一、操作要點 1、后澆帶模板支設必須采用獨立設計系統,與滿堂腳手架安拆互不影響,且上下層立桿放置同軸心,后澆帶砼未澆筑不得拆除;樓層通道應按方案中明確位置預留架體開口,后澆帶板面應作防護,并在實施過程中嚴格執行。
圖紙簡介: 車庫后澆帶模板支撐及鋼筋接頭,在后澆帶混凝土澆筑前模板及支撐系統不允許拆除,在此 投稿網友: zhang1277814741 上傳時間: 2013-07-26
0 前 言 在混凝土結構施工時,留設后澆帶能夠有效地釋放由混凝土收縮及基礎沉降所產生的混凝土結構約束應力,因而避免或減少了混凝土的結構裂縫,這一成熟技術已被設計人員廣泛用作處理復雜平面結構及超長結構處理措施。那么,如何進行后澆帶模板安拆才能滿足后澆帶混凝土施工的要求,達到設計所要達到的結構處理效果,本文對此做一探討。1 后澆帶因模板問題易出現的缺陷及原因分析1.1 后澆帶接縫夾渣 主要是因為后澆帶加設構造筋、鋼筋密集,無清掃孔,鑿下的松散混凝土清除困難,尤其是碎小灰渣,致使清除不徹底,出現夾渣。1.2 板(梁)底面后澆帶接縫不平順 主要是因為施工中,后澆帶模板采用二次支模,模板與混凝土面接觸不緊密,后澆帶澆筑混凝土時,混凝土漿體沿縫隙擠出,造成新老混凝土交接處新混凝土外凸。1.3 后澆帶所斷的梁根部(長梁段)表面出現裂縫 主要是因為施工中后澆帶所在跨模板提前拆除,且沒有對長梁段采取可靠的支撐加固措施,使梁(長梁段)變成大懸臂構件,改變了梁的受力方式,致使梁根部內力偏大,根部混凝土受損,出現裂縫。
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
本帖最后由 勞武 于 2015-4-28 22:06 編輯 劉勝林 張獻棟 趙淑容[摘要]針對超厚筏板基礎后澆帶單面快速支模及加固進行研究,包括后澆帶受力模型以及模板支撐模型進行了對比分析,且通過工程實施,總結該類超厚筏板后澆帶施工技術問題、難點及控制要點。[關鍵詞] 超厚筏板基礎;后澆帶;模板;混凝土澆筑
1、前言 在混凝土結構施工時,留設后澆帶能夠有效地釋放由混凝土收縮及基礎沉降所產生的混凝土結構約束應力 ,因而避免或減少混凝土的結構裂縫 ,這一技術已被設計人員廣泛采用以處理復雜平面結構及超長結構以克服由于溫度、收縮而可能產生有害裂縫設置的臨時施工縫。那么,如何進行后澆帶模板安拆才能滿足后澆帶混凝土施工的要求,達到設計所要達到的結構處理效果,本文對此做一探討。 2、后澆帶因模板問題易出現的缺陷及原因分析 2.1后澆帶接縫夾渣 主要是因為后澆帶加設構造筋,鋼筋密集,未預留清掃口,鑿下的松散混凝土清理困難,尤其是碎小砼渣清理難度大,砼澆筑后出現夾渣。 2.2板 (梁 )底面后澆帶接縫不平順
一、底板后澆帶模板 1、施工要點 底板后澆帶要嚴格按照圖紙和施工方案留置。后澆帶兩側模板多留設成企口形式。 2、質量要求 模板的接縫不應漏漿;模板與混凝土的接觸面應清理干凈并涂刷隔離劑,但不得采用影響結構性能或妨礙裝飾工程施工的隔離劑。澆筑混凝土前,模板內的雜物應清理干凈。 3、做法詳圖 4、效果圖
后澆帶模板應該怎么做?GB50204-2015 《混凝土結構工程施工質量驗收規范》只有短短的15個字:
根據GB50204-2015《混凝土結構工程施工質量驗收規范》來看,后澆帶模板支撐體系的正確搭設要求是要獨立設置,那怎么樣才算是獨立設置呢?下面就交給你詳細做法。一、支撐體系形成如上圖所示,這里的水平桿是錯開設置且分開的,后澆帶、梁板模板都獨立設置了剪刀撐,拆模時,將灰色支撐拆掉,保留黃色支撐就可以了!二、操作要點1、后澆帶模板支撐體系的基本要求是必須獨立設置,要與滿堂腳手架安拆互不影響;要在樓層通道位置預留架體開口,后澆帶板面應作防護。2、現澆板后澆帶模板上部側口模板與鋼筋位置鋸槽吻合,用鋼絲網支設牢固,上口兩側加設木方,并用木模板整體封閉、保護,直到砼澆筑時打開。3、地下室頂板后澆帶兩側砼澆筑后加設擋水臺,地下室外墻后澆帶按設計方案執行。三、設置方法如圖所示,樣板區長度:4747mm;寬度:2800mm。灰色為梁板模板,黃色為后澆帶模板,桔紅色是后支部分,以下是詳細做法:①立桿設立的位置
后澆帶模板獨立支撐施工方案編制依據如下 1、本工程結構、建筑施工圖; 2、本工程施工組織設計; 3、本工程模板專項施工方案; 4、《混凝土結構工程施工規范》GB50606-2011; 5、《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015; 6、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008; 7、《建筑施工高處作業安全技術規范》JGJ80-2011; 8、《建筑施工安全檢查標準》JGJ59-2011; 9、《建筑施工扣件鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011; 一、施工方案指導思想 1、后澆帶采用獨立支撐形式,即模板工程施工同時設置后澆帶獨立支撐系統,后澆帶兩側模板拆除時不影響后澆帶獨立支撐系統,拆除后澆帶兩側模板時保證后澆帶的結構不受擾動;后澆帶兩側支撐架拆除時后澆帶獨立支撐系統不得拆除,直至滿足設計要求混凝土澆筑完成方可拆除。 2、
我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?
我在做一27層框支剪力墻結構,62m長,設后澆帶時遇到麻煩上部結構設好后,由于基礎是樁伐基礎,樁是滿堂布置后澆帶設到樁頂了.如果躲開樁就設到上部結構的剪力墻上了.請問各位大蝦后澆帶上下不貫通可以嗎?