一.高低壓配電柜在使用一段時間后都要進行檢修。這是必不可少的。在整個檢修過程中我們要注意應從變壓器低壓側開始。一定要斷所后進行清潔,檢查電纜頭、接線樁頭是否牢固可靠,看看母線及引下線連接是否良好,接頭點有無發熱變色,檢查接地線有無銹蝕,接線樁頭是否緊固。所有二次回路接線連接可靠,絕緣符合要求。 檢查抽屜式開關柜時,抽屜式開關柜在推入或拉出時應靈活,機械閉鎖可靠。檢查抽屜柜上的自動空氣開關操作機構是否到位,接線螺絲是否緊固。清除接觸器觸頭表面及四周的污物,檢查接觸器觸頭接觸是否完好,如觸頭接觸不良,必要時可稍微修銼觸頭表面,如觸頭嚴重焔(觸頭點磨損至原厚度的1/3)即應更換觸頭。電源指示儀表、指示燈完好。 檢修電容柜時,應先斷開電容柜總開關,用10mm2以上的一根導線逐個把電容器對地進行放電后,外觀檢查殼體良好,無滲漏油現象,若電容器外殼膨脹,應及時處理,更換放電裝置、控制電路的接線螺絲及接地裝置。合閘后進行指示部分及自動補償部分的調試。 注意事項: 1、在整個的檢修過程中要有專人監護。 2、檢修前必須驗電。
畫圈的是什么
各位老師: 請教一下,有1個進線開關帶3路饋出和一組電容柜,電容柜不投入情況下,進線電流是300A,各個饋出是100A,電容柜投入后功率因數由0.8變?.9,是不是饋出電流不變,進線電流減少?有沒有計算公式?
今天出去給甲方(就是買我們公司設備的化工廠)修公司供配電設備,弄好之后客戶的電工要求把我們廠的設備ABB的電容補償儀實際顯示的因數0.86自動變成0.95左右,就弄好之后電容投上最小的一路后,顯示0.98,自動切掉后0.86,然后再重復,參數都弄好了,就一直這樣,怎么回事呢?
這個問題挺困擾我的,有些不解為什么線路上要加這樣的電容柜?
小弟有兩個問題 1.怎么知道我這個電容柜的控制器是不是正常工作呢,如果發現它一路都沒有投,怎么確定是確實是功率因數正常,還是這個控制器接線錯等問題呢,是不是可以到高壓柜的計量柜看計量表的功率因數值。 2.假如有一種無功補償控制器,在無功功率模式下,它顯示的值是2.0,那我們可以根據這個值判斷需要或不需要投電容嗎,是不是達到多少就要投電容。謝謝!
各位老師大家好 ,我現在碰到一個問題 ,企業用的軟啟動器,啟動工作正常,只要電容柜投切動作,軟啟動器就同時報警停機,各位老師給分析一下是什么情況
今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,不知道開關(指斷路器)有沒有,請大師們指點。謝謝。
各位大俠,本人在學設計低壓柜,依據我的觀察,電容柜上好像沒有專門的放電設備,只不過接地短接罷了,可是我們這里的做法是沒有放電指示燈的。試問,沒有放電指示燈是否不符合常規設計,電容器的放電是否通過接地線來實現,讓各位見笑了,謝謝!!!
各位大蝦們,,快來幫忙啊,,再搞不定就連飯碗也丟啦!!!!最近我接到一個單,就是整改一間電子車間整流機的無功功率的補償問題.整流機的功率是165KW.現時的無功功率因數是0.45,共18臺.之前我公司已經做過電容補償,運行后不到半個月就全燒壞了,,一個不留啊,,好慘呀!!我公司要保修一年呀,,這次真損失慘重呀,,事故主要原因就是5次和7次諧波所造成的..我也加過電抗器,但效果也不是很理想..有些電抗器也燒壞.以前的電容柜是8路15Kvar.各位大哥快幫幫忙啊.....急呀......再這樣下去可不行了..
在低壓的設計中,經常會遇到電容柜的補償問題,有些時候是200kvar,有些時候又是300kvar,請問如何確定電容柜的補償大小呢?
在有主輔之分的電容柜控制方式中,主柜用一個有“自動/停止/手動”檔位的轉換開關KK與一個自動補償控制器,輔柜用一個有“自動/手動”檔位的轉換開關2HK與一個有“停止/手動”的轉換開關1HK,在投運前,會將主柜接觸器的輔助觸點與2HK相連,這樣工作方式有兩種:(先設主輔柜都有十只容量相同的電容Q) 第一,輔柜2HK處于“自動”檔位,無論主柜用KK還是自動補償器,當主柜投入一組電容時輔柜也有一組電容投入,則總投入步有十步:2Q、4Q、6Q、8Q、10Q、12Q、14Q、16Q、18Q、20Q。 第二,輔柜2HK處于“手動”檔位,無論主柜用KK還是自動補償器,只要沒人轉動轉換開關1HK輔柜就沒有電容投入,此時當主柜所有電容都投入后功率因數依然很低則需要有人手動轉換開關1HK輔柜才能投入。我想問的是,上述兩種方式哪種更適當? 我的感覺好像是第二種更靈活。望高人指點!
:time: 我們單位有一電容柜,300KVar10路的每路30的,可是不知道為什么即使全部都投進去功率因數也才50%左右~~變壓器是1000的,不投的時候功率因數也才34%左右~~實在是不知道是什么原因了,盡請高手解答~~~急~~~~急~~~~~~~~急~~~~~~急~~~~~~
我是一個成套廠的,最近公司申請的動態補償電容柜的3C認證,柜子已經拿到認證局檢查過了,他們準備到公司來進行工廠檢查,我現在就想知道工廠檢查是的內容有哪些?還有最主要的就是 對電容柜上電操作的時候,他們會檢測哪些內容??謝謝有知道的朋友說一下或者加我QQ:93931169.謝謝
大家覺得電容柜這樣可以不,沒有手動控制。
這是公司最近做的電容柜,希望大家給點意見![ 本帖最后由 zhuwenhao110 于 2011-11-19 20:19 編輯 ]
電容柜上的刀開關一般都用QSA型組合開關,我覺得也用HR3BX-﹙﹚/32也沒有問題,原理上也應該滿足要求,大家有沒有這么用過的啊,如果沒有用過,兩種原件同樣可以起到隔離保護過載短路作用,那為什么就不行呢?
現在的低壓柜的智能電容用哪家的好啊。江蘇有幾家呢。不知道用哪個品牌好。我有時認為還是老式的電容比較好。有焊機多的廠。用知道的電容功率因素達不到的。
我怎么開個這樣的口,把表裝上呢!求解用什么工具呢!在抽屜式的開關柜上!開口因為規格比較雜,量多,但是統一型號尺寸的抽屜的數量不多,有的還是金屬面板,這個很頭疼!因為,一樣規格的數量比較少,人家廠家嫌麻煩的!不給做!因為沖擊幾塊就需要重新調整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 編輯 ]
求助電容柜對地放電原因