水泵的變頻控制有哪些形式?是不是一種是靠一個變頻器控制多臺水泵;另一種是每個水泵都帶一個變頻器?水泵的軟啟動就是變頻啟動嗎?它和變頻水泵有什么區別?
一個工程,變頻泵設定的工作壓力為48米,樣本中高效段為46-53米.但經過實際工作后,發現頂層水壓有些不夠,實際需要55米水壓.人工控制可以滿足.我想問的是:遇到這種情況怎么樣才能滿足壓力呢?調高設定的壓力嗎?水泵的最大揚程應該不是53米吧.還有什么其他方法能夠達到壓力要求,希望大家指點.謝謝
現在大家都在說變頻控制,又是節能又是高效什么的。。。。。如何實現的?感覺挺玄乎的,沒感覺!就拿我們這個鍋爐房循環水泵變頻控制來說吧,采用的ABB的變頻控制柜。我知道供暖系統的日負荷變化很大,我就想問下,它是如何找到那個非滿負荷狀態下的系統工況點的(流量、系統阻力等),如何進行變頻控制的?變頻器上接到系統上有傳感器?求高手給解答一下,呵呵。
由電機特性分析可知,均勻改變電機供電頻率F,就可以平滑地改變電動機的轉速,從而改變泵機的轉速;結合泵機特性分析,降低電動機轉速,電動機輸入功率也隨之減少,泵機軸功率就相應減少。這就是變頻器控制水泵的節能原理。 在一般情況下,水泵采用恒速交流電動機拖動,而用水量卻是變化的,為了保證水池的正常供水,工人要在現場經常調節擋板或閥門開度大小來控制水泵的抽水量,或者將水池中用不完的水白白流掉。這樣做不僅增大了工人的勞動強度,而且有大量的電能浪費在水泵閥門阻力的損失上。因此就要求水泵處于變工況運行,若利用變頻器進行調速,以調節電動機轉速的方法取代調節擋板或閥門,則不僅可以減輕工人勞動強度,還能達到節約電能目的,對提高企業經濟效益有重要意義。 另外,水泵起動時的急扭和突然停機時的水錘現象往往容易造成管道松動或破裂,嚴重的可能造成電機的損壞,水泵采用變頻器調速以后,可以根據工藝的需要,實現泵機的軟啟和軟停,從而使急扭及水錘現象得到解決。而且在用水量不大的情況下,可以降低泵機的轉速,這樣不僅避免了水泵長期工作在滿負荷狀態,造成的電機
我一直搞不清伺服控制器與變頻器有什么區別,只是知道前者控制精度高,有測速的,閉環控制,而變頻器則相對精度差一些,只能開環控制,別就不知道了。
本人在實際生產中遇到問題如下:設備為卷繞機,為無紡布生產線最后一道工序,生產線要求全線統調,即所有設備速度一致,卷繞機帶全自動張力控制器,變頻器。問題是變頻器要求接受全線統調信號和張力控制信號,請問這兩個信號如何處理。變頻器為西門子或安川的。是不是只能才用PLC才能解決?如我表述不清,請隨時提問,每日關注,望懂的人解答,非常感謝。我想問題是不是可以簡化為變頻器可否處理兩個信號,一主一輔,如何切換?何時切換?或兩個信號做+處理?是不是變頻器的通用功能呢?
最近看到一份水泵控制的圖紙 水泵可工頻/變頻 運行水泵37KW工頻狀態下 星/角 啟動變頻運行狀態下還是用 星/角 啟動不明白 在變頻狀態下 需要 星/角 啟動么?變頻器不能直接啟動么?請高手不吝賜教!~
變頻無負壓供水設備控制器說明
水泵變頻柜控制電氣原理圖
單位是四層樓,一樓為24小時供熱區,2-3層可以三峰供熱。我想采用變頻器控制水泵間歇運行,平時低頻運行只供一樓,早、午、晚三峰時全頻運行供給全樓可以嗎?
在<16D303-3>圖集中第229頁(下同),關于排水泵的原理圖有些不能理解,液位器BL1,BL2本是一個液位控制器(或者是浮球控制器),它是一常開一常閉轉換接點,圖集中畫出的是低水位時的圖形,假如達到高水位時常開點閉合,那個常閉點是否就打開,中間繼電器怎么得電及自保持?請哪位高手指點迷津!
變頻恒壓供水控制器采用最新微電腦設計處理器設計制造配備液晶中文顯示,參數顯示、設定一目了然,故障時彈出供貨商公司名稱及2個服務電話(可按要求設置),多達75個功能參數項、9種應用宏選擇,能滿足五臺以下的所有運行程序,其主要特點有: 1.外部接線簡單:用戶只需通過菜單設置,即可使控制器適用于不同的供水控制系統;無需改變復雜的外部接線。2.可靠性:由于控制器已將各種功能模塊集成于內部,外部配件少,、進一步降低了整個系統出現故障的機會。3.調試簡單方便:豐富而完美的漢字提示。使一般的操作人員無需經過復雜的培訓,也能對各種操作應用自如。4.系統功能完善:與目前國內同類設備比較,本設備更顯示出其獨特的優點。在設備工作現場,工程人員可根據泵組的實際情況在顯示下,隨時改變各種控制參數,由于保證泵組處于最優化的運行狀態。5.控制精度高本控制程序中所有的模擬量均為數碼處理。改良的PID數字控制系統能夠避免一般PID死區(對水泵控制而言)所帶來的控制誤差,使系統的供水壓力更加穩定。6.睡眠功能的最新應用可使機組在每天的零流量的區域中自動啟、停,間
請問變頻器如何控制供水泵的啟動?供水泵用了變頻器后出口閥門是常開嗎?出口閥門需要設置電動閥與泵聯鎖嗎? 現有一個工程,平時無人管理,需要根據吸水池水位高低來實現自啟動,因為來水水量變化較大,甲方要求采用變頻器,還要求采用強自吸泵,有沒有必要設置強自吸泵?已知水池最高液位2.5米,最低液位-1.3米,水泵最高處1.5米,水泵揚程100米。
最近我們承接了酒店工程,設計圖紙中用四臺變頻器控制四臺水泵,三用一備,大家有好的二次方案嗎?國產變頻器大家一般用什么品牌,能不能給推薦一下。
1。ABB ACS100用戶手冊
水泵變頻控制柜(含西門子變頻器、可編程控制器(PLC)、交流接觸器、空氣開關、熱繼電器等進口元件,)45KW*2需多少錢?
最近在做一個大型數據中心機房樓項目,這個項目要求比較高,準備將該項目建成一個國內領先的數據中心;空調是采用水冷系統,冷凍站內有很多循環水泵,根據控制要求和節能要求,都要采用變頻控制;為了保證系統的高可靠性,以及控制功能的圓滿實現,所有變頻控制柜都合并到樓宇自控系統中,統一招標;變頻控制柜有哪些技術細節呢?怎樣招標才能確保變頻控制柜和水泵、和樓控系統無縫銜接呢?請懂行的高手多多指點~~