国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 封閉式母線槽的使用方式與簡介

    外殼選用鋁鎂合金型材,由兩頭板和上下蓋板而成,側板上計劃了散熱片和燕尾槽,既有利于母線槽的散熱,又加強了外殼剛度,也便于設備,一起減輕了母線槽重量,可大跨度計劃和減少設備支架。封閉式母線設備場所不易逾越海拔高度2000m,周圍空氣溫度不高于+40℃、不低于-5℃,在24小時內其品平均溫度不逾越+35℃,空氣相對濕度在40℃時不逾越50%、在20℃時不逾越90%。周圍空氣清潔無塵埃及腐蝕絕緣的氣體。封閉式母線直線敷設長度跨越40m時應設置彈性節,在母線跨過建筑物的彈性縫或沉降縫處,母線槽配件的機械聯接頭加工宜選用習氣建筑構

  • 封閉式母線槽的外形尺寸是多少?

    RT,封閉式母線槽的外形尺寸是多少?高壓的是多少?低壓的是多少?另外就是高壓母線槽和低壓母線槽分別與墻的間距是多少?我沒有找到相應的標準(標準里面看到的基本是裸母線)。

  • 請問那位知道封閉式母線槽CF2-510G.

    在圖紙上標注的封閉式母線槽型號是CF2-510G、CF2-525G、CF2-512G,請問封閉式母線槽CF2-510G代表電流是多少和相數。

  • 封閉式母線槽憑外觀可以辨別空氣型OR密集型?

    對于封閉式母線槽接觸甚少,對于施工階段的母線槽連接也知之甚少。看了一些文章后有以下疑問:1:母線槽最常見是密集型和空氣型兩種,密集型和空氣型原理網上已經有很多了,為了呈現自己比較內行,憑外觀可以識別空氣型OR密集型?憑外觀識別會不會應品牌不同有差異呢2:空氣型母線槽相間是靠空氣絕緣的,這點太抽象了,能通俗的解釋嗎?3:目前市面上沒有最新的關于封閉式母線槽的圖集嗎?4:能提供一些不同廠家的封閉式母線槽的產品設計手冊嗎?

  • 關于低壓連接母線槽問題!!!

    一直沒有搞懂,低壓柜與柜之間連接用的母線槽,母線槽里銅排是三相四線還是三相五線?還有低壓進線柜與變壓器連接用的母線槽,母線槽里的銅排時三相四線還是三相五線?

  • 封閉式銅母線的技術問題

    請問封閉式銅母線可以直埋敷設嗎,如果可以,那么有哪些技術方面的問題需要注意?GB5585.2-85是什么規范,如果有,請好心人給我傳一下,行嗎?油箱地址:[email protected]謝謝!

  • 提供低壓母線槽的選型方案

    供應商公司名稱:鎮江西門子母線有限公司 類型:生產商 主營設備產品: 低壓母線槽 品牌: 西門子 最有優勢的推薦產品名:低壓母線槽 密集型:XL,空氣絕緣型BD1,LD,KFM照明母線CD-K 公司地址: 鎮江揚中市 電話:13853120687 聯系人:石偉

  • 關于低壓柜連接的母線槽!!

    關于低壓柜連接的母線槽!!

    有個母線槽米數計算,請教大家!低壓柜4P和12P連接,有圖,請大家幫忙看看需要多少米的母線槽?謝謝大家!

  • 91D701-2封閉式母線安裝

    91D701-2封閉式母線安裝

  • 封閉式母線及橋架安裝(簡版)

    D701-1~3_封閉式母線及橋架安裝(2004年合訂本)(簡版)x

  • 低壓側母線槽用三相幾線?

    低壓側母線槽用三相幾線?

    這上面有三種低壓母線槽不同的表示方法,哪種是對的呢?

  • 低壓封閉母線可以露天嗎

    現有630KVA油變,設置在戶外水泥墩上,邊上是配電房(內設低壓GGD柜)。變壓器與低壓總柜采用1250A的封閉母線連接。那么問題來了,由于油變是露天設置的,必然會有一段封閉母線也是露天的,日曬雨淋,可有影響?

  • 【討論】甲方不知情!領導就定制了銅覆鋁的封閉式母線槽

    這幾天一直被這件事糾結,我們今年一直在施工的一個兩萬多平米的日資工廠,在一層車間內有很多封閉式母線槽,領導居然在甲方不知情的情況下,定制了用銅覆鋁替代銅牌的母線槽,這下可麻煩了,這不,母線槽已經來了快十天了,甲方就是不讓安裝,說是要拿去檢測,等檢測結果出來后再說。(在這里說明一下,母線槽來之前,大家不知道是銅覆鋁的.) 唉!估計老板是省了不少錢,不過我們看在眼里,急在心里,迫于工期緊張,甲方最終同意了銅覆鋁母線的安裝。 對了,在這里請教一下大家:“我們的母線槽是2000A、2500A及3150A的,銅排的母線槽和鋁排的母線槽在使用上具體有什么區別?

  • 插接母線槽配電方式的缺點有哪些?

    插接母線槽配電方式,按理說既安全又便于施工,但為什么采用的不多?難道它的價格比其它方式能高出太多嗎?但材質用鋁的也能貴嗎?

  • 是否可以不用插接式母線槽供電

    現在我們的一個新項目,地下室兩層,裙樓三層,塔樓共4幢(住宅用途),每幢為27層,共432戶。從公變低壓配電房(-1層)至塔樓的配電方式為:用插接式母線槽,三相四線,2000A,塔樓每層均有一個電表箱(共4個電表/1層),經詢價后,發覺采用母線槽,要200萬左右。是否可以采用以下方式:1)電表箱集中設置在3層(架空層)2)從公變低壓配電室→電表箱采用電纜供電3)從電表箱→住戶開關箱采用電線供電(即3層→30層用電線供電,4~30層每層層高為2.9米)

  • 【討論】封閉式母線的安裝標準

    電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范 GBJ149-90建筑電氣工程施工質量驗收規范 GB50303-2002這兩個規范是否足夠?在安裝過程中,經常有監理問到水平度的問題,可在國標中都沒有這方面的硬性規定。只有在GY209-1998 封閉插接母線安裝工藝標準中有見,可此類文件似乎是電視廣播方面的標準啊,不是強制性的要求。大家討論一下吧,到底如何安排好呢?

  • 請教有關母線槽插接箱的極數問題

    請教有關母線槽插接箱的極數一般是三級還是四級的?三級和四級的有什么區別?分別用在什么場合?謝謝!請問有五級的母線槽插接箱嗎?

  • 密集型母線槽、低壓柜銅排

    大家好,本人設計用1250kVA的變壓器,低壓側的額定電流為1804A,請問,我選多大的開關好?變壓器的出線母線槽選多少載流量的?低壓柜的銅排又選多少呢?我自己的選型為:2500A,Ir0.8In=2000A,母線為2500A,銅排為3[2(100X10)].這樣行嗎?

  • 2500A封閉母線槽用140X5的銅排合格么

    最近做個工程,1600的變壓器,用的2500A的密集插接母線,母線槽到貨后,里面的銅排140X5,感覺截面積也太小了吧。一般2500A的密集母線槽用多大的銅排啊

  • 低壓母線槽的有哪些部分組成

    絕緣支撐----是母線槽設備的組成部分,用來支撐母線槽設備中的導體。安裝板------用于支撐各種元件并且適合于成套設備中安裝的板。安裝框架----用于支撐各種元件并且適合于在成套設備中安裝的一種框架。外殼--------外殼是保護設備免受某些外部因素影響,并使設備在各個方向不被直接解及的一種部件,其防護等級 至少為IP30。

點擊加載更多

低壓封閉式插接母線槽

低壓封閉式插接母線槽專題,為您提供低壓封閉式插接母線槽相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓封閉式插接母線槽 相關的專業交流討論,更多低壓封閉式插接母線槽相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

防火母線槽

母線槽接頭

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 秭归县| 宝清县| 淮滨县| 华容县| 开阳县| 壶关县| 原平市| 唐河县| 镇安县| 西华县| 内江市| 江津市| 公安县| 万山特区| 秭归县| 海林市| 临漳县| 长垣县| 农安县| 金山区| 乌海市| 巩留县| 潢川县| 台南市| 林周县| 洛川县| 淳化县| 桦南县| 故城县| 龙岩市| 澎湖县| 运城市| 西吉县| 灵台县| 昌乐县| 德惠市| 仁化县| 广州市| 肇州县| 贺兰县| 颍上县|