一、操作要點 1、后澆帶模板支設必須采用獨立設計系統,與滿堂腳手架安拆互不影響,且上下層立桿放置同軸心,后澆帶砼未澆筑不得拆除;樓層通道應按方案中明確位置預留架體開口,后澆帶板面應作防護,并在實施過程中嚴格執行。
圖紙簡介: 車庫后澆帶模板支撐及鋼筋接頭,在后澆帶混凝土澆筑前模板及支撐系統不允許拆除,在此 投稿網友: zhang1277814741 上傳時間: 2013-07-26
問題補充:本來是土建工程的,在新建工程的時候,選取定額選成安裝定額了,現在套價、調價全套完了,現在有什么辦法把這個定額模板換過來,因為兩個定額模板的取費不同,還有所有定額想全顯示幾個借字。
點擊基礎單價編制-材料,右擊模板,選擇套定額計算單價,軟件自動跳轉到“套定額計算材料單價”界面,見圖一; 在“套定額計算材料單價”界面左側選擇定額,然后雙擊到右邊即可,見圖二; 回到材料界面,可以看到模板預算價已經變化,并且變成黃色,見圖三。
問下廣聯達的設置里面,模板的超高應該分段計算嗎?定額里面說的不太清楚,比如5.4米的模板,3.6-4.6m的這段模板應該取一次超高還是兩次超高?
0 前 言 在混凝土結構施工時,留設后澆帶能夠有效地釋放由混凝土收縮及基礎沉降所產生的混凝土結構約束應力,因而避免或減少了混凝土的結構裂縫,這一成熟技術已被設計人員廣泛用作處理復雜平面結構及超長結構處理措施。那么,如何進行后澆帶模板安拆才能滿足后澆帶混凝土施工的要求,達到設計所要達到的結構處理效果,本文對此做一探討。1 后澆帶因模板問題易出現的缺陷及原因分析1.1 后澆帶接縫夾渣 主要是因為后澆帶加設構造筋、鋼筋密集,無清掃孔,鑿下的松散混凝土清除困難,尤其是碎小灰渣,致使清除不徹底,出現夾渣。1.2 板(梁)底面后澆帶接縫不平順 主要是因為施工中,后澆帶模板采用二次支模,模板與混凝土面接觸不緊密,后澆帶澆筑混凝土時,混凝土漿體沿縫隙擠出,造成新老混凝土交接處新混凝土外凸。1.3 后澆帶所斷的梁根部(長梁段)表面出現裂縫 主要是因為施工中后澆帶所在跨模板提前拆除,且沒有對長梁段采取可靠的支撐加固措施,使梁(長梁段)變成大懸臂構件,改變了梁的受力方式,致使梁根部內力偏大,根部混凝土受損,出現裂縫。
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
計算模板時候由于經常定額書不在手上,網上也找不到模板含量的說明,自己用數碼相機拍了一個,給需要的共享
本帖最后由 勞武 于 2015-4-28 22:06 編輯 劉勝林 張獻棟 趙淑容[摘要]針對超厚筏板基礎后澆帶單面快速支模及加固進行研究,包括后澆帶受力模型以及模板支撐模型進行了對比分析,且通過工程實施,總結該類超厚筏板后澆帶施工技術問題、難點及控制要點。[關鍵詞] 超厚筏板基礎;后澆帶;模板;混凝土澆筑
1、前言 在混凝土結構施工時,留設后澆帶能夠有效地釋放由混凝土收縮及基礎沉降所產生的混凝土結構約束應力 ,因而避免或減少混凝土的結構裂縫 ,這一技術已被設計人員廣泛采用以處理復雜平面結構及超長結構以克服由于溫度、收縮而可能產生有害裂縫設置的臨時施工縫。那么,如何進行后澆帶模板安拆才能滿足后澆帶混凝土施工的要求,達到設計所要達到的結構處理效果,本文對此做一探討。 2、后澆帶因模板問題易出現的缺陷及原因分析 2.1后澆帶接縫夾渣 主要是因為后澆帶加設構造筋,鋼筋密集,未預留清掃口,鑿下的松散混凝土清理困難,尤其是碎小砼渣清理難度大,砼澆筑后出現夾渣。 2.2板 (梁 )底面后澆帶接縫不平順
神機妙算2005山西土建定額及模板,下載后直接安裝即可
一、底板后澆帶模板 1、施工要點 底板后澆帶要嚴格按照圖紙和施工方案留置。后澆帶兩側模板多留設成企口形式。 2、質量要求 模板的接縫不應漏漿;模板與混凝土的接觸面應清理干凈并涂刷隔離劑,但不得采用影響結構性能或妨礙裝飾工程施工的隔離劑。澆筑混凝土前,模板內的雜物應清理干凈。 3、做法詳圖 4、效果圖
后澆帶模板應該怎么做?GB50204-2015 《混凝土結構工程施工質量驗收規范》只有短短的15個字:
問題補充:廣東:請問軟件中柱的超高模板的怎么計算的?這是地下一層的,層高是4.95我標高設置如圖2假設柱的高度是5m,那超高模板不就是5-3.6=1.4m這一段的模板我看軟件算的好像有點太多了,5m高左右的柱,怎么可能模板面積450超高模板面積是500呢~~還是我理解錯了定義!請大神告知一下是怎么回事,萬分感激!