.2條第3款中“當后澆帶區域留筋方式與后澆混凝土強度等級不一致時,………",留筋方式1G101-1圖集中有兩種:貫通留筋和100%搭接留筋,說其與而混凝土強度等級不一致這句話該怎么理解?

  • 「后澆帶」后澆帶施工問題

    一、工程概況案例工程為高層住宅小區項目,并設有地下 ** 及配套用房等輔助設施,基礎形式多為樁筏基礎、筏板基礎,并涉及獨立基礎、柱下條形基礎;地下 ** 底板、頂板、砼墻設置有后澆帶。筏板選用C35混凝土,抗滲等級P6。頂板、墻、柱選用C35混凝土,抗滲等級P6。后澆帶留設寬度800mm,選用高于兩側一個等級的摻膨脹劑無收縮混凝土澆筑。二、對后澆帶的留設要求1、對后澆帶的要求1.1后澆帶是為在現澆鋼筋混凝土結構施工過程中,克服由于溫度、收縮而可能產生有害裂縫而設置的臨時施工縫。該縫需根據設計要求保留一段時間后再澆筑,將整個結構連成整體。1.2在后澆帶構造中,除圖中注明者外,后澆帶鋼筋應該按貫通留筋。1.3后澆帶的設置距離,應考慮在有效降低溫差和收縮應力的條件下,通過計算來獲得。在正常的施工條件下,參照《混凝土結構工程施工質量驗收規范》的相關規定施工。1.4沉降后澆帶在主體封頂后,根據沉降記錄,由設計單位確認后方可封閉;收縮后澆帶應該在兩側混凝土齡期達到45d后方可封閉。

  • 關于提前封閉沉降后澆帶

    本來打算一期全部開發完的整個小區,因為現在房地產市場不景氣,只好分期開發。現在我們工地的狀況是地下室全部做完,主樓好多做到正負零就停下來了,我們工程地下車庫和主樓都是天然基礎,地基為長江三角洲沖積平原。主樓28層,車庫地下室負1層。沉降后澆帶按常規應該在主體竣工后進行封閉,但考慮擱置的時間比較長,鋼筋的保護和后澆帶兩側的支撐都是比較大的費用,所以我司工程部打算提前封掉后澆帶。但是我是管設計的,我堅決不同意提前封,因為計算沉降差有10cm左右,提前封肯定會造成開裂。請各位有經驗的師傅給出出注意。感激不盡。

  • 關于后澆帶如何設置,請教高手!!

    作為后澆帶,按照混凝土規范,可以加大主體伸縮縫的間距,但是規范用了“適當”這個詞,不知道大家在應用時如何把握,超長多少為“適當”。另外,后澆帶是否用加補強筋,原有的鋼筋是否貫通(高規中提到此處筋采用綁扎搭接,然而我的同事在做過的工程中都是貫通)。請高手不吝賜教。

  • 后澆帶施工注意那些事情!

    主體結束有一段時間了,后澆帶一直都沒有澆注。今天剛打,可是看模板和鋼筋都很亂,而且模板和樓面間都有縫隙呢!一時還沒看過這方面的書,請教各位了:后澆帶澆注中要注意什么問題?謝謝!

  • 本工程請教用設后澆帶嗎

    本工程請教用設后澆帶嗎

    本工程結構體型為L型,用設后澆帶嗎/如果設最好在什么位置?請教高手指點!!

點擊加載更多

后澆帶的留置

后澆帶的留置專題,為您提供后澆帶的留置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與后澆帶的留置 相關的專業交流討論,更多后澆帶的留置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 金川县| 社会| 丰镇市| 河津市| 临潭县| 汝阳县| 桐庐县| 沐川县| 渭南市| 金平| 红桥区| 平谷区| 黔东| 延川县| 象州县| 建宁县| 连城县| 阿拉善左旗| 华容县| 龙岩市| 中宁县| 小金县| 墨玉县| 保康县| 南宫市| 宜春市| 白山市| 陇南市| 汶川县| 西盟| 红桥区| 定襄县| 盘锦市| 唐海县| 资溪县| 黄浦区| 抚顺县| 谢通门县| 高清| 来安县| 阳东县|