代做工程
目前市場上的水暖型“地暖安裝”主要分為干式地暖安裝和濕式地暖安裝兩種。 干式地暖安裝和濕式地暖安裝有什么區別呢,為寫此文,筆者走訪了北京數家地暖公司,并通過打電話等了解關于地暖安裝方面的知識。下邊主要介紹“蘋果暖通”北京地暖公司的李總設計師的談話內容摘要。1、濕式地暖安裝 濕式地暖安裝應該說是地暖最為成熟的安裝工藝,濕式地暖先在
本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 編輯 第一章 管道施工圖識讀1. 設計規范要求,暖氣支管不得小于DN20。2. 保溫常規做法――給水:防結露保溫,熱水:保溫,消防:不保溫,冷凍水:連閥門都需保溫,冷卻水:按設計要求,未要求可以不作。一般吊頂里的管道均需保溫。給水:暗敷防結露保溫;明敷穿越門廳、臥室和客廳過門處必須做防結露保溫。排水:暗敷做防結露保溫;明敷公共廁所座便上反水彎必須做。管井里除消防、噴灑管道管道外均做保溫。3. 鍍鋅鋼管連接方式:《DN100絲接,>
我剛剛開始學習水暖 建筑上的 可是現在不大明白一些基本的水暖符號 象一些基本的閥門 三通之類的 各位有沒有好心的給我發過來看看啊 或者給我告訴地址如何啊??/在此多謝了!!!
第一章 管道施工圖識讀1. 設計規范要求,暖氣支管不得小于DN20。3. 鍍鋅鋼管連接方式:《DN100絲接,>DN100可焊接(需防腐),可法蘭焊接(需二次鍍鋅),少量可絲扣法蘭連接。4. 管道外皮距墻距離為25-50mm。5.采暖干管接立管時,當立管直線管段<15m時,采用2個90。彎頭,當直線管段>15m時采用3個90。彎頭。6. 施工時,排水管寧高勿低,地漏寧低勿高。7. 標高規定:室內管道一般為管中,室外管道排水為管內底,給水為管頂。8. 暖氣片中應與窗同軸。9. 閘閥:開關作用,阻力系數0.5;截止閥:調
摘要:介紹了住宅工程水暖安裝過程中存在的質量問題,分析了管道滲漏水及安裝、尺寸方面存在問題的原因,并針對性地提出了預防措施,使工程質量符合設計、使用要求。 關鍵詞:住宅工程水暖安裝質量 水暖工程的施工,幾乎觸及到建筑物的每一個角落,眾多的管道安裝在墻壁、管井和吊頂內,如果工程在實施過程中疏忽大意,不進行全程監控,將會影響后來的裝修工序,甚至會在工程交付使用后,造成建筑物的“泡、冒、漏、滴”現象,影響整個工程的質量,損害建筑公司的形象。為了讓我們施工的建筑物的質量更好,用戶使用起來更滿意,本人將水暖工程施中常常會出現的問題一一列出,并提出自已的解決方案。 一、給排水管道、閥門、管件滲漏水原因分析及預防措施 1、原因分析 (1)排水管與衛生器具連接口及排水管道插口不密實,有縫隙。 (2)地基不均勻沉降,造成給排水管道破裂。 (3)材料質量不合格,有砂眼、裂縫,管道、管件的管壁薄厚不均勻,安裝前沒有被發現。 2、預防措施 (1)無論業主方還是承包商在購買建材時,都要貨比三家,選擇質優價廉的產品。材料進場
代做工程
我昨天安裝新的pkpm2008,完后cad的鋼筋符號顯示為“?”。我查看文字樣式,發現romans被自動改為txt,然后我將txt改回romans,鋼筋符號仍顯示為“?”。請教各位高手,應該怎樣弄,字體在romans的情況下,鋼筋符號顯示正常。謝謝!
電氣安裝配管符號表示方法一、 電線穿線管一般有: PVC管:PC20、 焊接鋼管:SC20、 扣壓式鍍鋅薄壁電線管:KBG20、 緊定式鍍鋅薄壁電線管:JDG20、二、 一下是我收集的電氣設計施工圖中常用線路敷設方式: SR:沿鋼線槽敷設 BE:沿屋架或跨屋架敷設 CLE:沿柱或跨柱敷設 WE:沿墻面敷設 CE:沿天棚面或頂棚面敷設 ACE:在能進入人的吊頂內敷設 BC:暗敷設在梁內 CLC:暗敷設在柱內 WC:暗敷設在墻內 CC:暗敷設在頂棚內 ACC:暗敷設在不能進入的頂棚內 FC:暗敷設在地面內 SCE:吊頂內敷設,要穿金屬管 一,導線穿管表示 SC-焊接鋼管 MT-電線管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-橋架 MR-金屬線槽 M-鋼索 CP-金屬軟管 PR-塑料線槽
SC: 鋼管 PC:PVC 聚乙烯阻燃性塑料管 CT: 橋架
我我收集的電氣安裝符號表示方法
第一章管道施工圖識讀 1.設計規范要求,暖氣支管不得小于DN20。 2.保溫常規做法――給水:防結露保溫,熱水:保溫,消防:不保溫,冷凍水:連閥門都需保溫,冷卻水:按設計要求,未要求可以不作。一般吊頂里的管道均需保溫。 給水:暗敷防結露保溫;明敷穿越門廳、臥室和客廳過門處必須做防結露保溫。排水:暗敷做防結露保溫;明敷公共廁所座便上反水彎必須做。 管井里除消防、噴灑管道管道外均做保溫。 3.鍍鋅鋼管連接方式:《DN100絲接,>DN100可焊接(需防腐),可法蘭焊接(需二次鍍鋅),少量可絲扣法蘭連接。 4.管道外皮距墻距離為25-50mm。 5.采暖干管接立管時,當立管直線管段<15m時,采用2個90。彎頭,當直線管段>15m時采用3個90。彎頭。 6.施工時,排水管寧高勿低,地漏寧低勿高。
小型斷路器下面這個方塊突起圓形突起是什么東西額~哪位大大知道~
熱水暖風機安裝需要結合采暖系統來定,常用的采暖系統有:車間廠房采暖;烘干房烘干;高大空間采暖;園藝大棚采暖;水產養殖場采暖等。雖說不同的系統暖風機的安裝位置會有所不同,但安裝方式是固定的,分直吹式、順吹式、斜吹式三種,但具體的安裝圖紙可以要求暖風機廠家提供。 直吹式。熱水暖風機安裝在內墻一側中軸線上,吹向外墻或外窗,因外窗有縫隙,室外冷空氣易滲入室內,此舉目的在于以強勢對流方式防止冷空氣進入室內,以降低溫保效果。常見的應用如烘房烘干
在北方,安裝水暖是很多家庭的選擇,也是比較流行的一種供暖方式。那么怎么安裝水暖呢?下面小編為大家介紹水暖安裝全流程,大家跟著小編一起來看看吧。 水暖安裝步驟一:前期安裝 在正式鋪裝地面設施之前,應該先確認設計圖紙,并清理現場等,做好準備工作。 水暖安裝步驟二:安裝準備工作 進場后把施工現場清理干凈,并確定主機(壁掛爐)及分-集水器的安裝位置,為后面施工