国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 10KV高壓柜能否下進上出

    現場變壓器離高壓室比較遠 需要加柜子 如果高壓電纜是走電纜溝過來 需要做成兩個高壓柜下進下出嗎 能不能一個KYN柜子做成下進上出的形式 然后走母線到變壓器 

  • 10KV變電所高壓柜需要哪些啊

    設計一個變配電室,一路進線,高壓柜不要計量,出線大概六七臺吧,想知道除了進線柜,PT柜,出線柜和直流屏還要別的嗎?謝謝各路大神!!!

  • 關于10kV高壓柜進線開關問題

    在我所有接觸的圖紙中(雖然工作時間才幾個月),所有的環網高壓柜進線的負荷開關全部都是630A的開關,這是為什么?是因為630開關肯定夠用還是在供電局長期運行經驗測量出來的電流都不大于630?還是其他原因?新手求指教。謝謝大家。另,想請問城區一般的配電網主干線一般電流都多大? 分支電流一般都多大?謝謝

  • 關于選用10kV高壓柜及電纜的問題

    1、一直很疑惑在選用XGN15-12和kYN28-12時,是根據耐受短路電流、最大母排載流量還是其他的。這兩個柜體最大能夠供多大的負荷容量。 2、在選用高壓電纜時,先看一下載流量,然后再看電纜的耐受短路電流? 希望老師傅幫忙回答下,謝謝!

  • 10kv高壓柜選擇及相關的問題

    10KV高壓柜除了環網柜還有哪種柜子,6臺2500KVA的變壓器用哪種柜子比較好,為什么? 需要進線隔離柜嗎?對了還要加兩臺2500的變壓器,總共8臺。建幾個變電室比較合理? 電流互感器的規格怎么選? 3(150X5)里150是怎么計算的?謝謝

  • 10KV配電設計高壓柜的選擇

    10KV配電設計中高壓室用的高壓柜的柜型如何選擇?KYN有許多柜型,請教高手們如何分?比如說什么情況下會用到那一種柜型?

  • 10KV高壓柜接地母線規格

    10KV中置柜進線開關VS1-12/1250-31.5,進線互感器500/5,接地母線選多大

  • 10kV高壓柜電源加UPS如何切換

    兩進線加PT、一個分段、一個隔離,操作電源取自PT,安裝一臺UPS,線路停電時作為高壓柜的操作電源,操作電源及測量電壓切換的原理接線圖怎么畫?

  • 10KV變電室高壓柜安放順序

    一路10KV高壓進線,高壓柜的兩種安放順序:第一種方案:1.隔離量電柜;2.壓變避雷柜;3.高壓出線柜.第二種方案:1.壓變避雷;2.高壓出線;3.隔離量電以上柜子安放順序都以進線為準.第一種是我們設計院出去的,第二種是電業局的更改方案.我想問大家哪一種方案更合理.

  • 10kV高壓柜KYN28A基礎安裝問題

    10kV高壓柜KYN28A基礎安裝問題

    KYN28A基礎安裝,立放的10#槽鋼和預埋的角鋼之間要留縫隙嗎,如圖?

  • 10KV高壓柜負荷開關實驗問題

    進行耐壓試驗時,相間42kv/min。斷口48KV/MIN請問下如果要把一個高壓柜做完耐壓試驗,豈不是要做很多次,這對開關來說是一個考驗啊?

  • 10kV高壓柜布置時,其側面距墻最低多少?

    我看規范上10kV高壓柜布置時只要求了柜前和柜后的通道的最小凈寬,那么其側面通道的最小凈寬是多少?(或者說其側面距墻最小距離是多少了?)

  • 10kV高壓柜顯示PT斷線是什么原因

    現有一臺高壓進線柜,帶母線PT柜,PT是單相半絕緣的互感器,帶零序電壓(剩余電壓繞組),為什么一投入PT斷線控制字就會立刻顯示PT斷線呢?進線柜 出線柜也一樣顯示PT斷線

  • 10KV高壓柜進線柜可以布置接地刀閘嗎?

    10KV高壓柜饋線柜有接地刀閘,用手柄合上接地刀才可以打開高壓柜后門,進行拆接電纜工作。而進線柜卻沒接地刀閘,進線柜可以布置接地刀閘嗎

  • 10kV高壓柜二次原理詳解,干貨滿滿!

    10kV開關柜的主要部分包括:   真空斷路器、電流互感器、就地安裝的微機保護裝置、操作回路附件(把手、指示燈、壓板等等)、各種位置輔助開關。   其中,斷路器與電流互感器安裝在開關柜內部,微機保護、附件、電度表安裝在繼電器室(沿用以前的叫法,其實已經沒有繼電器了)的面板上,端子排與各種電源空氣開關安裝在繼電器室內部,端子排通過控制電纜或專用插座與斷路器機構連接。  

  • 10KV高壓柜配多大的進線電纜?

    10KV的高壓柜,需要配多大的進線電纜?兩臺出線柜,各接一臺容量630KVA的變壓器,隨便給我講講如何計算出來的?謝謝了!

  • 請問10KV到高壓柜電纜怎么選擇,有什么標準?

    剛剛入行的菜鳥,也沒有多少分能給,只望各路達人有路過的指點一下,萬分感激補充一下,高壓柜到變壓器高壓側怎么選呢[ 本帖最后由 st0606 于 2011-2-21 23:15 編輯 ]

  • 大家看看這個10kv高壓柜上的電流表

    大家看看這個10kv高壓柜上的電流表

    這是個10kv KYN28的柜子,上面為什么只有一塊電流表呢

  • 10kV配電所求教高壓柜和控制屏的擺放

    最近做一個10kV配電所,因為空間受限,需要把10kV中置柜跟電氣二次專業的控制屏放在一個屋子里,我在規范中也沒見什么特別的要求啊,比如兩者能不能同屋放置,距離多少合適? 我的一次高壓開關柜電纜是走柜體上方的橋架,二次控制電纜可以一起敷設嗎?我聽過這么說的,如果一次高壓電纜和二次控制電纜 一起敷設距離過長的時候,高壓電纜對控制電纜的電磁感應電壓會影響到二次控制回路,引起斷路器偷跳等事故,這是真的嗎?我的一個配電所,可能一起敷設的距離加起來不超過100米,會影響嗎? 低壓配電屏也有一些問題,業主要求基礎不能動,柜體是600深的固定柜,現在招的的廠家柜子是抽屜柜,廠家那邊要求柜子最少要做800深的,深度變了基礎必然要動,設計方怎么這么難呢?

  • 關于高壓柜的問題,在線等

    打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。

點擊加載更多

高壓柜10kv

高壓柜10kv專題,為您提供高壓柜10kv相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓柜10kv 相關的專業交流討論,更多高壓柜10kv相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高壓柜kyn61-40.5

高壓柜kyn28

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 航空| 福贡县| 阿尔山市| 昌都县| 襄垣县| 临安市| 旬阳县| 乌兰浩特市| 谢通门县| 姜堰市| 柳河县| 梅河口市| 茶陵县| 孝昌县| 绩溪县| 宜宾市| 秭归县| 永济市| 修文县| 灌南县| 丰原市| 新乡县| 安多县| 宁武县| 南雄市| 叶城县| 巴彦淖尔市| 松潘县| 平安县| 昭通市| 蒙自县| 射洪县| 剑阁县| 太康县| 桦南县| 正定县| 新邵县| 宕昌县| 山阴县| 重庆市| 常州市|