繼續發 終于學會分卷壓縮了[ 本帖最后由 zhukuoyue 于 2010-6-29 05:11 編輯 ]
ABB機器人控制器死機故障維修描述:今天早上剛到公司,就接到日照客戶電話其生產使用的ABB機器人IRC5控制器出現了死機故障,其主要的故障現象是沒有指示燈亮起而且無法進行任何的操作,控制器死機直接導致后果是無法進行FlexPendant系統操作,機器人無法進行任何動作。ABB機器人控制器死機故障維修原因:引起ABB機器人控制器死機因素有以下幾點:①控制器沒有連接主電源;②主變壓器沒有正確連接或者出現故障;③控制器的主保險絲已經熔斷了;④控制器和Drive Module的連接出現了缺失。ABB機器人控制器死機故障維修方法:到達現場時要檢查車間的主電源工作是否正常,測量電源電壓要符合控制的要求。查看主變壓器的連接線是否正確,線路是否符合主電壓的所有要求;第三要檢查Drive Module中的主保險絲是否熔斷了,如果已經熔斷,要將其更換成新的。檢查是否因為連接的缺失,可以在Drive Module主開關打開的情況下檢查Control Module是否能正常工作,如果能則是模塊的連接線出現了松動或者斷開的情況。
上傳《空調器及其微電腦控制器的原理與維修》,分4卷,PART1
剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:
再說 克萊門特W3000控制器 維修改造首先道歉我不該“誹謗”克萊門特W3000控制器,以井底之蛙看到了幾臺壞的控制板就個人各種臆測。但實際情況確實是用戶同一個工程5臺壞三臺、3臺壞兩臺的都有幾個,但有些確實有些年頭了,所以只是客觀的描述每次故障就好,不該夸大其詞。至于解決辦法,這里已經說得很清楚,買新的或修一下成本都不低,而且不能保證用多久,因為它本身故障率就比較高,所以還是此貼中說明的,不只是為了節省點錢,為了以后少出不出問題,還是建議改一下: 關于 克萊門特 W3000 控制器問題維修改造(順便看下日立RCU機組電控改造) 完美替換 克萊門特 W3000 螺桿機組及各品牌各型號機組 控制器?。?!免費咨詢各種電控相關問題?。。?所有圖片請點擊此處查看(含改造成功的工程、實例、樣板、效果圖)
這個文字是我從公司網站上面拷貝下來的,嘿嘿壓力控制器維修故障分析如下: 1.壓力控制器儀表系統故障分析步驟 分析壓力控制器儀表系統故障時,首先要注意兩點:該系統儀表多采用電動儀表測量、指示、控制;該系統儀表的測量往往滯后較大。 (1)壓力控制器儀表系統的指示值突然變到最大或最小,一般為儀表系統故障。因為壓力控制器儀表系統測量滯后較大,不會發生突然變化。此時的故障原因多是熱電偶、熱電阻、補償導線斷線或變送器放大器失靈造成。 (2)壓力控制器儀表系統指示出現快速振蕩現象,多為控制參數PID調整不當造成。 (3)壓力控制器儀表系統指示出現大幅緩慢的波動,很可能是由于工藝操作變化引起的,如當時工藝操作沒有變化,則很可能是儀表控制系統本身的故障。 (4)壓力控制器系統本身的故障分析步驟:檢查調節閥輸入信號是否變化,輸入信號不變化,調節閥動作,調節閥膜頭膜片漏了;檢查調節閥定位器輸入信號是否變化,輸入信號不變化,輸出信號變化,定位器有故障;檢查定位器輸入信號有變化,再查調節器輸出有無變化,如果調節器輸入不變化,輸出變
由于缺少實際經驗,請教關于丹佛斯、江森、鷺宮的壓力控制器在設計上或者實際應用以及質量上有什么區別? 用于系統高低壓保護的那種。謝謝了先
請教路燈時間控制器是裝在配電箱系統中的什么位置?路燈時間控制器裝在總開關的后面還是每個之路上都要裝!或者路燈時間控制器僅可以控1~3路!
對于集中控制的電梯,特別是消防自動迫降功能的電梯和消防電梯的控制器需要和消防控制室連接,但是控制器是在在屋頂機房內么?如果選用的是無機房電梯,他的控制器是不是也在電梯井道 的最上部?
現在有很多小型水電站,采用低壓機組,電動調速器、無刷勵磁(并網前有網電壓自動跟蹤功能)、自動準同期并網?,F(xiàn)在缺少一種控制器:通訊功能(三遙功能)、電量采集并可在設定的有功范圍調節電動調速器、在故障時分閘關水、開機和關機流程。不詳細的可以看下邊的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
有個用戶為中頻爐及其他用電設備進行濾波及無功補償,控制器和復合開關都是北京鼎英的產品,因為用戶設計的是諧波濾波器兼無功補償裝置,電抗率為6%,該裝置分10路,功270KVAR,已經運行1年了。在運行期間控制器曾經換過7、8個,復合開關換過10來個。復合開關損壞可以理解,可能是諧波電流過大造成的。我的問題是什么原因使控制器屢次損壞?
有哪位專家知道溫差控制器是更具什么原理?是用什么做感應信號的?
控制閥使用的注意事項: 1.在閥門上線安裝前注意保持管道情節,維修解體時注意避免雜質進入管道或者混入儀表附件內 2.注意工作介質的潔凈度,儀表氣源的清潔度。 3.在控制閥的使用中,應當對控制閥進行必要的維護檢修。 4.善于發現控制閥的故障和及時處理故障。 5.不要只將注意力放在易損件上,同時也要重視非易損件。 6.保護好您的閥門信息(閥門銘牌),建議用戶檔案。 不正確的維修習慣: 1.在原來的填料組建上再加一點填料。 2.不將閥蓋從閥體拆下便拆卸填料。 3.認為膜片不用定期更換。 4.認為閥籠不易損壞,不認真檢查閥籠。并且繼續使用。 閥門金屬零件的修理: 1.閥內件均不可以采用補焊的修復方法。 2.閥內件的修復只可采用研磨、修磨、微量切削的等冷加工方法修復。 3.金屬零件損害到一定程度則不可修復。 4.閥體的維修可采用補焊的方法
我們公司的兩臺設備采用了全套kollmorgen伺服控制系統,電機和伺服驅動器都選用的是kollmorgen的SERVOSTAR CD,通訊采用光纖,核心控制是工控機,現在要實現其中一臺電機能用一個按鈕控制,當其他電機正常轉時,要求這臺電機能停下,本來想通過控制這臺伺服控制器的使能,來達到要求,但當我們把遠程使能斷開后,整個系統就因為通訊中斷而報警,硬件不行,又想改動SERVOSTAR的軟件,但他的軟件很不好用,很難看懂。所以一時找不到合適的辦法,想請教諸位,有沒有人處理過類似問題,歡迎交流!
電容補償柜放在自動位置10路全部工作,可是放在手動時,無論是選擇1或選擇任意位置,補償控制器10個信號燈全亮,正常嗎?請各位指點.
請教:哪位前輩可以推薦一下有關主令控制器、凸輪控制器的資料啊。比如觸點分合程序怎么閱讀,我好像看不通,需要討教一下。推薦什么書或者能上傳資料更好,不勝感謝
Logix5000 控制器快速入門
DDC控制器的一種典型應用 2005-6-16 顏小軍 戴瑜興 摘要:針對大型建筑的普及,人們對樓宇自動化系統的集成度提出了更新更高的要求。本文給出了英維思系列控制器對新風機組控制的典型應用。實踐表明這種應用能有效地提高系統的集成度,節約成本。關鍵詞:DDC控制器 系統集成 引言: 一座建筑物的完美性不僅表現在其建筑質量、房間的功能和建筑結構,對今天的投資者、經營者和用戶來說,更受關注的是舒適的居住和工作條件及低廉的使用和維護成本。因此,建筑物內部的技術裝備及其運行效果越來越受到重視。評價一個樓宇自動化系統有三個重要的標準,即用戶最關心的可靠性、經營者最關心的經濟性和投資者最關心的安全性。這就使得系統集成度和穩定性的提高成了建筑智能化技術研究的新課題,因為監控設備的數量和集成度將直接影響建筑的建造成本和整個系統的穩定性?;谥苯訑?shù)字控制(DDC)方式的樓宇自動化系統是一種模塊化結構的系統,可以組成大小不同的規模,易于更換和擴展。在樓宇自控系統中得到廣泛應用,在國內應用得較多的有Siemens、H
國內照明節能控制設備的性能比較 隨著我國城市化建設的不斷深入,經濟高速持續的發展,人們的生活水平也不斷提高。在繁華的都市,城市道路、夜景照明已成為城市文明的標志和城市文化的代表。在推進城市亮化工程的進程中,照明光源及調控設備得到了空前的發展,當然,城市照明的電能消耗和燈具損耗也越來越大,由于電力緊急和電費的上漲,照明節能降耗將越來越受到廣泛重視。 目前國內照明節能主要的途徑有兩種: 采用高效的節能型光源,也就是使用發光效率高的燈泡或燈管 在現有照明系統上加裝節能控制設備 從實際應用的角度來看,第一種方案適用于新設計的照明回路。對于已有的照明系統,因需更換所有燈具,初期投入資金和人力比較大,在不能分批分次更新燈具的照明場所,這樣做一次性投入太大,使許多單位望而卻步。同時,高效節能光源(燈管、燈泡)是傳統光源價格的5~10倍,如果采購的節能型燈具本身質量有問題或是電網供電質量不好,節能型燈具使用壽命很短,這樣就可能造成使用單位出現“節能不節錢”的不正?,F(xiàn)象。 對現有照明系統的節能改造,一般采用加裝節能設備,較為經濟和實用,目前國