10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,將開關合閘母線相連至升壓器,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,聽不明白,不明白啊求解
空高壓柜耐壓試驗時空氣濕度大時經常放炮,聽一些大俠說耐壓要挑天氣好是做。具體空氣濕度有沒有相關的數據呢?我前幾天就碰到了這樣的問題。一批35kV柜。晴天,悶熱,濕度好像60~70。對地耐壓每臺都放電。過了兩天下雨,涼爽,濕度50多,耐壓全部通過。
高壓10千伏耐壓試驗,其中一個高壓柜拆開內部全部螺絲生銹,銅牌生銅綠,怎么回事?幫忙分析!
1.我最近剛接觸電氣質檢工作 今天來了一批高壓環網柜 要進行高壓耐壓打壓試驗 其中高壓負荷開關容芯下端接有兩個高壓電流互感器 我想問一下為什么打壓時要把兩個電流互感器接線端子連在一起接地啊 謝謝啦2.我想問一下變壓器高壓側三相是相互通的嗎 為什么低壓搖絕緣要斷開變壓器 否則要不住啊各位 謝謝了
公司改造了一個110kV站,選用了ABB的35kVGIS柜,在交接時應該做哪些交接性試驗呢?有哪些資料可以學習,謝謝大俠!
想問一下,10KV高壓柜內斷路器從A品牌變為B品牌,是否需要重新做報告。 還有630A電流和1250A電流,是否需要做不同的報告。 謝謝!
在這邊問大家一個問題呢!想了許久,也找了好多資料,回答很多搞不清楚,就是沒有想明白!也許在這邊大家能夠幫幫我!6KV.10KV.35KV高壓開關柜耐壓試驗應為多少V,高海拔應為多少以及計算公式?
打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。
高壓柜打耐壓過不去,是什么原因???圖片如下,大家看一下,有沒有高手指點一下!謝謝大家的關心,耐壓是打四萬二沒有通過,后來在三萬八通過了!現場一般耐壓都是三萬五,所以先這樣放行了!!!而且在一萬二的時候沒有放電聲!不知道這樣放行行不行???[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-2 11:57 編輯 ]
現廠要求做絕緣熱縮材料(導管)的耐壓試驗,但廠里只有高壓試驗變壓器,變壓器油試驗杯,是否可以將熱縮材料取樣剪成比試驗電極(變壓器油杯中圓形電極)大一倍的圓形試樣,或周圍超出3至5mm,然后用電極將試樣壓緊,再將杯中注入合格的變壓器油,以超過試樣為限。然后再加壓試驗,是否可以?請教各位大俠工作中是怎么做的?謝謝!
小弟現在,要操作一臺 12kV的環網柜的型式試驗,,,,工頻,雷電,動熱啊,溫升啊,方式4,方式5什么的,、開關的額定電壓是630A 的50Hz ,請問用多大的電纜合適? YJV-8.7/15-1× ? 的 合適。。。
我們這有臺額定電壓10KV,電流300.4A,功率4500KW的電機,電流互感器變比是400比1的。綜保上限時電流速斷保護定值3.1A(低)6.5A(高)時間0秒,現因電網電壓波動造成跳閘,跳閘電流是4.78A時間0.008秒。想改一下速斷時間,請問應該改成多少呢?應該怎么算
以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,最近遇到一個項目,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,銅排設計的是80*6的,覺得小了,就打電話問設計院,結果說80*6的夠用了,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,是根據開斷來計算的,請教大家,高壓銅排選擇有沒有計算公式!是根據電流來計算嗎?
1.為啥事故音響小母線在控制小母線中間,是怎么工作的2.這是受電柜里的圖,s8和s9表示保護跳閘,要表達的意思是進線柜手車在試驗位置的時候s8和s9都閉合,受電柜的斷路器跳閘嗎?那畫圖時應該表示試驗位置啊,為啥s8是開點呢3.帶后臺的綜保就是通過這個信號線傳輸的吧4.PT手車的S9是說他在工作位置電壓互感器才工作嗎
在工礦企業和大型公共場所(比如:圖書館、體育館、醫院、學校等)中,配電系統下的成套高壓柜對電能的控制和、開合和保護的作用,起著至關重要的作用。高壓配電柜的安全穩定運行是上述用電單位,尤為關心的,但在實際使用中,由于設備自身的情況,環境、人為等多重因素的影響。設備不可避免的會出現各種各樣的突發情況。掌握一些故障的基本處理方法,既可確保用電安全,同時也可為用電單位減少不必要的損失,創造效益。下面就給大家分享幾種常見的跳閘故障,希望可以幫到大家。 1輕瓦斯報警 迅速來到該柜前按復位開關,如果報警消除不了,應立即和相關人員去查看該
現場變壓器離高壓室比較遠 需要加柜子 如果高壓電纜是走電纜溝過來 需要做成兩個高壓柜下進下出嗎 能不能一個KYN柜子做成下進上出的形式 然后走母線到變壓器
高壓試驗技術,標準很實用。斑竹笑納。
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗?內部的避雷器、互感器、電抗器、電容器、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。
今天在對10kV母線橋的支柱瓷瓶進行檢查性試驗,原因是運行時在晚上發現絕緣子(針式)上固定母排的金具對母排絕緣熱縮套管有一小點可見放電點.具體操作:將母線橋分別與變壓器和主開關斷開后,在絕緣子(針式)上固定母排的金具上接高壓線進行42kV耐壓試驗,發現金具對母排絕緣熱縮套管爬電,有火花,聲音較大,但試驗器并未跳,停電后經檢查母排與變壓器和主開關斷開距離足夠在加壓點發現說明未造成接地現象.后面我們把瓷瓶拆下來進行試驗是合格的。那么我想問為什么會有金具對母排絕緣熱縮套管爬電現象呢?
現在做KYN28-12的一批柜子一、有2臺進線柜(一用一備),用的是VS1開關。圖紙要求兩臺進線柜之間實現聯鎖。也沒要說明什么聯鎖,想問下一般是電氣聯鎖,還是機械聯鎖呀?二、還有就是圖紙上要求進線的額定電流5000A,分斷50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.請問大家有沒有知道做到5000A的廠家呀?其實發電機功率也就是60MW.額定電流不到3500A.可是設計圖紙要5000A.不敢隨便說什么。希望可以聽取大家的意見:)