情況是這樣的,寫字樓,19層,柱子混凝土標號C50,梁板混凝土標號C25,同時澆筑。在澆筑5層以下時,由于工人攔收口網不過關的原因,及施工員缺少現場施工管理經驗,導致柱子混凝土澆筑時沒打滿,在主梁一半的位置以上都是C25料,后期用回彈儀檢測發現強度達不到要求。現樓已經封頂,請問各位大神,你們遇到這種情況會如何補救的。。。。。。
框架角柱500x500,縱橫向框梁上下鐵全部是6根22的,3/3。也就是說有24根22的鋼筋在柱內錨固,再加上6根14的腰筋,柱內箍筋,成了一個鐵疙瘩,能保證節點混凝土對鋼筋的握裹嗎?
請問一下,柱混凝土標號C45,梁混凝土標號C35,標號相差較大,在施工時澆筑混凝土梁柱交接處怎么處理啊?現在施工方怕在交界面處會出現質量問題?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-11 22:58 編輯 梁柱節點砼強度不一樣,攔了45度斜網,但高強度漿體仍然留了些出來,使得整個梁底部一層薄薄的高強度水泥漿,如何避免呢?
在高烈度地區及高層建筑中,為減少柱截面采用強度等級較高的砼,而梁板一般都不會太高;梁柱節點混凝土強度不同時的施工就很麻煩。現在一般的工程設計都是采用分開澆筑的辦法,施工時沒有好的組織很難做好,裂縫也不少,這個區域受力復雜,這種處理辦法是很中庸的。北京市院技術措施里列舉了其他的工程做法,比較有說服力。期待高手和做研究的能人提點好的建議。
結構設計總說明有一條:當框架梁、柱混凝土強度等級相差超過5Mpa時,其節點區的混凝土強度等級應按其中較高級者施工。請問這一條的依據是什么?請教:當剪力墻與梁板的混凝土強度等級相差正好5Mpa時,節點區可以按混凝土強度等級中較低級者(梁板的混凝土)施工嗎?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-29 22:23 編輯 ]
08G101-11系列圖集施工常見問題答疑圖解時這么規定的,不超過兩個等級,四邊有框架梁板,可以同時澆筑,13G101-11系列圖集施工常見問題答疑圖解卻是這么規定的,必須經過驗算,意思是讓設計院背這黑鍋,所以高烈度區的長長心吧,不要施工的說不好澆筑就同意他們同時澆筑
在現場施工當中,在梁柱節點處梁和柱的混凝土等級一般是不一樣的,比如梁等級為C25,而柱的等級為C35。但是有些施工單位為了施工方便,常會將梁柱節點處柱的部分全部澆成梁的等級,也就是C25,請問這樣對柱的影響大不大?對節點有什么影響?
高強混凝土柱的梁柱節點處理方法
論壇很多主體施工照片都是梁板柱一同澆筑,而且多是柱子鋼筋綁完之后就將梁板模板全部支完在交給鋼筋工綁梁板鋼筋,只想問一下這樣做梁柱節點部位柱子箍筋還有辦法放置嗎,邊柱角柱尚可,中柱四面穿有梁主筋,柱脖箍筋怎樣放呢?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-17 20:10 編輯 我們這工地高層主體結構,墻柱混凝土C50,梁板混凝土標號C30,施工是采用墻、柱、梁、板一起澆筑的方式,層高4.2m,工人澆筑混凝土先澆筑墻柱,兩次澆筑至梁底,然后直接澆筑梁板C3O了,核心區都是用低強度等級混凝土澆筑的,這么做會造成墻柱局部承載力不足和在地震作用下的抗剪切力不足,我作為總包管理人員,多次強調、要求,但是效果不好,分包管理人員及工人還是按照他的老思路去施工,是不是全國各地這塊都這樣?我在北京。 注:還有在澆筑過程中核心區往往鋼筋較密,混凝土坍落度都220了,工人還是嫌太稠,混凝土都流到板面上了,要求加水,我說不行,他們偷著加,現在農民工的質量意識及素質怎么依然還是這么差?
圖紙簡介: 該圖紙為某型鋼混凝土組合結構梁柱節點詳圖,圖紙內容包含節點連接形式,鋼骨混凝土梁表,各剖面詳圖等。 投稿網友: zyj7201 上傳時間: 2014-06-16 <
我國型鋼混凝土梁柱節點構造綜述
問題補充:請教哈各位:1、梁柱節點處砼標號不一致時都采取什么楊的措施來保證各個構件標號的準確。2、采取相關的措施是否要記取費用,原因何在。3、我問了很多項目的人,大家對這個好像都沒有記取相關的費用,是什么原因呢。4、有沒有一種不額外記取費用的措施能保證梁柱砼的澆筑。5、若是根據圖上來進行澆筑時,是否要額外的記取費用,原因何在問題若是增加了鋼絲網,是否需要單獨計算費用
1.1 不同等級混凝土鄰接面的留設 在鋼筋混凝土結構中,高層建筑框架結構的梁柱節點比較復雜,由于荷載組合及內力計算的結果,要求同一層的豎向結構(柱、墻)混凝土強度等級高于水平結構(梁、板)的混凝土強度等級。鋼筋混凝土框架結構,水平施工縫通常留于柱腳,柱頂若要留水平施工縫則應留于梁底。若同層的豎向構件和水平構件的混凝土同時澆搗,則柱頂不留施工縫。1.2 梁柱不同強度等級混凝土分別澆搗的施工 根據高層建筑多數使用商品混凝土或現場攪拌站泵送澆搗的情況,梁柱節點核心區的混凝土澆搗方法為,不管柱頂留或不留施工縫,均應先用塔吊吊斗或混凝土泵輸送柱等級的混凝土就位,分層振搗,在樓面梁板處留出45°斜面。在混凝土初凝前,隨之泵送澆筑樓面梁板的混凝土。采用這種方法澆搗樓層柱、墻、梁、板混凝土時,應重點控制高低強度等級混凝土的鄰接面不能形成冷縫,故宜在柱頂梁底處留設施工縫,以縮小節點核心區高強度等級混凝土澆搗時間,避免高低強度等級混凝土的鄰接面形成冷縫。同時對梁柱節點鋼筋密集的核心區用小型插入振搗器加強振搗,杜絕漏振死角,對于鋼筋確實過分密集的情況,應事先和設計單位
對于框架結構,當梁柱混凝土強度不同時,其節點處應按哪個施工?是按較大的施工?還是按柱的施工?還是按梁的施工?還是按較小的施工? 查過一些資料,按較大標號一般是柱混凝土標號施工的較多。也有的要求如柱與梁只差一級,為方便施工,可按較小的梁強度施工。還有的說即使是標號差兩級,也可按梁的強度施工。比如說柱C40,梁C30,澆筑節點時可按C30來。 大家認為哪個說法更準確?更實用?你們平時是如何施工?
最近在現場發現了這樣一個問題,現場的梁柱節點錨固如下圖但圖集上的方法是請問第一種的做法到底算不算錯
我的一個干土建的朋友,在海參養殖圈承包了40多個 閘門,2米高,8米長,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基礎2剪力墻和閘門頂部3閘門的欄板要進行三次混凝土澆筑,但是麻煩的是海參圈的壩上泵車和罐車是不能進去,而且大壩因為要挖閘門的位置,被挖成一段一段大壩的對面有一條7米寬的道,中間有25米左右的水渠,想盡辦法也不知道怎么澆筑混凝土曾想過的辦法1、泵車行不通的理由:泵車需要12米見方的地方才能作業,道路寬7米,旁邊都是水2、用地泵,但是一個閘門要用20m3的混凝土,分三次澆筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很難處理請問各位高人有更好的辦法嗎,
很多時候高層澆筑混凝土洗泵的水不是打在樓板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全網都被污染了。但通常洗泵都是從地泵往上打水,有沒有水從上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
圖紙簡介: 該圖紙為幾種常見型鋼混凝土梁柱節點構造詳圖,圖紙包括:型鋼混凝土梁柱節點構造詳圖,相關剖面圖等。 投稿網友: atnn 上傳時間: 2014-05-30
梁柱節點混凝土澆筑
梁柱節點混凝土澆筑專題,為您提供梁柱節點混凝土澆筑相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與梁柱節點混凝土澆筑 相關的專業交流討論,更多梁柱節點混凝土澆筑相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題