  • 高壓柜操作電源如何解決

    碰到一個項目,業主想省錢不配直流屏,好幾面高壓柜的操作和控制電源,不知道各位朋友有什么好的解決辦法沒?要求是不能增加柜子

  • 請教關于高壓操作電源的問題

    現在在有一組ABB的SAFE-RING充氣柜,CCFF+PT單元,圖紙中PT為800VA,10/0.1KV,VV接法,,請問老師們,只作為操作電源的PT為什么需要兩只PT呢?兩只PT與三只PT在接法上有什么區別,功能上有什么不同呢?如果只作為操作電源一只PT可以嗎?容量需要多大呢?為什么圖紙中的PT容量為800VA,是不是選大了啊?

  • 請問高壓操作電源的問題

    請問KYN-28的操作電源一般從那里取,有幾種方法?如果直接從PT中取可以嗎?若可以的情況下PT是用10KV/100V,還是用10KV/220V?還是用其他的呢?他們之間有什么區別?不知道PT的容量夠不夠?容量問題該怎么考慮問題?謝謝了朋友們!

  • 關于高壓柜電磁鎖電源怎樣取

    各位大俠,簡單的xgn15柜,進線有2個PT,作為測量和綜保裝置和VS1電源用。現在問題是進線柜要加電磁鎖,那么這個電磁鎖電源取自哪里呢。這個電磁鎖是沒操作電源時不能打開,要鑰匙;有操作電源沒高壓閉鎖時不用鑰匙能打開,有電源有高壓閉鎖時不用鑰匙不能打開,但用鑰匙能打開。 有人說取在進線PT,有人說取在外面電源。究竟怎么樣呢

  • 10kV高壓柜電源加UPS如何切換

    兩進線加PT、一個分段、一個隔離,操作電源取自PT,安裝一臺UPS,線路停電時作為高壓柜的操作電源,操作電源及測量電壓切換的原理接線圖怎么畫?

  • 關于高壓隔離柜二次操作電源的求助

    關于高壓隔離柜二次操作電源的求助

    本帖最后由 fy17821349 于 2014-4-28 22:06 編輯 剛做了一個項目,設計時欠考慮,導致現場出現部分問題,現拿來請教各位。一個變電所項目,單母線分段,二進線一隔離柜一母聯,每段出線三個柜子,共十面高壓柜,標準方案。二次小母線在隔離和母聯柜分開。二次采用交流操作電源,電壓互感器放進線側,型號為6/0.1/0.22,vv接線,220V做操作電源,100V做測量電源。現場現只能送一段進線電源,導致二段的隔離柜無操作電源而無法推入手車(手車電磁鐵不得電),且測量電壓和操作電壓都在隔離柜切換,也需操作電源。請問大家有沒有什么好的方案,能夠讓隔離柜能取得操作電源,能夠只有一段有點或者二段有電或兩段同時有電時,隔離柜的操作電源能自動切換。上部分圖紙,謝謝大家支援。土木幣奉上。

  • 請問高壓柜的UPS、照明的電源怎么取?

    請問高壓柜的UPS、照明的電源是不是從低壓取?我們這是這樣取的,但是這樣取的話高壓停電了,低壓不也沒電了嗎?那怎么照明啊?請問現場是怎么樣的啊?

  • 關于高壓柜操作電源直流屏38AH壁掛式能帶起幾個斷路器

    由于直流電源這個不太懂,誰能給你一好用點的或經驗公式,現在我用10臺KYN28-12的高壓柜斷路器有5個,帶有備自投,這情況下直流電源取壁掛式的38AH,是否可行

  • 【求助】高壓柜多個電源如何實現報警功能?

    10KV一臺進線一臺PT然后7個出線,除了PT外每臺高壓柜都有小的直流電源為本臺斷路器提供操作電源(電源廠家工作做得好,供電局很HAPPY啊),采用微機保護。PT柜預告和事故報警回路+KM\-KM的電源由進線的直流電源供給。現在出線進線柜的預告和事故報警要通過PT柜上的信號繼電器和蜂鳴器反應出來。原理圖是給微機保護進+KM,出現事故微機內部繼電器動作接通,然后連線至PT柜的報警回路與其-KM接通。進線和PT是一個電源到沒問題,但是出線柜一個+KM和PT柜的--KM不是一個電源供給沒形成回路,不能報警。。我的想法是把所有-KM串通串通不知道行不行。求解!!!!!!!!!!!!!!

  • 關于高壓柜的問題,在線等

    打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。

  • 高壓柜的防潮、柜內照明的電源是從哪里取得

    在做系統二次,直流操作但搞不清這個部分的用電從哪里取,難道從直流屏嗎?加熱器的功率很大的,豈不是要占用直流系統大部分容量?

  • 求助:6.6KV電源進線需要經過高壓柜嗎

    變壓器進線為一根6.6KV電源引入,從廠區變電站引入,通過低壓配電柜給各個用電設備供電,我能直接將6.6KV電源線連接到變壓器嗎?是否需要經過高壓配電柜出線再給變壓器供電呢?

  • 請問雙電源供電采用高壓柜切換允許嗎?

    某民用建筑雙電源供電采用高壓柜切換,而不是通常采用的雙電源箱未端切換,這樣的話可以省去很多雙電源切換箱和雙回路線路,請問這樣允許嗎?

  • 直流操作電源與保護裝置對高壓開關的影響?

    1.直流控制母線和合閘母線分別失電或同時失電,對運行中高壓設備的開關(直流操作電源)有什么影響?保護裝置是否會有報警?控制回路斷線之類的2.分掉運行中設備的高壓開關的保護裝置的電源,對高壓開關有何影響?

  • 中高壓斷路器是否一定需要操作電源

    本帖最后由 tyrle12 于 2014-9-29 11:37 編輯 戶外和戶內的中高壓斷路器是否一定需要操作電源呢?沒有操作電源,過流,短路的時候是否會動作?我這典型設計有個最簡潔的方案,戶內1個進線斷路器柜,1個出線計量柜。那么如果我要求這個斷路器帶速斷和過流,能實現嗎,還是要加入操作電源比如UPS。 還1個我平常接觸的10kV線路上裝設真空斷路器ZW32-12kV-630A/20kA這種,沒裝設PT能自動跳閘短路電流?

  • 10kV高壓開關柜二次保護、操作電源等取自哪里?

    各位前輩們好,問一下高壓開關柜柜內操作電源、保護裝置電源、柜內照明加熱電源各是多少伏的?取自哪里?進線PT、母線PT、站內交流、直流屏這些都給哪里供電?如果遇到小型配電室,室內不設置交流直流屏,那么電源又取自哪里?

  • 請教!高壓柜上下隔離開關操作順序?

    一般高壓柜如GG-1A(F)、XGN2-10等上下隔離開關都有操作順序,如:停電時,先分下隔離,即線路側(負載側)隔離開關,后分上隔離,即母線側(電源側)隔離開關;送電時相反,先合上隔離,即母線側(電源側)隔離開關,后合下隔離,即線路側(負載側)隔離開關。對于饋電柜這樣操作是沒有疑問的。那么對于電源進線柜和聯絡柜上下隔離開關操作順序又怎樣呢?似乎應與饋電柜相反才對?

  • 請教:GG-1A(F)-07S 高壓柜的操作問題

    請問各位:GG-1A(F)-07S 高壓柜的開關QS1,QF,QS2在合分閘時的操作順序是怎樣的?下面是它的一次線路方案圖

  • 高壓柜、操作臺的電流表不一致,為什么??

    廠用發電機(6KV)開關柜原來容量過小,今年9月份更換更大容量的開關柜柜。前幾天投入運行后,發現柜體上的電流表(發電機電流)只有主控室操作臺上的電流表的一半,該發電機電度表計量也不準確了。估計是安裝新的開關柜的時候,接線錯了,可是錯在哪里?怎么查找故障,我搞不明白,麻煩各位師傅指點一下。 謝謝。

  • UPS 高壓柜交流控制電源問題??

    UPS 高壓柜交流控制電源問題??

    高壓柜控制電源經常取自進線PT二次,條件許可的話,再加個UPS,如下圖所示:請教,在高壓柜中,此電路(交流控制電源)有什么問題不?疑問: 1. 當市電正常時,如負載容量超過PT容量,比如負載容量為1000VA,在負載超PT容量運行時,UPS內電池會不會供電?2.如UPS內電池不供電,那PT嚴重過載,很可能會燒壞,6A的微斷是不是選大了?[ 本帖最后由 lanxing108 于 2010-4-14 23:28 編輯 ]

點擊加載更多

高壓柜操作電源

高壓柜操作電源專題,為您提供高壓柜操作電源相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓柜操作電源 相關的專業交流討論,更多高壓柜操作電源相關內容請訪問