請問在IT系統的應急發電機不引出中性線的情況下,由應急發電機供電的單相負荷的零線從哪里來,使用TN-S系統的零線?請大家幫助解答。
有一12000平方米地下人防工程,平時汽車庫,戰時物資庫。根據規范要設應急發電機組,根據發電機組的容量確認設固定電站(>120kw)還是移動電站(<120kw),以及設幾座。根據規范,發電機組按戰時和平時容量大者確定?,F在問題是:1。是否考慮消火栓泵、噴淋泵容量(戰時它們是否需要工作)?2。是否考慮防排煙設施容量(戰時它們是否需要工作)?(注:“平時供電容量,有兩路不同時停電電力系統電源時,應按本工程平時一級負荷中特別重要負荷確定”。此工程應該沒有一級負荷中特別重要負荷,平時消防設備,應急照明屬于一級負荷。因此發電機組容量應按戰時容量考慮。)
知識點:應急發電機
到底是從低壓端還是從高壓端取來的??(我們的系統有四臺變壓器,雙電源,單母線分段)如果從變壓器低壓側引出信號,那么假如這臺變壓器壞了(但是高壓還有電),發電機不就啟動了嗎?
應急發電機母排有兩種設置方式:1、單獨設置母排;2、和低壓柜共用母排。第一種方式沒問題,第二種方式在應用時候,火災時非消防負荷怎么辦,和第一種方式比較有何優缺點,歡迎討論。[
應急備用柴油發電機需要消防報警聯動啟動嗎?規范沒查到這方面的要求。咨詢報警設備廠家也說沒這方面要求,是不是危機情況下手動控制啟動啊。200~300KW柴油發電機。
請教各位:需要選一臺柴油應急發電機,帶的負載如下:3臺10kW空調,3臺5kW空調,2臺2kW空調,預留三個備用回路。目前8臺空調的總功率49kW,如果備用的三個回路都接10kW空調,那么總功率將為79kW,那么功率的差別就有些大。請問在這種情況下發電機的容量應該如何確定?
請教各位:需要選一臺柴油應急發電機,帶的負載如下:3臺10kW空調,3臺5kW空調,2臺2kW空調,預留三個備用回路。目前8臺空調的總功率49kW,如果備用的三個回路都接10kW空調,那么總功率將為79kW,那么功率的差別就有些大。請問在這種情況下發電機的容量應該如何確定?
柴發的容量的確定困擾我很長時間了。個人認為1、選2個最大防火分區的消防負荷之和與一級負荷兩者的最大值2、選全部消防負荷與一級負荷兩者的最大值都有一定的道理。各位大蝦是如何選擇的?
一個改造的五星級酒店 ,地下室裝柴油發電機,噪聲有何要求,層高有何要求.請各位賜教.去除空調制冷機組容量為5000KVA,柴油發電機選多大合適.
玉柴工廠應急發電機冬季維護注意事項,華全動力介紹! 一、玉柴工廠應急發電機在冬季運行后。如果停放在露天的地方,應注意天氣的變化,當地氣溫低于4度時,應放掉柴油機冷卻水箱中冷卻水,因為4度時水的體積變化比較大,當水從液體轉變為固體時,體積增大膨脹就會損壞冷卻水箱散熱器。二、冬季由于柴油機的工作環境差。所以這時就需要勤換空氣濾芯,由于冷天對空氣濾芯以及柴油濾芯的要求高,如果不及時更換會加大發動機的磨損,影響柴油機的壽命。三、冬季柴油機在選擇機油時。應盡量選擇黏度稀一點的機油。四、玉柴工廠應急發電機在冬季啟動時。氣缸內吸入空氣溫度較低,活塞壓縮氣體后很難達到柴油自然溫度。所以啟動柴油機之前應采用相應的輔助方法,提高柴油機機體的溫度。五、玉柴工廠應急發電機起后應先低速運行3-5分鐘。為什么?以便提高玉柴工廠應急發電機整機溫度,檢查潤滑機油工作情況,檢查正常后才能投入正常運行。柴油機運行中盡量減少突然加快轉速或將油門踩到大操作,否則時間長了會影響氣門組件使用壽命。
歡迎大家下載,希望對你們有幫助!!!有什么不正之處請斧正!!!大家共同提高!
隨著西氣東輸工程,燃氣發電機也越來越應用于很多的項目中,有的業主提出用燃氣發電機作大樓的應急電源,可很多設計院都不敢做設計,說規范中不允許用燃氣發電機做應急電源,大家討論一下用燃氣發電機作備用電源的利弊吧!
有一點我弄不明白,民規3.5.4.2中寫:當應急發電機為消防用電設備及一級負荷供電時,應將兩者計算負荷之和作為選用應急發電機容量的依據。但是個人覺得這么算出的發電機容量偏大,一般情況下柴油發電機僅作為應急電源給一級負荷供電時消防負荷是不工作的,而當發生火災時一級負荷如客梯之類的是要切斷的,而且也不是所有的消防設備都在火災時工作。將兩者計算負荷相加來定發電機容量我還是覺得有疑惑,希望高手能給解釋一下。
變壓器和聯絡柜一起是3臺框架,再加一臺發電機接通的框架2012-01-05 13:09 一共4臺框架才可以進行切換,1#變一臺開關101、2#一臺開關102、聯絡柜一臺開 關1010、發電機一臺開關201,正常運行時,只有一臺開關101或102合閘,聯絡柜開關是不合的。201也是不合的。1母或2母有一路仃電。如1
知識點:沖壓空氣應急發電機
急,現有一高層小區,6座樓,14單元。消防梯14臺,共226 kW,客梯8臺,136 kW,正壓風機18臺,240 kW,消火栓泵45 kW x3(兩用一備)噴淋泵45 kW x3(兩用一備)現用一臺小區發電機組作為這些負荷的備用電源,問:如何確定出發電機組容量?不知道這么多電梯、風機,該如何確定需要系數和同期系數!望各位高手指點?。。?!
發電機檢修規程
某機關辦公樓,二類高層,應急疏散照明采用分散式自帶蓄電池做為備用電源,消防動力設備采應急發電機為備用電源。應急發電機我搜集了網上一些做法,大概有如下兩種接法。但俺自已沒把握那個是對的或更合理的,大家給個意見哈!
停電時消防情況,大的電機負荷有消防水泵、風機、客梯(同時歸一層),如果是同時啟動,啟動電流過大,超過發電機負荷的話會拖垮發電機,這一般是怎么核算和解決的?大家幫幫忙啊~