我的一個干土建的朋友,在海參養殖圈承包了40多個 閘門,2米高,8米長,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基礎2剪力墻和閘門頂部3閘門的欄板要進行三次混凝土澆筑,但是麻煩的是海參圈的壩上泵車和罐車是不能進去,而且大壩因為要挖閘門的位置,被挖成一段一段大壩的對面有一條7米寬的道,中間有25米左右的水渠,想盡辦法也不知道怎么澆筑混凝土曾想過的辦法1、泵車行不通的理由:泵車需要12米見方的地方才能作業,道路寬7米,旁邊都是水2、用地泵,但是一個閘門要用20m3的混凝土,分三次澆筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很難處理請問各位高人有更好的辦法嗎,
很多時候高層澆筑混凝土洗泵的水不是打在樓板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全網都被污染了。但通常洗泵都是從地泵往上打水,有沒有水從上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
混凝土規范的附錄C里的這個表它的各列數值對應的是哪種強度的混凝土,規范上說f可以取標準值、設計值、平均值,但這些值不會正好是1.0、1.5、2.0...啊。對于C40與C50的混凝土來說,應該取哪兩列的數值?
隨著最后一立方混凝土的注入,上海國際財富中心項目最后一塊大底板混凝土順利澆筑完畢。 本項目大底板施工共分為6個施工段,共計混凝土方量約25000m3。單塊底板最大澆筑混凝土方量7700m3,單塊底板最長澆筑時間歷時30個小時。 ▲北塔樓基礎底板(1-1塊)混凝土澆筑
單筋梁計算中,一直都是x ξbh0的時候,是不是就要按照雙筋梁來考慮了?。?在T形截面的時候也是一樣,T形截面的第二類型,書中也是只考慮了x
遇到高層的抗震問題,什么時候用《砼規范》的第11章的公式,什么時候用《高層砼規范》的公式???有什么要求???哪位大俠解讀一下。
混凝土規范10.4.4-1條中第5行 第6行有這么兩句話當柱縱向鋼筋位于柱頂第一層時......當柱縱向鋼筋位于柱頂第二層時.....是不是這么理解,柱在外側有兩排鋼筋,跟兩排鋼筋梁的情況類似?
雨天,一層樓板澆筑,陽臺那兒出了問題??!仔細看千斤頂……歡迎大家來看看,可否提出點建議……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 編輯 ]
皆為強制性條文,應嚴格執行
混凝土規范是修改了,看著不少改動,為什么改動不能一次到位呢我就說說預埋件吧,規范上的預埋件都是標準的,非標準的該如何計算呢?參照預埋件設計手冊,可是預埋件手冊有沒有法律效應呢
新版高規學習板內容,PPT格式,希望對大家對新混凝土規范的學習有所幫助
2010版的新混規的第3.3.4條中規定在偶然作用下,公式(3.3.2-2)中的混凝土、鋼筋的強度設計值改用標準值計算,那么在抗震計算時,地震荷載算不算偶然作用呢?那這樣的話,在抗震驗算中,材料的強度一律要取用標準值了么?
第10.4.5條 框架頂層端節點處梁上部縱向鋼筋的截面面積As應符合下列規定:As≤0.35βcfcbbh0/fy 是不是表示頂層端節點處梁計算出的鋼筋面積不能比上式的結果大呢?
混凝土規范更新了,給大家發個最新版,因本人電腦慢,分成3個上傳,希望對你有幫助!
1. 最近在計算連梁斜筋時,發現該公式有誤。詳下圖。2. 似乎應該為:η=(fyv.Asv.ho)/(s.fyd.Asd). 即:fsv改為fyv, Ayd改為Asd.
混凝土規范2010修訂內容