国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于高壓柜繼電器保護原理

    高壓柜采用電流繼電器DL31,DL32,兩個ZJ6中間繼電器,兩個DX31B-0.05A信號繼電器,一個時間繼電器,組成的繼電保護回路,實在弄不明白其中的原理,作為一名電氣初學者,求幫助。

  • 請教高壓柜繼電保護原理

    哪位大神能不能夠詳細講解下這個繼電保護,尤其是這個保護回路,還有這個過流延時,以及零序延時!謝謝

  • 10kV高壓柜二次原理詳解,干貨滿滿!

    10kV開關柜的主要部分包括:   真空斷路器、電流互感器、就地安裝的微機保護裝置、操作回路附件(把手、指示燈、壓板等等)、各種位置輔助開關。   其中,斷路器與電流互感器安裝在開關柜內部,微機保護、附件、電度表安裝在繼電器室(沿用以前的叫法,其實已經沒有繼電器了)的面板上,端子排與各種電源空氣開關安裝在繼電器室內部,端子排通過控制電纜或孲貌遄c斷路器機構連接。  

  • 全套高壓柜二次原理及接線圖

    僅供參考,多多指教 ,多多加分

  • 關于高壓柜的問題,在線等

    打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。

  • 貴州中泉電氣KYN28型高壓柜電氣原理圖

    圖紙簡介: 本原理圖為KYN28型高壓柜原理圖,圖中包括貴州中泉電氣的廠家標準進線柜、母線聯絡柜原理圖、聯絡柜原理圖、電容控制柜、電容柜、變壓器柜、PT柜圖紙等,可以參考借鑒! 投稿網友: lwtlwtlwt_163 上傳時間: <

  • 高壓柜二次原理圖接線圖及材料清單

    圖紙簡介: 高壓系統一次原理圖圖紙和二次原理圖、接線圖,以及原材料清單,較詳細的解釋了整個高壓柜的控制邏輯,對初學者有較大幫助。 投稿網友: oj6758885 上傳時間: 2013-06-27 <

  • 某公司10kv高壓柜KYN28-12設計原理圖

    圖紙簡介: 進出口公司10kv高壓柜KYN28-12,一次系統圖,及二次原理圖,接線圖。里面涵蓋一二次使用的材料表等,可供參考。 投稿網友: gaoyongdian 上傳時間: 2014-06-05

  • 【分享】高壓柜二次原理圖詳細CAD版本下載

    1#進線柜二次原理圖 CAD版本2#進線柜二次原理圖 CAD版本出線柜二次原理圖 CAD版本變壓器出線柜二次原理圖 CAD版本聯絡柜二次原理圖電動機 CAD版本出線柜二次原理圖 CAD版本電容器出線柜二次原理圖 CAD版本Ⅰ段PT柜二次控制原理圖 CAD版本Ⅱ段PT柜二次控制原理圖 CAD版本直流電源及中央信號原理圖 CAD版本

  • KYN28-12高壓柜一二次系統原理設計

    圖紙簡介: 本工程為一KYN28-12高壓柜的一次圖及二次原理圖設計,圖紙主要內容包括:高壓一次圖,進線隔離柜、電壓互感器柜、計量柜、變壓器開關柜的二次原理圖。 投稿網友: zhangping19850603 上傳時間: 2014

  • 一套高壓柜KYN28一二次原理接線圖

    圖紙簡介: 本工程為某10kv配電室高壓柜的設計,柜型為KY28,圖紙內容包括:高壓一次系統圖,相應的二次原理及端子接線圖。希望大家喜歡 投稿網友: wuyun0501002 上傳時間: 2014-08-01

  • 某項目XGN高壓柜一二次系統原理設計

    圖紙簡介: 某工程使用的XGN開關柜,本圖內容包括:高壓一次系統圖,電源進線控制原理圖,母線聯絡控制原理圖,變壓器控制原理圖,電壓互感器控制原理圖等,內容很齊全,希望大家喜歡 投稿網友: gxf_8 上傳時間: 2014-07-2

  • 請教大家高壓柜綜保的問題

    我們這有臺額定電壓10KV,電流300.4A,功率4500KW的電機,電流互感器變比是400比1的。綜保上限時電流速斷保護定值3.1A(低)6.5A(高)時間0秒,現因電網電壓波動造成跳閘,跳閘電流是4.78A時間0.008秒。想改一下速斷時間,請問應該改成多少呢?應該怎么算

  • 雙路高壓切換的原理是什么?

    雙路高壓切換的原理是什么?在那里能學到:)最好畫個簡易線路圖謝謝了

  • 關于高壓柜銅排規格的計算!!!

    以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,最近遇到一個項目,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,銅排設計的是80*6的,覺得小了,就打電話問設計院,結果說80*6的夠用了,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,是根據開斷來計算的,請教大家,高壓銅排選擇有沒有計算公式!是根據電流來計算嗎?

  • 關于高壓鈉燈接線原理圖

    關于高壓鈉燈接線原理圖

    一直用A圖,結果翻某教材,說A圖錯誤,正確的接線是B圖。查了下樣本,常規的畫作C圖,當然,目前多用電子觸發器,如此,整流器、電容補償、觸發器合一了。A圖錯那兒了?并聯補償不都這樣接嗎?如果說過補償,那是參數配置錯誤,把整流器擱后邊,無非是有點糾錯的意思。不曉得理解得對不對。

  • 高壓柜耐壓試驗這樣對嗎?

    10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,將開關合閘母線相連至升壓器,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,聽不明白,不明白啊求解

  • 高壓負荷開關的工作原理

    高壓負荷開關的工作原理與斷路器相似。一般裝有簡單的滅弧裝置,但其結構比較簡單。 高壓負荷開關的工作過程是:分閘時,在分閘彈簧的作用下,主軸順時針旋轉,一方面通過曲柄滑塊機構使活塞向上移動,將氣體壓縮。 另一方面通過兩套四連桿機構組成的傳動系統,使主閘刀先打開,然后推動滅弧閘刀使弧觸頭打開,氣缸中的壓縮空氣通過噴口吹滅電弧。 合閘時,通過主軸及傳動系統,使主閘刀和滅弧閘刀同時順時針旋轉,弧觸頭先閉合;主軸繼續轉動,使主觸頭隨后閉合。 在合閘過程中,分閘彈簧同時貯能。由于負荷開關不能開斷短路電流,故常與限流式高壓熔斷器組合在一起使用。 高壓負荷開關利用限流熔斷器的限流功能,不僅完成開斷電路的任務并且可顯著減輕短路電流所引起的熱和電動力的作用。 以上就是高壓負荷開關的工作原理的相關知識的介紹,大家在理解的時候還要注意結合具體的產品,注意細節方面的差別。

  • 關于高壓柜的幾個問題,求助大家

    關于高壓柜的幾個問題,求助大家

    1.為啥事故音響小母線在控制小母線中間,是怎么工作的2.這是受電柜里的圖,s8和s9表示保護跳閘,要表達的意思是進線柜手車在試驗位置的時候s8和s9都閉合,受電柜的斷路器跳閘嗎?那畫圖時應該表示試驗位置啊,為啥s8是開點呢3.帶后臺的綜保就是通過這個信號線傳輸的?.PT手車的S9是說他在工作位置電壓互感器才工作嗎

點擊加載更多

高壓柜的原理

高壓柜的原理專題,為您提供高壓柜的原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓柜的原理 相關的專業交流討論,更多高壓柜的原理相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 黄浦区| 顺平县| 琼结县| 临夏市| 毕节市| 咸丰县| 体育| 株洲市| 太保市| 永春县| 巫山县| 哈密市| 双桥区| 开封县| 南和县| 西昌市| 潍坊市| 余江县| 城固县| 霍林郭勒市| 秀山| 绥中县| 章丘市| 武鸣县| 灵台县| 宿州市| 应城市| 霍邱县| 岢岚县| 循化| 扶绥县| 北碚区| 驻马店市| 嘉祥县| 乾安县| 敦煌市| 梅河口市| 博罗县| 桦川县| 临湘市| 西宁市|