一,母線槽的維護 1.母線槽檢修前需對母線槽系統進行停電檢查;完全切斷母線槽所有電源;并用萬用電表測量導電體有無電壓,確認母線槽系統未帶電方可例行檢修.防止高電壓對操作人員構成身體傷害甚至死亡的嚴重事故。官方網站:www.cqtbdq.com母線槽運行中,應不間斷查看整條系統的四周是否存在滲漏,噴水,潛在的潮氣源,是否存在對系統構成威脅的重物,以及對母線槽系統溫升構成影響的熱源,檢查有無異物進入母線槽內部.檢查母線槽系統零部件有無缺損,銹蝕現象,支架彈簧是否有合適的彈力,發現問題后立即更換。 2.母線槽長期運行時至少每年定期檢修一次。檢查總的負載電流不得超過設計電流和主母線槽的額定電流。母線槽長期運行時每年定期檢測一次接頭溫升,接頭溫升應按照GB7251標準不超過70℃為合格。檢查所有母線槽接頭連接螺栓及導電體接觸部分是否有松動現象.防止因松動產生的阻值增高而使接頭產生發熱現象.檢查絕緣材料是否有老化現象,導電部分是否有熔化變形現象.如發現有相間接地,絕緣擊穿現象,應分段拆除并用耐壓測試儀分段檢查
“母線槽”如何安裝?示例詳解!
本帖最后由 txye_53619 于 2015-8-9 19:59 編輯 耐火母線槽是專供消防設備的電源使用的,不能用做其他用途。因此種母線耐熱性好、隔熱,母線槽熱能無法散發,所以不能長期滿負荷使用。除耐火母線槽外,其他母線都可以長期滿負荷運行。 耐火母線槽與防火母線槽的區別: 耐火母線槽的外殼及隔熱層采用耐高溫≥1100℃的防火材料以及耐高溫≥300℃的絕緣材料,該產品耐火時間有60分鐘、90分鐘、120分鐘、180分鐘種類,當溫度達到920~1050℃的高溫時才會燃燒,滿負荷運行可達8小時以上。 防火母線槽:普通母線槽或防火煙蔓延的母線槽外殼加防火隔層,有些外殼涂防火涂料,能達到火災在規定時間內熱能傳達到內部,母線槽能正常運行,火燃燒溫度達到800度左右,耐火時間分別為30分鐘、40分鐘
1:A段母線2000A2:B段母線1250A現在是B段母線槽從A段母線槽取電,用2組630A插接箱分別查到A段母線槽的2個插口上面,用電纜引到B段母線槽上。請問這么做會出現問題么?
母線槽安裝: 1、安裝前對土建工程的要求 1)荃礎、構架、預留孔洞及預埋件符合電氣設備的設計要求。 2)屋頂、樓板施工完畢,不得有滲漏。 3)室內地面施工完畢,井在墻上標出地面抹平標高線。 4)基礎、構架達到允許安裝的強度。 5)有可能損壞已安裝母線槽的裝飾工程全部結束。 6)安裝母線槽相關的場所應具備防盜措施。 2、安裝前的人員選擇及培訓 1)母線槽的安裝、操作
空氣型母線槽和CESKO密集型母線槽究竟有哪些不同之處,為了詳細說明這個問題,我們用兩者從內而外的進行了對比,便于說明了解。
空氣型母線槽和CESKO密集型母線槽究竟有哪些不同之處,為了詳細說明這個問題,我們用兩者從內而外的進行了對比,便于說明了解
遇到一張設計圖利用母線槽配電,但設計圖標記為母線,請問各位高手是不是標法有誤,另外母線槽與配電箱如何連接?
電纜橋架、母線槽是新建工程電氣線路敷設的主要方式之一。它的優點是便于維修、更換線路。橋架、線槽的安裝及敷線要符合GB50303—2002建筑電氣工程施工質量驗收規范要求, 電纜橋架和母線槽的安裝要求: (1)金屬橋架和線槽及其支架全長不少于2處與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接。 (2)非鍍鋅橋架間連接板的兩端及非鍍鋅線槽間連接板兩端要跨接銅芯接地線,其最小截面積不小于4mm2。 (3)鍍鋅橋架間連接板及線槽間連接板間的兩端不跨接接地線,但連接板兩端不少于2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。 (4)橋架應敷設在易燃易爆氣體管道和熱力管道的下方,與管道的最小凈距,符合表6—11規定。 (5)敷設在豎井內和穿越不同防火區的橋架,按設計要求位置,有防火隔堵措施。 (6)橋架與支架間螺栓、橋架連接板螺栓、固定牢固,螺
入群領取BIM學習資料,免費直播。QQ群:939027276 來源:建筑工程魯班聯盟 如有侵權,請聯系刪除 母線槽,是由銅、鋁母線柱構成的一種封閉的金屬裝置,用來為分散系統各個元件分配較大功率,在戶內低壓的電力輸送干線工程項目中已越來越多地代替了電線電纜。與傳統的電纜相比,在大電流輸送時充分體現出它的優越性,同時由于采用了新技術、新工藝,大大降低的母線槽兩端連接處及分線口插接處的接觸電阻和溫升,并在母線槽中使用了高質量的絕緣材料,從而提高了母線槽的安全可靠性,使整個系統更加完善。
滑觸線的是否可以象母線槽一樣可以有彎頭 比如行車之間局部有個配電房和滑觸線的標高沖突 所以在局部抬高滑觸線 可以嗎 有這種做法嗎?
1、電纜橋架安裝---接地
高層住宅的豎向配電使用母線槽時,這里的母線槽不使用純銅的是否可以?銅鋁復合的母線槽是否可以?這里說的僅僅針對于住宅用電,非消防的。
本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:59 編輯 母線槽和母線橋 網上收集的資料: (1)母線槽可能指密集形母線,四條矩形導電體之間用絕緣板隔開,絕緣等級好,內部無對流空間,體積也小,但價格貴,作長距離供電用(美觀,方便),一般可用于戶內,也可用于戶外。還可以直接插接配電箱,直接配電。
請教各位大俠 封閉式母線槽垂直安裝于強電井道內允許偏差是多少,我看好多施工方案上是千分之1.5,這是哪個規范標準要求的,有知道的煩請告訴小弟,不勝感激
1234