目前有一個工程,框架結構,在樓梯踏步澆筑混凝土時,上部的3--4個臺階與樓梯間的框架梁(不是樓梯梁)之間未用模板隔開,請問:這樣施工的危害性有多大?有補救的方法嗎
小編按:樓梯混凝土澆筑質量不佳,在實際施工中經??梢钥吹?,不僅影響觀感,也影響驗收、評杯等。而現澆混凝土樓梯施工質量較差的根源在哪里?下面給出一個案例,列舉了樓梯澆筑常見質量問題,分析了具體原因,并給出了幾個方案。一、現澆混凝土樓梯常見質量問題:1)樓梯施工縫處理不到位2)踏步表面不方正3)踏步缺角掉棱4)踏步尺寸超標二、原因分析主要原因如下:三、制定對策措施(一)改進模板安裝、加固施工工藝1、模板尺寸放樣及加工:樓梯側模板采用18mm 厚模板,側模板按照樓梯踏步寬度和高度尺寸將擋板與側模板交接的位置及交接面放好樣,并用墨線標示出來,然后根據標好的墨線尺寸在側模板上用圓盤鋸切割出所有擋板的插槽(見圖1)。2、樓梯模板組合安裝:先在搭好的腳手架支撐上支好底模,將側模板底部貼好膠帶后,擱置固定在底模板上面,然后將木板
能省很多事!!!
現場混凝土都是支模后一次整體澆筑,有個問題,項目上樓梯設置的滑動支座,如圖,混凝土班組將上下兩跑樓梯都同時澆筑了,這樣不又成了整體澆筑了嗎?是不是應該先澆筑下跑樓梯至梯段平臺(就是放置四氟乙烯墊板的位置)就結束,然后再施工上跑樓梯,綁扎結構現澆板,最后在澆筑梁板時將上跑樓梯一同澆筑?;蛘呤峭瑫r澆筑,先澆筑下跑樓梯至梯段平臺,然后等下跑樓梯混凝土初凝后再澆筑上跑樓梯呢?
請教高人,樓梯休息平臺的一個角上有個框架柱,現在樓梯包括休息平臺的混凝土已經澆筑完了,但是框架柱一點都沒澆,這樣會不會影響結構安全?
目前有一個工程,框架結構,在樓梯踏步澆筑混凝土時,上部的3--4個臺階與樓梯間的框架梁(不是樓梯梁)之間未用模板隔開,請問:這樣施工的危害性有多大?有補救的方法嗎
(一) 剪力墻混凝土澆筑 1、 如拄、墻的混凝土強度等級相同時,可以同時澆筑,反之宜先澆筑柱混凝土,預埋剪力墻錨固筋,待拆柱模后,再綁剪力墻鋼筋、支模、澆筑混凝土。 2、 剪力
本帖最后由 小_李_飛_刀 于 2015-10-26 16:37 編輯 對于純框架,建議優先采取措施,把樓梯和主體結構脫開。高規6.1.4-3也是推薦采用脫開的這種。 如果整體澆筑的樓梯,一定要建入模型進行整體計算。 本人就拋這兩磚吧,希望能引出玉來。 由于本人能力,經驗和時間有限,觀點不一定正確,歡迎大家補充和討論。 我的問題專題頻道: http://bbs.co188.com/wenda/question32]http://bbs.co188.com/wenda/question32[/url]
在本層施工時發現樓梯配筋原設計為上皮直徑10間距200,下皮鋼筋為12間距150,現施工單位將上下皮鋼筋均錯用為直徑8的鋼筋,現混凝土已澆筑完畢,該采取何種加固措施?
求救,相關要點
要的速度下了哦
樓梯踏步有預埋鍍鋅管怎么處理好,估計那時澆筑混凝土時移位了。
:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
在結構計算中怎么樣解決左右不等長,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,該怎么布置?請大家叫我,不勝感謝?。?/p>
今天剛拿到樓梯平法翻了一邊,感到困惑和失望??挂幹忻鞔_要求樓梯即使不進入整體計算也要要考慮地震作用。姑且不說怎么計算,起碼要采取一些抗震構造措施吧。結果新圖集中絕大部分梯板均無抗震構造措施,僅有的ATa.ATb.ATc還是適用于框架中的AT。也就是說我現在作一個抗震地區的剪力墻結構這個圖集將不適用,框架中帶折板的樓梯也不適用,否則違反抗規。這本圖集前面直接加個適用于非抗震地區得了![ 本帖最后由 akrose 于 2011-10-12 23:01 編輯 ]
因為想到PMCAD構件布置里的樓梯布置對位移周期比影響以前試過感覺沒什么影響就隨便建了個模型大概長25M寬20M樓梯間在2端僅僅是位移和周期比沒有看力的傳遞先看看數據周期比全洞口不布樓梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04 3 0.8001 180.00 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.960板厚不布置樓梯 1 1.1336 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.0103 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.9251 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00全洞口布樓梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0
雙分雙合樓梯的休息平臺寬度應該怎么確定?在哪本規范或是資料上可以查的到?還有寬梯段的寬度是不是要等于兩個窄梯段的寬度之各?請高人指點。謝謝!
求助?。。“l現現在有很多軟件可以用來計算樓梯,比如TSSD(探索者),MorGain(摩根),還有理正。當然還有手算。 然后想問大家的是、大家基本上都用哪種方法來計算啊、哪種軟件出的配筋比較合理? 謝謝大家了??! 最好能告訴我下具體的流程。比如說先手算,然后摩根出計算書? 還是直接摩根算、還是哪種軟件計算。手算復核?
請假一下各位前輩:高層剪刀樓梯間的正壓送風口,是常開的?還是平時常閉,火災時打開?合用前室的送風口,是常開的?還是平時常閉,火災時打開?打開的話,是全部打開呢,還是只打開著火層的送風口?
大家好,我是做建筑裝飾方面的設計人員,非結構專業人士。現在一個項目,甲方和老板商量,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,到一個會議室。消防樓梯間應該是筒體結構。想請教下從結構上來講行不行得通。行不通我寧愿辭職也不會畫那個圖的。