国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • PKPM中荷載折減實驗報告

    PKPM中的活荷載折減,規范中的活荷載折減,能否實現無縫對接?軟件是不是真正就按規范要求的去做的?有哪些細節需要我們注意?帶著這些基本問題,我做了一次小的實驗,之后對這一塊了然于胸了。 由于WORD文檔字數過多,不能直接發帖,不得不只羅列其提綱,正文自在壓縮包中。有疑問的可以自己實驗,歡迎大家批評指正。 一、PM折減,SATWE不折減時,梁上的活荷載 二、PM折減,SATWE不折減時,柱、

  • 現澆空心樓蓋靜載實驗報告(1)

    現澆空心樓蓋靜載實驗報告[ 本帖最后由 juxingcs 于 2008-10-20 15:38 編輯 ]

  • 現澆空心樓蓋靜載實驗報告(2)

    現澆空心樓蓋靜載實驗報告

  • 土工實驗指導書及實驗報告

    感覺這資料還可以,搞勘察的寫標書算預算時很是需要看看

  • 體育場結構風洞實驗報告

    [ 本帖最后由 breezescb 于 2010-4-2 12:19 編輯 ]

  • 10KV高壓柜負荷開關實驗問題

    進行耐壓試驗時,相間42kv/min。斷口48KV/MIN請問下如果要把一個高壓柜做完耐壓試驗,豈不是要做很多次,這對開關來說是一個考驗啊?

  • 高壓柜型式試驗檢測報告疑問

    想問一下,10KV高壓柜內斷路器從A品牌變為B品牌,是否需要重新做報告。 還有630A電流和1250A電流,是否需要做不同的報告。 謝謝!

  • 關于高壓柜的問題,在線等

    打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。

  • 廢水可生化性實驗實驗報告

    廢水可生化性實驗實驗報告

  • 分享兩個處理、回收銅和鎳的實驗報告

    最近做了一組實驗,處理和回收了一下含銅、含鎳廢水,把實驗報告發給大神們看一下,歡迎指正。

  • 遼河油田原油采出液破乳實驗報告

    概述遼河油田是全國第三大油田,也是我國最大的稠油(高黏度重質稠油,俗稱稠油)生產基地,以稠油開采為主,其稠油產量占總產量的70%,其油區油層厚,儲量豐度高,儲量大,已探明稠油地質儲量968 Mt,動用儲量665 Mt。同時,遼河油田也是國內油藏類型多、開發難度大、工藝最復雜的開發試驗區。根據2012年上半年統計數據,目前遼河油田日產含油污水總量約l4.86×104 m3,其中稠油污水8.41×104m3,稀油污水4.7×104m3 ,高凝油污水1.75×104m3。稠油污水水量占整個遼河油田污水總量的56.6%。稀油和高凝油區塊污水回注率接近100%,稠油污水回注率僅為22.3%,整個油田污水回注率約為62%。中石油要求各油田污水回注率不低于98%,顯然不能達到要求

  • 滾壓式污泥脫水機生產型實驗報告

    濟南金穗實業有限公司滾壓式污泥脫水機生產型實驗報告1. (JS-60-2)1臺。試驗污泥采用水質凈化廠濃縮混合污泥、未濃縮混合污泥、初沉污泥、二沉污泥、以及稀釋后的污泥;糞便污泥;混合污泥(采用A/O工藝)。污泥以間歇方式輸入污泥槽。絮凝劑槽中配有0.1%~0.2%的絮凝劑。污泥和絮凝劑同時輸入混合槽,使之完全混合、并結成絮體。絮凝后污泥輸入脫水道進行脫水,泥餅排出后外運至填場,濾液排入污水廠進水進行處理。關鍵詞滾壓脫水機 試驗污泥 間歇方式 絮凝后污泥 混合污泥 一. 概述1.1 污泥脫水的意義在污水處理過程中,產生大量污泥,其數量約占處理水量的0.3%~0.5%左右(含水率約97%)。污水處理廠的全部建設費用中,用于處理污泥的約占20%~50%,甚至占70%。所以污泥處理是污水處理系統的重要組成部分,必須予以充分重視。污泥含有大量的有害有毒物質,如寄生蟲卵、重金屬等;有用物質如植物營養素、有機物及水分。污泥處理的目的是使污泥減量、穩定、無害化、及綜合利用。通常使用的單元工藝過程有:濃縮、穩定、污泥調節、脫水。<

  • 請教大家高壓柜綜保的問題

    我們這有臺額定電壓10KV,電流300.4A,功率4500KW的電機,電流互感器變比是400比1的。綜保上限時電流速斷保護定值3.1A(低)6.5A(高)時間0秒,現因電網電壓波動造成跳閘,跳閘電流是4.78A時間0.008秒。想改一下速斷時間,請問應該改成多少呢?應該怎么算

  • 高壓柜耐壓試驗這樣對嗎?

    10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,將開關合閘母線相連至升壓器,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,聽不明白,不明白啊求解

  • 關于高壓柜的幾個問題,求助大家

    關于高壓柜的幾個問題,求助大家

    1.為啥事故音響小母線在控制小母線中間,是怎么工作的2.這是受電柜里的圖,s8和s9表示保護跳閘,要表達的意思是進線柜手車在試驗位置的時候s8和s9都閉合,受電柜的斷路器跳閘嗎?那畫圖時應該表示試驗位置啊,為啥s8是開點呢3.帶后臺的綜保就是通過這個信號線傳輸的吧4.PT手車的S9是說他在工作位置電壓互感器才工作嗎

  • 高壓柜的跳閘故障有哪些?

    高壓柜的跳閘故障有哪些?

    在工礦企業和大型公共場所(比如:圖書館、體育館、醫院、學校等)中,配電系統下的成套高壓柜對電能的控制和、開合和保護的作用,起著至關重要的作用。高壓配電柜的安全穩定運行是上述用電單位,尤為關心的,但在實際使用中,由于設備自身的情況,環境、人為等多重因素的影響。設備不可避免的會出現各種各樣的突發情況。掌握一些故障的基本處理方法,既可確保用電安全,同時也可為用電單位減少不必要的損失,創造效益。下面就給大家分享幾種常見的跳閘故障,希望可以幫到大家。 1輕瓦斯報警 迅速來到該柜前按復位開關,如果報警消除不了,應立即和相關人員去查看該

  • 10KV高壓柜能否下進上出

    現場變壓器離高壓室比較遠 需要加柜子 如果高壓電纜是走電纜溝過來 需要做成兩個高壓柜下進下出嗎 能不能一個KYN柜子做成下進上出的形式 然后走母線到變壓器 

  • 請教,關于高壓柜設計的2個小問題

    現在做KYN28-12的一批柜子一、有2臺進線柜(一用一備),用的是VS1開關。圖紙要求兩臺進線柜之間實現聯鎖。也沒要說明什么聯鎖,想問下一般是電氣聯鎖,還是機械聯鎖呀?二、還有就是圖紙上要求進線的額定電流5000A,分斷50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.請問大家有沒有知道做到5000A的廠家呀?其實發電機功率也就是60MW.額定電流不到3500A.可是設計圖紙要5000A.不敢隨便說什么。希望可以聽取大家的意見:)

點擊加載更多

高壓柜實驗報告

高壓柜實驗報告專題,為您提供高壓柜實驗報告相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓柜實驗報告 相關的專業交流討論,更多高壓柜實驗報告相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

環網柜與高壓柜

10kv高壓電容補償柜

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 达拉特旗| 阜康市| 运城市| 儋州市| 贡觉县| 上饶县| 威信县| 万源市| 勐海县| 湄潭县| 甘孜县| 松原市| 广安市| 阿克| 张北县| 十堰市| 二连浩特市| 牡丹江市| 聂荣县| 泌阳县| 沂南县| 贵州省| 南丹县| 马龙县| 栾城县| 斗六市| 西和县| 顺昌县| 怀远县| 怀安县| 平顶山市| 运城市| 沙洋县| 巴青县| 依兰县| 阳山县| 湖州市| 利川市| 广昌县| 大化| 申扎县|