請教路燈時間控制器是裝在配電箱系統中的什么位置?路燈時間控制器裝在總開關的后面還是每個之路上都要裝!或者路燈時間控制器僅可以控1~3路!
電源指示燈不亮這是不是壞掉了,求高手解惑。
最近接手做了一批低壓電容柜,由于元件都是選用的一些小廠家的東西,對于電容器二次投切時標準中規定電容器端電壓應低于10%才能投切;由于電容器和控制器是一個廠家的,所以請教廠家的技術人員他們的控制器能否保證電容器二次投切時電壓應低于10%;廠家回答需要開關廠自己設定時間,他門的說明書上的投切延時是5-250S;感覺不太對;廠家的技術人員又講不太明白;請教各位專家尤其是生產控制器廠家的專家指教一下,電容器二次投切時電壓如何保證!
剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:
我們要做一個道路路燈的設計,在控制箱里設置時間控制器,這個時間控制器如何接入呢?能否給我一個帶時間控制器的控制箱配電系統圖
有哪位專家知道溫差控制器是更具什么原理?是用什么做感應信號的?
由于缺少實際經驗,請教關于丹佛斯、江森、鷺宮的壓力控制器在設計上或者實際應用以及質量上有什么區別? 用于系統高低壓保護的那種。謝謝了先
有個用戶為中頻爐及其他用電設備進行濾波及無功補償,控制器和復合開關都是北京鼎英的產品,因為用戶設計的是諧波濾波器兼無功補償裝置,電抗率為6%,該裝置分10路,功270KVAR,已經運行1年了。在運行期間控制器曾經換過7、8個,復合開關換過10來個。復合開關損壞可以理解,可能是諧波電流過大造成的。我的問題是什么原因使控制器屢次損壞?
現在有很多小型水電站,采用低壓機組,電動調速器、無刷勵磁(并網前有網電壓自動跟蹤功能)、自動準同期并網。現在缺少一種控制器:通訊功能(三遙功能)、電量采集并可在設定的有功范圍調節電動調速器、在故障時分閘關水、開機和關機流程。不詳細的可以看下邊的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
對于集中控制的電梯,特別是消防自動迫降功能的電梯和消防電梯的控制器需要和消防控制室連接,但是控制器是在在屋頂機房內么?如果選用的是無機房電梯,他的控制器是不是也在電梯井道 的最上部?
我這里是下午澆砼,第二天上午十點就開始拆墻模板!我想制止它們但好像沒有什么規定??
時鐘控制器和時間繼電器都是控制回路的開關電器。所謂控制回路,指的是實施邏輯測控、電參量采集、信號放大和傳遞,以及信息管理的回路。時鐘控制器用于較長時間精確測量和控制,而時間控制器則用于短時間的控制。時間繼電器對時間的測控精確度有限,但要求重復性要好,觸點類型還要多樣化。 下圖是通電延時和斷電延時時間繼電器的時序圖: 這里的時間t都很短,在10毫秒到10秒之間選定。可見,時鐘控制器與時間繼電器的區別還是很大的。在使用中,時鐘控制器的時
一個丁類廠房,三級負荷,作了火災報警,由于是三級負荷,所以報警主機的電源是單回路的。施工圖審查通不過了,說是要加EPS。我就說報警系統都是自帶備電的,都有電池作備用了,還要EPS干嗎?老頭不同意。現在我就想查查這個備電的時間可以支持多久啊?要是有個三小時以上,還要EPS干嗎?我打過電話給松江的,說是他們的備電可以支持全系統工作10小時,是全系統,不是僅主機啊。可是資料上沒有明說,不能算數啊。資料上只有24Ah這個參數,主機<200w,可是其它的用電量不曉得,也算不出啊
一臺25P的比澤爾半封的風冷機組,打庫溫5度左右,壓縮機頭上帶一個油壓差開關,有6根線,但是線沒有接,我想請教下,如果不接這個開關行嗎?會有什么后果!如果是接的話,該怎么接?期待大師的回復以及冷友的討論!
1 引言 現代生活對電力系統供電可靠性的要求越來越高,而凝露現象是導致電氣設備故障的重要原因之一。傳統防凝露控制器多數采用溫度傳感器配合電加熱器來防止凝露的產生,雖然起到積極的作用,但在實際應用中仍存在一些問題,比如南方梅雨季節或室外條件惡劣的地區,傳統控制器并不能完全杜絕凝露發生。 因此,本文擬根據凝露發生和預防機理,設計一款具有多路傳感器的防凝露控制器,該設備具有新型的防凝露控制策略,取代了傳統控制器的長期加熱驅潮方式,并在此基礎上進行編程實現軟件仿真,初步驗證了其應用的可行性。 2 防凝露仿真硬件 本課題設計的防凝露控制器是以AT89C51單片機為核心,通過DS18B20來采集開關柜內及柜外的溫度值,通過SHT11來采集開關柜內的濕度值。同時,防凝露控制系統可以通過采集到的溫度和濕度值來控制散熱電路和加熱電路的通斷,從而防止開關柜內的環境出現凝露狀態。 其中,DS18B20是Dallas公司推出的一種改進型智能數字溫度傳感器,物美價廉,只需一根線
勞特斯LAWM300CJ/3DI采用的風機和風機調速器參數,有沒有能帶換的型號。求指點。原風機使用的是江蘇春利達通用設備有限公司的700C6P35 調速器是FSC-CP3081 無法上圖。
液位控制器以前正常使用,今天出現頻繁通斷。有幾種原因請您幫忙分享一下,信號信沒有錯接也沒有斷路和短路。探頭和液位控制器更新
能解開卡樂控制器的密碼嗎?價錢可以商量可以給我留言
今天甲方給我一張圖紙,里面噴淋泵系統里面是軟啟動,軟啟動用液位探頭控制,圖紙上畫的是JY-8000,我都沒見過這個型號,求助各位大神。請賜教。