橋梁建筑伸縮縫施工工序 施工工序
一般都在建筑物四周各設一個接地電阻測試點,碰到一長度為近80米,中間設有伸縮縫的建筑物,中間是否還要設測試點呢?規范上沒找到說明。
建筑長84米,寬78米,建筑說設縫有困難,總工也說可以不設縫.可是規范上規定混凝土結構最大間距是55米,采用后澆帶可以適當加大伸縮縫的間距,但是這個"適當加大"怎么理解?有沒有一個量化?麻煩各位高人指點一二
"電氣裝置安裝工程1kV及以下配線工程施工及驗收規范GB 50258—96"中規定:1.0.9 電氣線路經過建筑物、構筑物的沉降縫或伸縮縫處,應裝設兩端固定的補償裝置,導線應留有余量。請問,母線經過建筑物伸縮縫處,采用什么樣的補償裝置?
請問規范里規定伸縮縫室內55米,露天35米。那現在有一個三層45米長的建筑。屋面露天45米要設伸縮縫。二、三層室內45米不需要設伸縮縫。那到底設還是不設???
目前本人手上有個四層的鋼筋混凝土框架廠房,由于縱向較長有150m,中間設有兩道伸縮縫,現師傅決定讓幾個人合作完成以提高效率,把上部結構分開三個單體由每個人獨立計算配筋畫圖,然后合在一起做基礎的整體計算。請問版內的大蝦們這樣可行么?我覺得上部結構獨立計算應該沒問題,但是合到基礎進行整體計算用PKPM怎么弄呢?基礎柱節點荷載根據每個上部結構手動輸入么?這樣貌似工程量相當大~~
手里有一個建筑,南北各有一棟建筑,東邊邊緣用一個走廊連接,北邊的建筑4層,南邊的建筑3層,都是學生宿舍,請問一下這個避雷是分開計算 分開劃分避雷還是怎么計算,以前請教過一個人,他說用什么避雷建模,但是沒有具體說怎么弄,請問怎么解決。
(1)按廣東省防止通病中,是要求分隔縫3mX3M,但是實際施工中沒看到這么做過。要是這么做,整個建筑立面估計就花了............. (2)外墻飾面規范中要求設置伸縮縫,但是對間距沒有很明確的數據要求 (3)個別公司的技術措施要求外飾面面積不超過20平米,按這個要求去設置伸縮縫。
最近接了一個輸水管道工程,需要跨越鐵路、高速公路、通訊光纜、一個較寬的明渠,管道是雙管,設計流量在10m3/s以上,請教各位高手,跨越建筑物如何處理?
框架的伸縮縫一般是55m,這個是不是可以放寬些,做到70m違反強條嗎?我看現在好多工程都用后澆帶來代替伸縮逢,這種方法可行嗎?
目前做一個項目,屋頂的空間較小,屋頂排煙風機距離伸縮縫較近,如果遠離,則風管需要拐彎,1100x1000的管道,屋頂還有其他設備,不好轉彎。請教屋頂排煙風機距建筑結構伸縮縫的距離多少為宜?
建筑物的體積大家是計算的?高度是算到屋頂還是女兒墻頂,面積是建筑面積吧!一個兩層的小樓,一二層都是大會議室,大空間,只有4800立方米, 可不設消防栓嗎
在設計一座,單跨20米的簡單橋梁,共7跨,140米,地處江蘇中部地區,溫帶,橋板采用通用圖集上的橋板。現在在考慮兩個問題。1、支座支座采用圓板式橡膠支座GYZd300,另外伸縮縫處采用GYZF4d300滑移支座。選用d300支座基本合理,但滑移支座,我覺得布置的不合理,請問普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸縮縫兩頭橋臺處及中跨一側橋面設D-80伸縮縫,共三道伸縮縫。選用D80伸縮縫是我們這里的常規做法,這里溫差不算太大。問題是為什么要設三處伸縮縫,理論上伸縮縫越少越好?別外請問滑移支座跟伸縮縫有什么關系?
[分享]建筑“三縫”:伸縮縫、沉降縫、防震縫
商場建筑,橫縱軸網距離均為8100mm 橫向5跨40.5m 縱向10跨81m 我將伸縮縫設置到了第七跨,也就是56.7m處(因為平面布置 伸縮縫不能移動) 因為混凝土規范寫的伸縮縫最大距離是55m 請問 可以這樣設置嗎?如果這樣設置要采用哪些措施呢? 關于第一點:請問給樓面和屋面設置保溫層的話可以嗎? 關于第三點:請問后澆帶的設置和在施工圖當中的表示方法應該參照哪本規范呢 畢業設計,拜托各位前輩幫忙解答一下,辛苦了
今天審圖單位寫了這么一條:電纜穿管暗敷過建筑物伸縮縫或遇沉降時應該采取補償取措施。 按我的理解有兩種:一:采取類似伸縮節之類的設備來補償啊電纜護管,電纜管有鍍鋅鋼管也有PVC管,大家有沒相關產品的信息啊。二:電纜敷設時應該留有一定余量不能過于緊張,以免導線在建筑物伸縮或沉降時長度不夠。不知道是哪種,還是兩種都有?期待各位大俠的賜教。
問題:當建筑被伸縮縫斷開時,PKPM中是一起建模還是分開建模? 答案:整體模型和分散模型都需要,分別適用于: 一、整體建模表示處于同一個PKPM文件名中的模型,但仍需設置多塔號;分開建模表示每個單體分別屬于不同的PKPM文件名中的模型。 二、整體模型:對于底盤(如果有底盤)的計算、基礎布置一定以整體模型為準。 三、各塔結構的參數指標鑒于目前程序的實際能力,如周期比、位移比等以分散模型為準。 四、標準層的計算,特別是底盤上面相鄰幾層的標準層,取兩模型的包絡值。 五、補充說明:無論是整體模型還是分散模型,風荷載是可以準確計算的(定義遮擋),但是程序需要改進的是:對于各塔如果風荷載體型系數不一的時候,建議在多塔定義里面人為分塔分層指定。(現在對于廣義層建模方式的模型在SATWE參數指定中可以根據分段號指定三個,解決了一部分問題,但如果塔數多于3個且各不相同,廣義層建模也無能為力,所以不能僅僅在前處理中指定,而應在多塔中也給予用戶指定,這樣適用性更好) 六、上面第三條講標準層的計算取兩模型包絡值,至于怎么去包絡,看各人的做法
圖紙簡介: 某古建筑,辦公,多層,帶伸縮縫,大會議室 投稿網友: manman351905895 上傳時間: 2013-07-09 圖紙
一、工程概述 伸縮縫防水是普通型密封膏灌縫處理,由于防水老化、收縮、開裂、基礎沉降系數不一致等因素導致滲漏現象,嚴重影響到市場的正常經營活動。