(1)當采用有效措施下,一般常規項目伸縮縫最大間距可比規范要求放寬2倍左右。溫差叫小地區更是可以放寬。
伸縮縫最大間距計算程序
《混規》規定現澆框架結構室內伸縮縫最大間距55米。如有充分依據,最大間距可適當增大。請問一般最大可以到多少。現在有個項目,120米長,比較規則,建筑高度13米,采用溫度后澆帶的話,可以不再設縫嗎?
伸縮縫最大間距按展開長度算么?比如L型建筑或者[型建筑,加設伸縮縫的時候,最大間距算法是按單方向最長不超規范還是展開長度加起來不超規范啊?求大神指教。。。
50011的8.1.1的表格顯示,鋼筋混凝土結構的伸縮縫醉倒間距,裝配式的間距要大于現澆式,這點條紋上給出了說明。當時,露天的普遍低于室內,有點疑惑,按理說,在溫度高的地方(露天),混凝土溫度應變要大于溫度較低的地方(室內),感覺這個時候應該設置更寬的伸縮縫啊,單身規范明確給出,露天要低于室內。而且在后面可以適當減小間距的情況也提到,“屋面無保溫、隔熱措施的排架結構;……高溫作用下的結構”,不知道是為什么啊,請給位指教下,這個是怎么樣去理解的呢?
%參數查詢-鋼筋混凝土結構伸縮縫最大間距
砼規GB 50010-2010的8.1.1條規定的伸縮縫最大間距的作用應該如何理解?按條文說明說“目的是為減小由于溫差(早起水化熱或使用期季節溫差)和體積變化(施工期或使用早期的混凝土收縮)等間接作用效應積累的影響”。但不知道伸縮縫具體是解決哪個問題更多?是A.混凝土干縮還是B.季節溫差導致的熱脹冷縮
砼規第9.1.3.1:砼澆注采用后澆帶分段施工;即:采用了“后澆帶”的結構,其伸縮縫的間距可以“適當加大”,那么,適當加大到多少為好呢?
本帖最后由 無間道 于 2014-5-28 20:25 編輯 關于建筑結構的允許長度,各國不同時期制訂的規范都作過明確規定。我國現行混土結構規范GB50010也就此作了相應規定:室內條件下的鋼筋混凝土框架限長為55m,室外條件下則限長為35m。各國各種規范的規定數值差別很大,這是一個很有爭議的問題,為了加強對溫度脹縮裂縫機理問題的認識,不妨在這里作一些討論。當前國際上關于這個問題存在著兩個學派,一派主張“放”,一派主張“抗”。各國規范對伸縮縫間距做出規定,就是接受了主張“放”的主流派的觀點。
<<鋼結構規范>>GB50017-2003第4.3.6條,橫向加勁肋最大間距應為2h。 。第8.4.2條,應采用橫向加勁肋加強,其間距不大于3h。 。求問以那個為準。
我現在做2個工程,一個的平面尺寸是140X60,另外一個是240X60,140m(20*70)和240m(20*12)都是跨度方向的長度!請問,排架跨度方向如何確定伸縮縫間距?有什么依據?混凝土規范9.1.1中伸縮縫間距是100!
我的意思是問:假如一個梁寬450,那么梁的(例如)下部的縱筋需要最少幾根呢?假如550呢?有沒有什么一般規律。我只曉得有最小間距要求。(即能要求最多幾根縱筋)謝謝各位了。:)
本人最近在做壓縮機基礎,下部布置群樁,按照規范要求,樁間距最小取值不小于3.5d,但是最大樁間距不大知道取多少合適?樁布置多了甲方有意見?哪位高手有類似處理經驗了分享下,謝謝了
采取措施可適當放寬伸縮縫間距,那最大能放寬到多少,比如規范規定框架55米,我加后澆帶和其他措施,最大可放寬多少有規定沒,
7.1.2條文說明(P86)中如果照書上所說的為3.65m.那書上圖10中正方形和那個玫瑰形的相間的部分,也就是點A、B、C、D附近能達到6L/V min m2的要求嗎?注意噴頭圓形布水面積的R≈2.58,80L/min的流量是滿足不了噴水強度的,不懂!我看了5.0.2的條文說明(P72)后想到的,大家看看吧,請高人指點.新手看規范,看不懂了,呵呵,下班了不然沒公交做了,明早見^_^
我們單位現在正在設計一個十九層的四星級賓館,長度120米,根據混凝土結構設計規范GB50010-2002及建筑物的使用要求,我們考慮設兩道伸縮縫,但甲方要求只設一道伸縮縫,而且這一道伸縮縫不允許設在大樓中部,也就是說一側建筑物的長度會超過規范的要求,大概為80米,這在我們這里的圖紙審查單位是不允許通過的,即使按照GB50010-2002第9.1.3條執行,如果沒有充分依據和可靠措施,圖紙審查單位也不允許通過。我想請教各位同仁,你們對加大伸縮縫間距都采取什么樣的依據和措施?特別是對GB50010-2002第9.1.3條的條文說明中對“當增加伸縮縫間距時,尚應考慮溫度變化和混凝土收縮對結構的影響”中計算溫度應力所采用計算依據是什么?計算資料在什么地方能查到?希望大家發到網上共同討論,共同進步。在此多謝了!
在做門式鋼架廠房時,墻梁間距有時受限于窗口,間距要做到1800,中間再加一根的話,就變成900了。 1700間距,加一根變成850;1600間距加一根變成800了。這個工程,1500,1700,1800均有出現不知怎么布置好了。 雖然資料上墻梁間距一般控制在1.0~1.5m之間,不在這范圍內可以嗎?墻采用壓型鋼板。
有一個70米長的混凝土柱排架結構,不知道用不用設伸縮縫。砼規上對于排架結構伸縮縫間距的規定,裝配式排架是100米請問現在排架柱和基礎整體現澆,還算不算裝配式?另,排架柱頂的系桿是采用鋼的還是現澆梁?如果采用現澆系梁,是否又不能算做裝配式了?
請問為什么擋土墻、地下室伸縮縫的設置間距小?地下室不是溫差小,影響小嗎?
《混規》伸縮縫間距,排架低于8m減小,why? 有人說:柱高越小,線剛度越大,同樣溫差引起溫度應力越大,所以要縮短伸縮縫。但我還是不好理解。
伸縮縫最大間距
伸縮縫最大間距專題,為您提供伸縮縫最大間距相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與伸縮縫最大間距 相關的專業交流討論,更多伸縮縫最大間距相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題