国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 施工縫、伸縮縫、沉降縫、抗震縫

    施工縫、伸縮縫、沉降縫、抗震縫

  • 后澆帶、伸縮縫、施工縫、結構縫、沉降縫的區別.rar

    后澆帶、伸縮縫、施工縫、結構縫、沉降縫的區別.rar 后澆帶是指在現澆整體鋼筋混凝土結構中,只在施工期間留存的臨時性的帶形縫,起到消化沉降收縮變形的作用,根據工程需要,保留一定時間后,再用混凝土澆筑密實成為連續整體的結構。還可以減小鋼筋混凝土收縮變形的溫度應力,施工后澆帶分為后澆沉降帶、后澆收縮帶和后澆溫度帶,分別用于解決高層主樓與低層裙房間差異沉降、鋼筋混凝土收縮變形相減小溫度應力等問題。這種后澆帶一般具有多種變形縫的功能,設計時應考慮以—種功能為主,其他功能為輔。施工后澆帶是整個建筑物,包括基礎及L:部結構施工中的預留縫(“縫”很寬,故稱為“帶”),待主體結構完成,將后澆帶混凝土補齊后,這種“縫”即不存在,既在整個結構施工中解決了高層主樓與低居裙房的差異沉降,又達到了不設永久變形縫的目的。施工縫:因施工組織需要而在各施工單元分區間留設的縫。施工縫并不是一種真實存在的“縫

  • 伸縮縫、沉降縫、防震縫、施工縫——各種接縫的區別

    建筑物在外界因素作用下常會產生變形,導致開裂甚至破壞。變形縫是針對這種情況而預留的構造縫。

  • pkpm對伸縮縫、沉降縫的處理

    pkpm對伸縮縫的處理,可以將上部結構按照兩個工程進行兩次輸入模型,也可以一次在在一個模型中輸入整個工程,然后進行多塔定義之后進行計算,兩種方法的計算結果不近相同,相比之下,分成兩個模型輸入更準確一點!而對于沉降縫的處理,基礎需要斷開,如何在一個模型中,pkpm會默認計算基礎連起來(對于柱下獨基而言),而分開建模的沉降縫處會出現基礎重合!請問如何處理?

  • 管道過沉降縫、伸縮縫的作法

    管道過沉降縫、伸縮縫的作法,不知道同行們在設計中是文字說明的還是圖示的,有那幾種作法?消防直線管道過長又怎樣考慮伸縮呢?請告之!謝謝!附圖請發至[email protected]

  • 后澆帶,沉降縫,伸縮縫從何處開始設置?

    地上32層(含裙樓3層),地下2層,主樓筏板基礎厚度1800mm,裙樓筏板厚度450mm,請問后澆帶與沉降縮,伸縮縫從基礎筏板就開始設置嗎?

  • 伸縮縫與變形縫及施工縫的疑惑

    大家好,請教些問題:(1)對于多跨簡支梁橋,通常有些墩臺處設置了伸縮裝置,而有些墩臺處只有一條縫,不知道這些縫該怎么稱呼才正確呢,能都稱伸縮縫嗎?還是叫變形縫?(2)對于有些板拱,在1/4孔處存在一條縫,感覺整個拱圈是拼裝起來的,不知這些叫做施工縫呢?還是簡單的稱為接縫?希望大俠們幫忙解答下,答案最好能給出相應參考資料,謝謝啊

  • 沉降縫、施工縫施工節點詳圖.

    沉降縫、施工縫施工節點詳圖.

  • 關于沉降縫與伸縮縫設置伸縮節問題

    本帖最后由 chachababy 于 2013-7-12 14:29 編輯 近期一個工地打壓,0.1Mpa的伸縮節打到8bar的時候完全彈開,管道產生了接近20公分的徑向位移,導致支架的抱箍和木托全部被扯開。這里面的問題是伸縮節為什么會彈開那么大,產品質量應該沒問題,因為伸縮節即使彈開了也沒有泄露。之前做的項目用到伸縮節都是蒸汽項目,打的氣壓,也沒出現過彈開情況,聽前輩說伸縮節打壓時要拿下來。不明白就在這,伸縮節是承受熱脹冷縮的變形,為什么壓力大時也會變形。

  • 怎么在圖紙上看沉降縫和伸縮縫在哪里

    排水管道不應穿越沉降縫和伸縮縫 可我不會在圖紙上看這2玩意兒啊

  • 采暖管過伸縮縫沉降縫處如何處理

    如題,請教各位,在地下室里,采暖管同過伸縮縫、沉降縫處如何處理。

  • 關于橋面伸縮縫的施工問題

    混凝土橋梁,上鋪10CM左右的瀝青層,對于伸縮縫位置,是否先把瀝青層鋪筑完成,然后把伸縮縫位置的瀝青、混凝土鑿除,開完槽之后,再安裝伸縮縫? 可否在澆筑橋梁混凝土時,先把伸縮縫預埋,然后再施工瀝青路面?

  • 關于沉降伸縮縫開展問題

    碼頭平臺長度217,2個伸縮縫,設計寬度2cm,不過從2010年10月份開始至今已經開展到4.5cm左右,目前是半個月的樣子觀測一次,數據和溫度結合起來看,視乎隨著溫度的降低伸縮縫的開展寬度在變大,不過最近兩次基本穩定(溫度差不多)。請問各位高手這正常嗎?還有就是混凝土的溫度收縮率?

  • 沉降縫和伸縮縫須滿足抗震縫要求

    后澆帶是指在現澆整體鋼筋混凝土結構中,只在施工期間留存的臨時性的帶形縫,起到消化沉降收縮變形的作用,根據工程需要,保留一定時間后,再用混凝土澆筑密實成為連續整體的結構。還可以減小鋼筋混凝土收縮變形的溫度應力, 施工后澆帶分為后澆沉降帶、后澆收縮帶和后澆溫度帶,分別用于解決高層主樓與低層裙房間差異沉降、鋼筋混凝土收縮變形相減小溫度應力等問題。施工縫并不是一種真實存在的“縫”,它只是因后澆注混凝土超過初凝時間,而與先澆注的混凝土之間存在一個結合面,該結合面就稱之為施工縫。因混凝土先后澆

  • [分享]建筑“三縫”:伸縮縫、沉降縫、防震縫

    [分享]建筑“三縫”:伸縮縫、沉降縫、防震縫

  • 外行請教18層住宅是沉降縫還是伸縮縫

    外行請教18層住宅是沉降縫還是伸縮縫

    請教專業人士臥室圖片是否為伸縮縫?? 多謝3個單元18層高層,1單元3戶,2和3單元兩戶。

點擊加載更多

伸縮縫沉降縫施工縫

伸縮縫沉降縫施工縫專題,為您提供伸縮縫沉降縫施工縫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與伸縮縫沉降縫施工縫 相關的專業交流討論,更多伸縮縫沉降縫施工縫相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 南木林县| 崇明县| 垦利县| 旌德县| 儋州市| 富锦市| 威远县| 平阳县| 瑞金市| 法库县| 深泽县| 盈江县| 凯里市| 望都县| 自治县| 满洲里市| 民和| 云和县| 波密县| 通城县| 天峻县| 临朐县| 松潘县| 喀喇沁旗| 桑日县| 阿合奇县| 大宁县| 务川| 剑河县| 凤庆县| 封丘县| 乌兰浩特市| 韶关市| 新昌县| 江达县| 建阳市| 铜梁县| 香港 | 昭觉县| 镇康县| 广灵县|