  • 求助:如何確定柴油應急發電機容量?

    請教各位:需要選一臺柴油應急發電機,帶的負載如下:3臺10kW空調,3臺5kW空調,2臺2kW空調,預留三個備用回路。目前8臺空調的總功率49kW,如果備用的三個回路都接10kW空調,那么總功率將為79kW,那么功率的差別就有些大。請問在這種情況下發電機的容量應該如何確定?

  • 請教:如何確定柴油應急發電機的容量?

    請教各位:需要選一臺柴油應急發電機,帶的負載如下:3臺10kW空調,3臺5kW空調,2臺2kW空調,預留三個備用回路。目前8臺空調的總功率49kW,如果備用的三個回路都接10kW空調,那么總功率將為79kW,那么功率的差別就有些大。請問在這種情況下發電機的容量應該如何確定?

  • 應急柴油發電機容量的選擇

    柴發的容量的確定困擾我很長時間了。個人認為1、選2個最大防火分區的消防負荷之和與一級負荷兩者的最大值2、選全部消防負荷與一級負荷兩者的最大值都有一定的道理。各位大蝦是如何選擇的?

  • 應急柴油發電機的容量該如何選擇?

    有一點我弄不明白,民規3.5.4.2中寫:當應急發電機為消防用電設備及一級負荷供電時,應將兩者計算負荷之和作為選用應急發電機容量的依據。但是個人覺得這么算出的發電機容量偏大,一般情況下柴油發電機僅作為應急電源給一級負荷供電時消防負荷是不工作的,而當發生火災時一級負荷如客梯之類的是要切斷的,而且也不是所有的消防設備都在火災時工作。將兩者計算負荷相加來定發電機容量我還是覺得有疑惑,希望高手能給解釋一下。

  • 人防應急發電機容量如何確認

    有一12000平方米地下人防工程,平時汽車庫,戰時物資庫。根據規范要設應急發電機組,根據發電機組的容量確認設固定電站(>120kw)還是移動電站(<120kw),以及設幾座。根據規范,發電機組按戰時和平時容量大者確定。現在問題是:1。是否考慮消火栓泵、噴淋泵容量(戰時它們是否需要工作)?2。是否考慮防排煙設施容量(戰時它們是否需要工作)?(注:“平時供電容量,有兩路不同時停電電力系統電源時,應按本工程平時一級負荷中特別重要負荷確定”。此工程應該沒有一級負荷中特別重要負荷,平時消防設備,應急照明屬于一級負荷。因此發電機組容量應按戰時容量考慮。)

  • 應急發電機出零線的問題?

    請問在IT系統的應急發電機不引出中性線的情況下,由應急發電機供電的單相負荷的零線從哪里來,使用TN-S系統的零線?請大家幫助解答。

  • 應急柴油發電機的工作有兩個特點

    應急柴油發電機的工作特點主要體現在哪兩方面呢? (1) 應急柴油發電機組中發電機容量的確定 應急柴油發電機組的標定容量為經大氣修正后的12h標定容量,其容量應能滿足緊急電總計算負荷,并按 發電機容量能滿足一級負荷中單臺最大容量電動機起動的要求進行校驗。應急發電機一般選用三相交流 同步發電機,其標定輸出電壓為400V (2) 應急柴油發電機組臺數的確定 有多臺發電機組備用時,一般只設置1臺應急柴油發電機組,從可靠性考慮也可以選用2臺機組并聯進行 供電。供應急用的發電機組臺數一般不宜超過3臺。當選用多臺機組時,機組應盡量選用型號、容量相同,調壓、調速特性相近的成套設備,所用燃油性質應一致,以便進行維修保養及共用備件。當供應急用的 發電機組有2臺時,自起動裝置應使2臺機組能互為備用,即市電電源故障停電經過延時確認以后,發出 自起動指令,如果第1臺機組連續3次自起動失敗,應發出報警信號并自動起動第2臺柴油發電機。

  • 應急柴油發電機組計算書

    應急柴油發電機組計算書

  • 你真的了解船舶應急發電機嗎?

    知識點:應急發電機

  • 應急發電機啟動信號從哪里取的

    到底是從低壓端還是從高壓端取來的??(我們的系統有四臺變壓器,雙電源,單母線分段)如果從變壓器低壓側引出信號,那么假如這臺變壓器壞了(但是高壓還有電),發電機不就啟動了嗎?

  • 談應急柴油發電機房的設計

    談應急柴油發電機房的設計 武 莉【摘 要】 對民用建筑中應急柴油發電機房設計中須注意的問題:包括選址、進、排風口、煙道的設計和應其它專業配合的問題進行了總結。【關鍵詞】 應急柴油發電機組,進、排風口,煙井,基礎,儲油間,接地

  • 關于用柴油發電機做應急電源的問題

    情況說明:10KV變電室雙電源供電,設兩臺變壓器,主備電源各帶一臺變壓器;低壓0.4kV單母線分段,設聯絡;對重要負荷以柴油發電機做第三電源供電,設置應急母線;對于上述情況,重要負荷電源的供電的電氣接線圖是什么樣的?發電機啟動需要什么信號?發電機啟動信號與兩變壓器受總開關和低壓母聯開關的的動作狀態形成什么樣的接線關系?發電機的ATS切換柜是在柴油發電機房,還是在低壓室?ATS是不是在低壓室的雙電源互投柜(連接柴油發電機和變壓器低壓母排的配電柜)?

  • 00D272應急柴油發電機組安裝

    00D272應急柴油發電機組安裝

  • IT機房用柴油發電機容量

    IT機房用柴油發電機容量

    看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!

  • 怎樣采購玉柴柴油發電機

    在買玉柴柴油發電機的客戶中,很多不懂得發電機的人匆匆忙忙去買機器,最終會不知道其中內部價格,也不知道談判技巧,容易被一些銷售人員圈入到價格戰里面。下面針對這些問題,泰州鋒發動力(東康發電機組廠)總結出一下購買經驗,和大家分享,希望有所幫助!一、柴油發電機應需而求首先例如康明斯柴油發電機組包括康明斯柴油機和英格電球兩個部分。柴油發電機組的價格因這兩個部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油機品牌相同,功率相同的情況下,要注意電球的不同,選擇不同的發電機則整個柴油發電機組的性能就不同,柴油發電機組的性能是很重要的,因此用戶在選購柴油發電機組的時候一定要謹慎,可以根據自己的需求向柴油發電機組的銷售人員進行咨詢,從而選擇相匹配的電球。二、按市場需求量價格而異其次,柴油發電機組的價格和柴油發電機組的材料有著直接的關系。如今,隨著市場鋼鐵和銅等原材料價格的上漲,柴油發電機組的價格也在不斷攀升,特別是去年冬季,市電供不應求,很多北方地區已經出現了限電現象,這使得柴油發電機組的價格一升再升。三、價格因品牌不同而異不同牌子的不一樣的,像美國康明斯柴

  • 柴油發電機如何并網運行

    我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.

  • 我這樣補償柴油發電機可以么?

    兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,每個變壓器補償450kvar,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,與市電聯鎖,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,補償容量為450kvar。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,從而影響功率因數表讀數,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,或者在油機出線上再設置一套電流互感器。不過我覺得,根據功率因數的定義,應該是可以準確測量的,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理?謝謝了~!

  • 關于柴油發電機容量的選擇

    11KW的三相異步電動機一臺,直接采用柴油發電機組供電,請問采用直接起動和星三角降壓啟動時,柴油發電機容量分別選擇多大的?

  • 請教個柴油發電機的問題

    兩臺70KW的人防柴油發電機宜選風冷的還是水冷的?(這個是電氣專業的問題,我想了解下)另地下人員掩蔽所有5個,每個掩蔽人數為1400左右,選2臺70KW柴油發電機是否合理?

  • 請教關于柴油發電機的問題

    今天突然想起幾個關于柴油發電機的問題,希望高手回答小型柴油發電機是同步發電機還是異步發電機,如果是同步發電機, 那么它的勵磁方式是自勵還是它勵,可不可以進行無功輸出調節,如能的話,調節范圍有多的

點擊加載更多

柴油應急發電機

柴油應急發電機專題,為您提供柴油應急發電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與柴油應急發電機 相關的專業交流討論,更多柴油應急發電機相關內容請訪問