我們公司是專門做高低壓電容無功補償?,今?月有一套10KV高壓電容柜柜投運,分兩組自動投切,分別為800和400kvar,主要元件由自動控制器,真空接觸器,避雷器,熔斷器,放電線圈,電流互感器,電容器,以及鐵芯電抗器,電抗器接在中性點側??刂齐娫从芍绷髌撂峁镈C220V。投運后出現如下情況:1,帶電抗器工作,無論手動還是自動合真空接觸器,工作電壓在合閘一瞬間升高到330V左右,然后又恢復到220V,這個時間大概為0.01S左右,應該是ms級,同時造成了直流屏的供電模塊和我們的控制器死機或者亂碼,即使換了蓄電池工作也同樣。換AC220V交流控制,電壓從220V升高到330v左右,然后又恢復,這個變化時間大約在0.3s左右。2,不帶電抗器工作,無論手動還是自動合真空接觸器,交直流工作電壓都無明顯變化,直流電幾乎無變化,交流電變化3%左右。控制器正常工作,直流屏的模塊略微受到影響。檢查接地沒有問題,但是投運之前曾在現場淋了場雨,打了耐壓沒有問題,而且在分閘時沒有一次出現以上的情況。
單位的10KV,1250KW電動機都配有電容柜,安裝時說用于電機啟動,我不明白加個電容柜對電機啟動有啥好處(直接起動),正常運行時如果投入電容器,出現多次夜間電容柜內高壓保險燒毀事故,保險瓷管及底座支架能燒熔化,引起短路。電容器本身都沒有故障。為什么瓷管及底座支架能燒熔化而其容片不能及時熔斷呢?曾有一次我親身經歷:投入電容時,保險瞬間燒毀發出強烈弧光瓷管燒成碎片,請高手解惑。
那位有高壓電容柜的安裝示意圖?或者內部安裝圖片,前幾天給別人做了個示意圖,心里沒底啊
如圖所示,雙星型平衡差電流總是超過動作值,導致保護裝置動作,請問有哪些因素會引起這種現象的發生?這一塊不是很了解,希望各位高人能給予解惑,非常非常感謝!!!!!!也不知道自己說得準確否??
兩臺2000KVA 10/0.4KV的變壓器,每臺變壓器低壓電容補償為600Kvar?,F(xiàn)業主投訴,損耗歷害,每個月的電費驚人,要求我們在高壓部分也應增設電容補償。問題:1、如草圖中所示,在35KV高壓柜中增設電容補償,還是在高壓電機處就地補償呢?2、應該補償多少,電容量的計算是否跟低壓的一樣呢?
大家幫我看看哪種配置比較合理?
本文對常見高壓柜故障進行了分析
我把一次和二次圖都傳上來,希望對朋友們有用,技術共享,不斷進步
10kV系統,采用老型號GR-1型電容補償柜時,電容室通常有兩種作法:1、GR-1型高壓電容柜在室內靠外墻布置,離墻只有50,室內地坪抬高,外墻離地200左右開百葉,柜下進風,類似于變壓器室抬高地坪的通風2、GR-1型高壓電容柜在室內靠外墻布置,離墻只有50,同上,但室內地坪不抬高,外墻離地200左右開百葉,柜后進風如果采用高壓自動補償裝置,因為需荫后檢修,不能靠墻安裝,那么怎么做通風?室內地坪需要抬高嗎?通風百葉是否一定要開在高壓電容柜附近?做過的大蝦給支個招啊,謝謝!
請問一下大家,高壓補償柜的電容中性點能不能直接接地,個人認為可以,但是存在如果柜體接地不良好造成安全隱患,所以最好不接地,這樣理解是否可以?
本人遇一高壓電容補償柜,有高壓補償器的那種,因本人以前沒接觸過,懇請各位兄弟姐妹幫忙給個二次圖,讓我參考參考,本人將不勝感激,[email protected]一次圖見附件:
上個月,遇到了一個老客戶電容柜拉弧閃爆問題,看后臺記錄有過流,保護動作。柜體外觀看,放電線圈爆,熔斷器跌落,彈出端與柜門接觸點有大片熔點。最終進行分析,并對柜內元件進行測量,電容器兩相容值偏差,熔斷器安裝角度不對,放電線圈質量不過關。從這次事故看熔斷器的安裝角度對電容柜的安全起著重要作用。
高壓電動機起動柜我準備用斷路器配綜保直接起動行嗎?還有電容柜一次圖有問題嗎?請大家指點
圖紙簡介: 某工程高壓電容柜電氣全套圖紙;電容投切手動、自動可切換投入,電容投切采用高壓接觸器,自動控制在用電容控制器控制,圖紙共6張. 投稿網友: zmhxc 上傳時間: 2014-05-22 <
高壓電容器最好單獨房間設置,根據《20kV及以下變電所設計規范》GB 50053-2013 5.3節 現在工程往往都限價限面積,為了節省面積將高壓電容
看一下這個圖,不明白高壓電容器的接線方法。明白的給我解釋一下吧,多謝了。
有客戶提出在變壓器高壓側進行無功補償,在低壓側提高功率因數,發電機在低壓側并網進入電網,不知道是否可行?大網電壓功率因數為0.45,發電機如果在0.45的功率因數下進行并網的話對發電機的壽命影響很大。不知道是否可行?請專家評審?謝謝! 另外,可行的話不知道山東有做高壓補償柜的沒有?