国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 有插拔式或抽屜式開關嗎?

    今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,不知道開關(指斷路器)有沒有,請大師們指點。謝謝。

  • 關于抽屜式活性炭吸附塔

    我自己設計了一個抽屜式活性炭吸附塔,但是這個抽屜怎么防止漏風,抽屜口怎么處理?沒有有見過的,或者做過的,能否指點一二?

  • 抽屜式開關柜怎么開個方口!

    抽屜式開關柜怎么開個方口!

    我怎么開個這樣的口,把表裝上呢!求解用什么工具呢!在抽屜式的開關柜上!開口因為規格比較雜,量多,但是統一型號尺寸的抽屜的數量不多,有的還是金屬面板,這個很頭疼!因為,一樣規格的數量比較少,人家廠家嫌麻煩的!不給做!因為沖擊幾塊就需要重新調整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 編輯 ]

  • 抽屜式低壓開關的巡回檢查

    我廠4#機組2#凝結水泵所用的抽屜式低壓開關在運行中發生接觸器一相斷路,造成電動機缺相燒毀。抽屜式低壓開關在巡回檢查時不易及時發現安全隱患,請問如何解決。

  • 固定式框架能否改成抽屜式

    由于對ABB框架斷路器不熟悉,錯定了一臺E3N2500的固定式框架斷路器,請問各位大蝦如果把這臺開關改成抽屜式的,請知道的說下,謝謝

  • 抽屜式開關柜的插件發熱問題

    公司的低壓抽屜式開關柜,運行電流在大部分在200A,有少量300~400A的,空氣開關400A或630A,已運行10多年。公司的低壓抽屜式開關柜的插件發熱情況較多,70~90℃較多,最高為110℃,曾引起三相電燒斷一相等故障多次。檢查插件溫度和更換插件成為日常的主要工作,我公司負荷(鍋爐、水泵)當然穩定性高好,但更換插件也要停電。我考慮對于電流較大情況是否換為固定式開關柜安全穩定性好些。我是新手請指教。謝謝!!!

  • 調試抽屜式斷路器遇到的怪異問題

    抽屜式斷路器(630A)通(380.220V)電源調試,斷路器上合閘、分閘、儲能都運行正常,控制回路按紐、指示燈也都運行正常,見各項功能運作正常,我就把斷路器調至分閘、未儲能位置,關掉調試電源,可斷路器顯示的分閘馬上自動轉換到合閘位置、未儲能位置。照道理不可能自動轉換到合閘位置的,請教各位大俠斷路器哪里出問題了

  • 低壓抽屜式開關柜GCD和GCK的區別

    請高人們指教:低壓抽屜式開關柜GCD和GCK的區別是什么?GCD包含了GCK嗎?如果單是GCD取得了強制性認證,可以生產型號是GCK的產品嗎?

  • GCK型低壓抽屜式開關柜圖

    GCK型低壓抽屜式開關柜圖http://down.zhulong.com/tech/detail220569.htm到筑龍電氣下載電氣資料,送筑龍幣,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,免費送幣!

  • 抽屜式開關柜與電容柜檢修分析!

    抽屜式開關柜與電容柜檢修分析!

    一.高低壓配電柜在使用一段時間后都要進行檢修。這是必不可少的。在整個檢修過程中我們要注意應從變壓器低壓側開始。一定要斷所后進行清潔,檢查電纜頭、接線樁頭是否牢固可靠,看看母線及引下線連接是否良好,接頭點有無發熱變色,檢查接地線有無銹蝕,接線樁頭是否緊固。所有二次回路接線連接可靠,絕緣符合要求。 檢查抽屜式開關柜時,抽屜式開關柜在推入或拉出時應靈活,機械閉鎖可靠。檢查抽屜柜上的自動空氣開關操作機構是否到位,接線螺絲是否緊固。清除接觸器觸頭表面及四周的污物,檢查接觸器觸頭接觸是否完好,如觸頭接觸不良,必要時可稍微修銼觸頭表面,如觸頭嚴重燒蝕(觸頭點磨損至原厚度的1/3)即應更換觸頭。電源指示儀表、指示燈完好。 檢修電容柜時,應先斷開電容柜總開關,用10mm2以上的一根導線逐個把電容器對地進行放電后,外觀檢查殼體良好,無滲漏油現象,若電容器外殼膨脹,應及時處理,更換放電裝置、控制電路的接線螺絲及接地裝置。合閘后進行指示部分及自動補償部分的調試。 注意事項: 1、在整個的檢修過程中要有專人監護。 2、檢修前必須驗電。

  • 【請教】關于低壓柜(抽屜式、插拔式)的使用

    請問,什么時候用抽屜式、什么時候用插拔式?這和開關的電流有關系嗎?我看什么圖紙,進線開關、聯絡開關、框架開關基本都是用插拔式的,為什么?而普通的小回路,像塑殼開關或微斷,就用抽屜式的,這又是為什么?謝謝了

  • 抽屜式配電柜安裝要求介紹

    抽屜式配電柜,大家都

  • 低壓配電柜選抽屜式好嗎?

    最近單位要更換配電柜,聽說抽屜式低壓配電柜回路多,維修方便,有故障的直接換抽屜就行,居民及工業用低壓配電柜選抽屜式好嗎?選什么型號的?什么配電方案比較合適?

  • MNS抽屜式開關柜技術說明書

    MNS抽屜式開關柜技術說明書。

  • 抽屜式真空斷路器,在斷電合閘狀態,能否搖出?

    抽屜式真空斷路器,品牌ABB 型號 VD4。因斷路器儲能機構故障,當前不能對斷路器進行分閘。請問各位大師,在斷路器合閘狀態下(當然,已將電源斷開),能否將斷路器搖出?有機械連鎖嗎?

  • 低壓抽屜式開關柜搭接排怎么算

    就是在主母排和三級通道之間的搭接排,銅排的規格怎么選擇

  • 固定式斷路器和抽屜式斷路器

    固定式斷路器和抽屜式斷路器

    第一次來,還是個菜鳥,沒學過這個但是要干這個的活。。。請問一下,兩張圖片的情況里一個用固定式斷路器,一個用抽屜式斷路器,但是我不知道哪個用哪個,括號里面和括號外面那個圈圈是什么,求指教!!!!

  • 抽屜式配電柜的電流表選型?

    看到很久以前的配電房,給中央空調380V機組供電的抽屜式配電柜,電流表500A,里面安裝的塑殼斷路器僅350A,這種電流表選型是否符合當前規范?

  • 抽屜式低壓柜短路一個字----------------慘

    抽屜式低壓柜短路一個字----------------慘

    一個低壓配電室抽屜式低壓柜短路現場,希望引起設計者及施工人員的重視

  • 【求助】誰有抽屜式萬能斷路器DW45-2000的圖紙啊?

    哪位大俠那邊有抽屜式萬能斷路器DW45-2000的圖紙啊???我找不到。。。。土木在線上有一張的,我下過了,但是不夠啊,要多多益善。。。小弟這廂有禮了!感激不盡!

點擊加載更多

抽屜式蒸柜

抽屜式蒸柜專題,為您提供抽屜式蒸柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抽屜式蒸柜 相關的專業交流討論,更多抽屜式蒸柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

抽屜浴室柜

移動抽屜柜

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 八宿县| 新余市| 繁峙县| 泸溪县| 登封市| 永济市| 大关县| 虞城县| 酉阳| 侯马市| 盖州市| 启东市| 应城市| 佛冈县| 南澳县| 东兰县| 鄂托克旗| 汝南县| 临海市| 沈丘县| 平和县| 怀仁县| 英德市| 景谷| 剑河县| 郸城县| 铜川市| 榆社县| 浠水县| 陇川县| 曲阳县| 罗源县| 拉萨市| 平利县| 盘山县| 临洮县| 雷山县| 宁乡县| 方山县| 和硕县| 厦门市|