  • 關于高壓柜的問題,在線等

    打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。

  • 請教,關于高壓柜設計的2個小問題

    現在做KYN28-12的一批柜子一、有2臺進線柜(一用一備),用的是VS1開關。圖紙要求兩臺進線柜之間實現聯鎖。也沒要說明什么聯鎖,想問下一般是電氣聯鎖,還是機械聯鎖呀?二、還有就是圖紙上要求進線的額定電流5000A,分?0KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.請問大家有沒有知道做到5000A的廠家呀?其實發電機功率也就是60MW.額定電流不到3500A.可是設計圖紙要5000A.不敢隨便說什么。希望可以聽取大家的意見:)

  • 關于SF6氣體絕緣的高壓柜

    審圖意見:變配電房內設有SF6氣體絕緣的高壓柜,應增加排放毒氣的軸流風機和散熱用的軸流風機。我的變配電房設在地上一層,且開窗面積足夠大,請問是否還需要這些風機?

  • 向大家請假一個高壓柜的問題!

    向大家請假一個高壓柜的問題!

    兩路10千伏進線,4臺變壓器,單母線分段各帶2臺,中間母聯,加進線計量,總共要幾臺柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 編輯 ]

  • 關于高壓柜內的機械連鎖

    有一同事問我說 他們公司安裝了一批XGN2的高壓柜VBG的斷路器做機械連鎖(刀板與斷路器之間用軟連接)驗收時說不行要硬連接。請問有無這方面的標準

  • 高壓柜的接地開關的問題

    高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,經過人體的電流小,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,請教。

  • 請教大家高壓柜綜保的問題

    我們這有臺額定電壓10KV,電流300.4A,功率4500KW的電機,電流互感器變比是400比1的。綜保上限時電流速斷保護定值3.1A(低)6.5A(高)時間0秒,現因電網電壓波動造成跳閘,跳閘電流是4.78A時間0.008秒。想改一下速斷時間,請問應該改成多少呢?應該怎么算

  • 高壓柜耐壓試驗這樣對嗎?

    10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,將開關合閘母線相連至升壓器,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,聽不明白,不明白啊求解

  • 我收集的關于高壓柜的一些標準資料

    做高壓的,手頭不能沒有相關的標準,我收集了一些,共享給同行們。不為別的,就圖個人氣。

  • 關于高壓柜銅排規格的計算!!!

    以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,最近遇到一個項目,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,銅排設計的是80*6的,覺得小了,就打電話問設計院,結果說80*6的夠用了,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,是根據開斷來計算的,請教大家,高壓銅排選擇有沒有計算公式!是根據電流來計算嗎?

  • 關于高壓柜的幾個問題,求助大家

    關于高壓柜的幾個問題,求助大家

    1.為啥事故音響小母線在控制小母線中間,是怎么工作的2.這是受電柜里的圖,s8和s9表示保護跳閘,要表達的意思是進線柜手車在試驗位置的時候s8和s9都閉合,受電柜的斷路器跳閘嗎?那畫圖時應該表示試驗位置啊,為啥s8是開點呢3.帶后臺的綜保就是通過這個信號線傳輸的?.PT手車的S9是說他在工作位置電壓互感器才工作嗎

  • 10KV高壓柜能否下進上出

    現場變壓器離高壓室比較遠 需要加柜子 如果高壓電纜是走電纜溝過來 需要做成兩個高壓柜下進下出嗎 能不能一個KYN柜子做成下進上出的形式 然后走母線到變壓器 

  • 高壓柜的跳閘故障有哪些?

    高壓柜的跳閘故障有哪些?

    在工礦企業和大型公共場所(比如:圖書館、體育館、醫院、學校等)中,配電系統下的成套高壓柜對電能的控制和、開合和保護的作用,起著至關重要的作用。高壓配電柜的安全穩定運行是上述用電單位,尤為關心的,但在實際使用中,由于設備自身的情況,環境、人為等多重因素的影響。設備不可避免的會出現各種各樣的突發情況。掌握一些故障的基本處理方法,既可確保用電安全,同時也可為用電單位減少不必要的損失,創造效益。下面就給大家分享幾種常見的跳閘故障,希望可以幫到大家。 1輕瓦斯報警 迅速來到該柜前按復位開關,如果報警消除不了,應立即和相關人員去查看該

  • 10KV配電設計高壓柜的選擇

    10KV配電設計中高壓室用的高壓柜的柜型如何選擇?KYN有許多柜型,請教高手們如何?比如說什么情況下會用到那一種柜型?

  • 求教高壓柜電氣聯鎖的問題?

    有一個10KV的高壓系統,雙回路進線,一用一備,單母線不分段,兩臺高壓進線柜選擇的是HXGN15-12-43,就是進線開關帶PT的方案,開關為FZN25-12D高壓真空負荷開關,現在我的問題是:1.這兩個進線開關除了應該有電氣聯鎖以外,我想應該還有一個機械聯鎖,這樣可靠一些,HXGN15-12環網柜可以做機械聯鎖嗎?如果可以是怎么做的?2.這兩個進線開關如果只有電氣聯鎖,沒有機械聯鎖可以嗎?3.關于操作電源我的想法是:從兩個進線柜的PT上各取一路電源變?20V后經過UPS到小母線;這樣做可以嗎?

  • 高壓柜上的二次電流為什么為MA

    請教名位前輩們:高壓柜上的電流互感器是300/5,為什么能過萬用表(毫安)測量出來的電流為mA,而綜合保護上顯示為A,請教你們解釋一下師傅們!小女子不懂!

  • 高壓柜與低壓柜間距問題

    規范中有兩臺高壓柜(手車式)面對面布置間距,有兩臺低壓柜(抽屜式)間距,但當高壓柜(手車式)與低壓柜面對面布(抽屜式)置時規范的間距是多少?

  • 10kv高壓柜選擇及相關的問題

    10KV高壓柜除了環網柜還有哪種柜子,6臺2500KVA的變壓器用哪種柜子比較好,為什么? 需要進線隔離柜嗎?對了還要加兩臺2500的變壓器,總共8臺。建幾個變電室比較合理? 電流互感器的規格怎么選? 3(150X5)里150是怎么計算的?謝謝

  • 關于變壓器,高壓柜的安裝調試

    我想請教各位,變壓器和高壓柜在安裝過程中要做哪些調試或測試那?規范上列了很多項,但我看別人在實際中好象并沒有做那么多測試

  • 詢:有關高壓柜回路電阻的問題。

    高壓柜出廠記錄有一欄“回路電阻”,表格大致如下: ------------A相 B相 C相 主回路電阻 接地回路電阻 請問:主回路電阻和接地回路電阻是什么樣的概念?測量的時候又該怎么操作(表格上是微歐級的)? 請高手幫忙,謝謝~~

點擊加載更多

高壓柜的組成

高壓柜的組成專題,為您提供高壓柜的組成相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓柜的組成 相關的專業交流討論,更多高壓柜的組成相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 韩城市| 西和县| 花垣县| 梓潼县| 横峰县| 天祝| 巴林右旗| 裕民县| 绥芬河市| 唐河县| 横峰县| 即墨市| 阳城县| 册亨县| 宁蒗| 洞口县| 连南| 永平县| 沈阳市| 广汉市| 余干县| 大名县| 兖州市| 邯郸县| 茌平县| 合江县| 仁怀市| 都匀市| 泸西县| 尼玛县| 定安县| 南岸区| 金门县| 万荣县| 永昌县| 宜春市| 达拉特旗| 扎鲁特旗| 武乡县| 陆川县| 江城|