請問一下大家,高壓補償柜的電容中性點能不能直接接地,個人認為可以,但是存在如果柜體接地不良好造成安全隱患,所以最好不接地,這樣理解是否可以?
有客戶提出在變壓器高壓側進行無功補償,在低壓側提高功率因數,發電機在低壓側并網進入電網,不知道是否可行?大網電壓功率因數為0.45,發電機如果在0.45的功率因數下進行并網的話對發電機的壽命影響很大。不知道是否可行?請專家評審?謝謝! 另外,可行的話不知道山東有做高壓補償柜的沒有?
兩臺2000KVA 10/0.4KV的變壓器,每臺變壓器低壓電容補償為600Kvar。現業主投訴,損耗歷害,每個月的電費驚人,要求我們在高壓部分也應增設電容補償。問題:1、如草圖中所示,在35KV高壓柜中增設電容補償,還是在高壓電機處就地補償呢?2、應該補償多少,電容量的計算是否跟低壓的一樣呢?
如圖所示,雙星型平衡差電流總是超過動作值,導致保護裝置動作,請問有哪些因素會引起這種現象的發生?這一塊不是很了解,希望各位高人能給予解惑,非常非常感謝!!!!!!也不知道自己說得準確否??
電容補償柜|高壓電容補償裝置如何更換電容? 電容補償柜,高壓電容補償柜,低壓電容補償柜與電機并聯運行,提高功率因數,降低線路損耗、節省能源、穩定電壓、改善電網質量,被廣泛應用于冶金、礦山、建材、石化、給排水等行業的大功率高壓電機設備上。 低壓電容補償柜由柜體、母排、熔斷器、隔離開關熔斷器組、電容接觸器、避雷器、電容器、電抗器、一、二次導線、端子排、功率因數自動補償控制裝置、盤面儀表等組成。電容是電容補償柜至關重要的元件,那么何時需要更換電容,如何進行更換呢?下面襄陽源創工業控制有限公司的張工就為大家普及一下相關知識。 1、通過目測,發現電容器鼓包、爆殼時,應立即停止工作并更換。 2、檢查記錄:電容器有一定的使用期限,一般電容器的使用壽命為5年左右。根據更換記錄,判斷電容器是否需要更換。 3、使用檢測工具:如目測無明顯異常,記錄混亂,找不到,應使用工具對電容器進行檢測。 4、如果發現電力電容器外殼變形,證明電容器內絕緣介質和電極損壞,應及時將電力電容器拆除,更換新的。
本人遇一高壓電容補償柜,有高壓補償器的那種,因本人以前沒接觸過,懇請各位兄弟姐妹幫忙給個二次圖,讓我參考參考,本人將不勝感激,[email protected]一次圖見附件:
10kV系統,采用老型號GR-1型電容補償柜時,電容室通常有兩種作法:1、GR-1型高壓電容柜在室內靠外墻布置,離墻只有50,室內地坪抬高,外墻離地200左右開百葉,柜下進風,類似于變壓器室抬高地坪的通風2、GR-1型高壓電容柜在室內靠外墻布置,離墻只有50,同上,但室內地坪不抬高,外墻離地200左右開百葉,柜后進風如果采用高壓自動補償裝置,因為需荫后檢修,不能靠墻安裝,那么怎么做通風?室內地坪需要抬高嗎?通風百葉是否一定要開在高壓電容柜附近?做過的大蝦給支個招啊,謝謝!
圖紙簡介: 本圖為高壓電容補償電源保護柜接線圖,保護裝置采用了EDCS-81400保護裝置,比較全面的繪制了保護原理圖及接線圖等,并附有材料表。 投稿網友: tcmxyec 上傳時間: 2013-08-20
我公司有一臺10KV高壓電容補償裝置,三角形接法,每個電容30KVar共30個,每相10個。最近在運行時發出放電異響,于是將該電容柜停電檢修,將保險和電容接線全拆除,用2500V高壓搖表測電容極間電阻,都在1000M歐左右;各極對地電阻都在500M歐左右。用500型萬用表測電容,指針都會擺動。在外觀檢測上,有個別電容瓷瓶有漏油痕跡。應沒檢測出問題電容,因此不感冒然投運。因此想請教各位有這方面檢測和運行經驗的同仁幫忙解答一下,謝謝!
湖北襄陽高壓電容柜原理高壓補償電容柜的作用電容柜定制生產一、特點: 1、優化電能效果明顯,能將負荷實際功率因數提高到0.95以上,降低無功功率60%以上; 2、結構合理,采用高壓熔斷器保證安全運行; 3、自身損耗低:本裝置所使用的電容器,自身的能量損失極小,是一般油侵低膽電容器的五分之一以下; 4、自帶放電裝置:補償裝置從電網脫離后3分鐘內殘留電壓降到50v以下; 5、使用壽命長:補償裝置均采用優質器件及優質材料而制成的,產品有效設備使用期為20年; 6、使用操作方便:結構設計合理,設有操作部件,自然投切,維護方便。二、性能: 1、減少線損、變壓器損耗、節能省電; 2、改善供電質量、提高電力設備的出力; &nb
最近電容補償柜中電抗器總是燒,換了幾次,電抗器額定電壓380V,額定電流57A,共20組,電容20組,400V,30kvr,圖紙設計比較成熟,應該 不會有問題。(對了,變壓器輸出電壓415V)
有個改造工程,6KV電容器組是角形接線,想安裝抑制涌流的電抗器,不知道如何確定電抗器的電抗率?規范說用于抑制涌流的電抗器電抗率在0.1%-1%這個范圍,具體到工程上怎么確定呢?是直接取1%嗎?還有現在的規范都是要求電容器組是星型接線的,這個電抗率的規定試用在角形接線的電容器組上嗎?請高手給予指教!!
工況描述:系統電壓等級10kv,電容額定電壓6.35kv,星接,總容?000kvar,第1路600kvar,第2路900kvar,第三路1500kvar,每一個補償支路配有投切接觸器。整套補償柜由1面出線柜供電,出線柜配有斷路器、繼保,繼保保護有過流I段、過流II段、過壓、欠壓(過流II段設1.5倍額定電流,延時0.4s)。 問題描述:只投第一路正常,只投第二路正常,只投第三路出線柜繼保報過流II段,投第一路后再投第二路出線柜報過流II段。 想咨詢一下各位前輩,這是什么原因引起的呀?
電網中由于有大功率電機的存在,使得其總體呈感性,所以常常在電網中引入大功率無功補償器(其實就是大電容),使電網近似于純阻性,Kvar就常用在這作為無功補償電容器的容量單位。
對于10KV側高壓電容補償,補償容量詳細該怎么計算呢? 怎樣確定補償前的功率因素等等這些數據怎么計算? 不要書本的公式,這能找到,最好是有實際的例子。[ 本帖最后由 dqsjswh 于 2011-4-25 12:17 編輯 ]
圖紙簡介: 本圖為高壓電容補償電源保護柜接線圖,保護裝置采用了EDCS-81400保護裝置,比較全面的繪制了保護原理圖及接線圖等,并附有材料表。 投稿網友: tcmxyec 上傳時間: 2013-08-20
《工業與民用配電設計手冊》第三版P116頁,圖3-37 GR-1型高壓電容器柜土建設計條件參考圖中(a)抬高地坪從柜底進風中既然柜子已經放在8#槽鋼上了,為什么還要在四個角處放一個120*100*5的鋼板?
我把一次和二次圖都傳上來,希望對朋友們有用,技術共享,不斷進步
高壓電容補償柜