沉降縫、施工縫施工節點詳圖.
施工縫、伸縮縫、沉降縫、抗震縫
分享工程常識,歡迎大家討論
后澆帶、伸縮縫、施工縫、結構縫、沉降縫的區別.rar 后澆帶是指在現澆整體鋼筋混凝土結構中,只在施工期間留存的臨時性的帶形縫,起到消化沉降收縮變形的作用,根據工程需要,保留一定時間后,再用混凝土澆筑密實成為連續整體的結構。還可以減小鋼筋混凝土收縮變形的溫度應力,施工后澆帶分為后澆沉降帶、后澆收縮帶和后澆溫度帶,分別用于解決高層主樓與低層裙房間差異沉降、鋼筋混凝土收縮變形相減小溫度應力等問題。這種后澆帶一般具有多種變形縫的功能,設計時應考慮以—種功能為主,其他功能為輔。施工后澆帶是整個建筑物,包括基礎及L:部結構施工中的預留縫(“縫”很寬,故稱為“帶”),待主體結構完成,將后澆帶混凝土補齊后,這種“縫”即不存在,既在整個結構施工中解決了高層主樓與低居裙房的差異沉降,又達到了不設永久變形縫的目的。施工縫:因施工組織需要而在各施工單元分區間留設的縫。施工縫并不是一種真實存在的“縫
建筑物在外界因素作用下常會產生變形,導致開裂甚至破壞。變形縫是針對這種情況而預留的構造縫。
(1)填塞前兩框架側墻必須按設計要求涂刷防水層,并檢驗合格后方可進行沉降縫施工。 (2)沉降縫填筑前,必須清掃干凈,并保持干燥。 (3)填塞應密實。填塞材料應使用經防腐處理的麻筋、纖維板或其他彈性耐久材料。 (4)安裝橡膠止水帶應符合下列規定: 止水帶宜用整根,減少接頭。接頭應連接牢固,密不透水。 止水帶接頭宜設在沉降縫的水平部位,不得設在沉降縫的轉角處。 施工時,止水帶的位置應設置正確。當采用埋入式止水帶時,澆注混凝土前必須沖洗干凈。 采用螺栓安裝時,止水帶與夾板及預埋件之間均應用石棉紙或軟金屬片補墊嚴密。
沉降縫一端因拆遷所限無法同時施工,而另一端已施工至三層了,沉降為1厘米左右.現另一部分已經開始基礎施工了,請問該以后如何施工呢?兩邊可以同時施工,還是等另一邊施工到三層以后再一起施工呢?有沒有明確的規范限制了高差的具體數值?
現在有個棘手問題,急需解決,請各位高人施以援手。 問題如下:有2座樓地上用沉降縫分開,地面以下包括基礎整體設計,由于場地問題,有1個樓目前不能施工,考慮到沉降問題,先施工的這座樓和后施工的樓在縫對應的位置將基礎斷開。 請問如何處理基礎(包括防水如何處理)和地下室墻、板,才能達到與整體計算地下室的效果相同。
我現在手頭上有兩個管PP-R供水管(De90)和鍍鋅鋼管消防管(DN100)需要過施工縫,請問各位高手有哪些處理方法可行???我聽說鍍鋅管可以做波紋管,是否可行?如果可以,該怎么做?
最近在一個污水處理工程中遇到的問題。施工要求:S6抗滲,沉降縫60mm寬的砼墻。請高手解決模板施工方法。注:兩個砼墻體不能聯成一體。
項目上看到現澆板式樓梯的的施工縫的位置留在了梯橫梁的位置,這樣合理嗎?
作者:邱玉深(遼寧省鐵嶺市第一建筑工程公司)摘要:混凝土澆筑應連續不間斷地進行,以免出現減弱結構受力性能及變形特征的施工縫。本文對慣用的“剪力較小”且“便于施工”的八字施工縫位置的留置原則提出商榷意見,并提出“便于施工”且“受力較小”的留縫原則。指出施工縫界面的技術處理方法和處理質量是保證施工縫能夠安全可靠工作的關鍵及決定因素,并提出水平構件的施工縫不應一律做成豎直縫。關鍵詞:施工縫;界面;受力較小;剪力較小;便于施工;抗剪強度
請問施工縫留在哪里?具體問題見下圖。幫幫小弟,感激不盡!
施工縫的處理常用的就是清理+鑿毛鑿毛也實際上是增加混凝土的粘結界面但是這個重新處理澆筑的粘結力有多大?是怎么算的?能保證構件抗剪嗎?像鋼結構就是有抗剪鍵或者栓釘,也可以有理論計算,混凝土這個咋算啊?
本人所在工程為七棟地下一層地上十四層住宅、三棟二層商業,現在七棟住宅已施工到屋頂部位,個別棟樓已經封頂。沉降觀測報告已經下來了,設計也已經同意澆筑后澆帶。是不是就可以澆筑后澆帶了?澆筑后澆帶前還需要滿足什么要求,請各位大仙給予建議了!!!!!!!
一層地下室車庫,承臺高度度1.5~2.0m,地下室底板厚350mm,承臺混凝土強度等級C35,底板混凝土為C35抗滲混凝土。因地下室底板下為淤泥,施工單位為方便施工,采用木模先施工承臺底板以下部分,拆模后,再與底板一并施工地下室底板內的部分承臺。這樣就導致承臺在與底板交接處產生水平施工縫。想請教各們大俠,此施工縫的留設是否合理,對承臺有哪些方面的影響?
1、針對整個結構而言,施工縫對整體結構的受力影響不大。 2、針對構件而言,施工縫的留置對構件還是有影響的。施工規范上給出了施工縫的留置位置均在受力較小的地方。
水工建筑物混凝土澆筑時,為了保證其整體性良好,每個結構構件最好一次澆筑完畢,中間不停歇。如果因構件混凝土量大,中間需要停歇,則停歇的時間應盡量縮短,應在前層混凝土凝結前將次層混凝土澆搗完畢。規范規定一般停歇時間不得超過2小時,否則,應當待混凝土抗壓強度不低12千克每平方厘米時,才能繼續澆搗。因為混凝土拌和物中的水和水泥經拌和后2小時開始初凝,但還不具備強度,如繼續澆搗會使已澆搗好的混凝土因受震動而破壞凝結作用,所以必須待混凝土能夠抵抗外來震動時,允許繼續澆搗,這時兩層混凝土之間就產生了施工縫。 水工建筑物的構件混凝土工作量都比較大,一次澆筑的機會不多,特別是基礎與上部結構一般都分兩次澆筑,即先澆筑基礎混凝土,然后在基礎上支模再澆筑上部結構混凝土。因模板工作量大,支模時間較長,有的長達2天。這樣兩次澆筑的混凝土之間就產生了施工縫,如不加處理,勢必影響基礎與上部結構的整體性和防滲性。因此,施工規范規定:對施工縫應認真處理。 過去對施工縫的處理,都采取人工鑿毛、刷毛、沖毛、高壓水槍沖刷等辦法。這些辦法都行之有效,但是沖毛的時間隨氣溫而異,春秋季節,在澆筑完畢后10~1