国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 封閉式母線槽憑外觀可以辨別空氣型OR密集型?

    對于封閉式母線槽接觸甚少,對于施工階段的母線槽連接也知之甚少。看了一些文章后有以下疑問:1:母線槽最常見是密集型和空氣型兩種,密集型和空氣型原理網上已經有很多了,為了呈現自己比較內行,憑外觀可以識別空氣型OR密集型?憑外觀識別會不會應品牌不同有差異呢2:空氣型母線槽相間是靠空氣絕緣的,這點太抽象了,能通俗的解釋嗎?3:目前市面上沒有最新的關于封閉式母線槽的圖集嗎?4:能提供一些不同廠家的封閉式母線槽的產品設計手冊嗎?

  • 封閉式母線槽的使用方式與簡介

    外殼選用鋁鎂合金型材,由兩頭板和上下蓋板而成,側板上計劃了散熱片和燕尾槽,既有利于母線槽的散熱,又加強了外殼剛度,也便于設備,一起減輕了母線槽重量,可大跨度計劃和減少設備支架。封閉式母線設備場所不易逾越海拔高度2000m,周圍空氣溫度不高于+40℃、不低于-5℃,在24小時內其品平均溫度不逾越+35℃,空氣相對濕度在40℃時不逾越50%、在20℃時不逾越90%。周圍空氣清潔無塵埃及腐蝕絕緣的氣體。封閉式母線直線敷設長度跨越40m時應設置彈性節,在母線跨過建筑物的彈性縫或沉降縫處,母線槽配件的機械聯接頭加工宜選用習氣建筑構

  • 封閉式母線槽的外形尺寸是多少?

    RT,封閉式母線槽的外形尺寸是多少?高壓的是多少?低壓的是多少?另外就是高壓母線槽和低壓母線槽分別與墻的間距是多少?我沒有找到相應的標準(標準里面看到的基本是裸母線)。

  • 請問那位知道封閉式母線槽CF2-510G.

    在圖紙上標注的封閉式母線槽型號是CF2-510G、CF2-525G、CF2-512G,請問封閉式母線槽CF2-510G代表電流是多少和相數。

  • 封閉式母線及橋架安裝(簡版)

    D701-1~3_封閉式母線及橋架安裝(2004年合訂本)(簡版)x

  • 91D701-2封閉式母線安裝

    91D701-2封閉式母線安裝

  • 密集型母線槽的防護措施

    現代高層建筑和大型的車間需要巨大的電能,而面對這龐大負荷所需成百上千安培的強大電流就要選用安全可靠的傳導設備,母線系統便是很好的選擇。母線槽系統是一個高效輸送電流的配電裝置,尤其適應了越來越高的建筑物和大規模工廠經濟合理配線的需要。廣泛應用于海洋、市政、化工、橋梁、石油、造船、隧道、室外等場所,具有防水、防火、防爆、防腐等優點。然而在使用過后也會出現問題,那么怎么樣才能在出現問題之前進行有效的防護呢?下面為大家列舉一些密集型母線槽的防護措施:

  • 封閉式銅母線的技術問題

    請問封閉式銅母線可以直埋敷設嗎,如果可以,那么有哪些技術方面的問題需要注意?GB5585.2-85是什么規范,如果有,請好心人給我傳一下,行嗎?油箱地址:[email protected]謝謝!

  • 【討論】甲方不知情!領導就定制了銅覆鋁的封閉式母線槽

    這幾天一直被這件事糾結,我們今年一直在施工的一個兩萬多平米的日資工廠,在一層車間內有很多封閉式母線槽,領導居然在甲方不知情的情況下,定制了用銅覆鋁替代銅牌的母線槽,這下可麻煩了,這不,母線槽已經來了快十天了,甲方就是不讓安裝,說是要拿去檢測,等檢測結果出來后再說。(在這里說明一下,母線槽來之前,大家不知道是銅覆鋁的.) 唉!估計老板是省了不少錢,不過我們看在眼里,急在心里,迫于工期緊張,甲方最終同意了銅覆鋁母線的安裝。 對了,在這里請教一下大家:“我們的母線槽是2000A、2500A及3150A的,銅排的母線槽和鋁排的母線槽在使用上具體有什么區別?

  • 2500A封閉母線槽用140X5的銅排合格么

    最近做個工程,1600的變壓器,用的2500A的密集插接母線,母線槽到貨后,里面的銅排140X5,感覺截面積也太小了吧。一般2500A的密集母線槽用多大的銅排啊

  • 這種密集型母線槽到底怎么選啊?

    本帖最后由 lampard2011 于 2014-10-15 16:20 編輯 變電所內兩臺變壓器低壓側聯絡經常用到密集型母線槽,若是TN-S接地系統,大家選用 3P,4P(3+N)或者5P(3+N+PE)?

  • 吊裝雙支光管和密集型母線槽

    吊裝雙支光管和密集型母線槽

    吊裝雙支光管和密集型母線槽

  • 【討論】封閉式母線的安裝標準

    電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范 GBJ149-90建筑電氣工程施工質量驗收規范 GB50303-2002這兩個規范是否足夠?在安裝過程中,經常有監理問到水平度的問題,可在國標中都沒有這方面的硬性規定。只有在GY209-1998 封閉插接母線安裝工藝標準中有見,可此類文件似乎是電視廣播方面的標準啊,不是強制性的要求。大家討論一下吧,到底如何安排好呢?

  • 密集型母線槽、低壓柜銅排

    大家好,本人設計用1250kVA的變壓器,低壓側的額定電流為1804A,請問,我選多大的開關好?變壓器的出線母線槽選多少載流量的?低壓柜的銅排又選多少呢?我自己的選型為:2500A,Ir0.8In=2000A,母線為2500A,銅排為3[2(100X10)].這樣行嗎?

  • 封閉式密集型母線型號CF25-[ ]G M54?

    請問封閉式密集型母線型號CF25-[ ]G M54是哪個廠家的?還有啊,現在目前大家都在用那些比較成熟的廠家啊,請高人指引一條明路??不勝感激啊:)

  • 請教個關于母線槽的問題

    高層住宅的豎向配電使用母線槽時,這里的母線槽不使用純銅的是否可以?銅鋁復合的母線槽是否可以?這里說的僅僅針對于住宅用電,非消防的。

  • 密集式母線槽與分支電纜的比較和分析

    分類信息 - 論文 名 稱 密集式母線槽與分支電纜的比較和分析 作 者 none 來 源 none 摘 要 密集式母線槽與分支電纜的比較和分析 密集式母線槽與分支電纜的比較和分析

  • 密集型母線槽 對電流偏差的要求

    密集型母線槽 對電流偏差的要求

    本帖最后由 renxinjun 于 2013-9-12 21:29 編輯 歡迎高手討論

  • FMC氣體絕緣密集型母線槽標準

    FMC氣體絕緣密集型母線槽依據JB/T9662-1999密集型絕緣母線干線系統(密集型母線)GB7251.2-1997《低壓成套開關設備和控制設備》第二部分對母線干線系統(母線槽)的特殊要求,專業標準生產。 本產品是采用耐高溫云母帶絕緣材料保證導電母排電氣絕緣性能,外殼表面處理采用兩層防火涂料進行底噴和面噴,此種防火涂料通過高溫火焰幅射后,能生成一層30~50mm厚的泡沫狀保護層,對母線槽外圍進行保護,起到隔熱作用,保證外殼不直接燒壞。從而確保母線槽系統在發生火災后正常工作。 FMC氣體絕緣密集型母線槽在正常條件下電氣性能完全等同于普通其它型號母線槽,訂貨參照F.R.C-4A防火母線槽的技術參數和電流等級。安裝結構形式與其它母線槽相同,請予參照選型。

點擊加載更多

封閉式密集母線槽

封閉式密集母線槽專題,為您提供封閉式密集母線槽相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與封閉式密集母線槽 相關的專業交流討論,更多封閉式密集母線槽相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

母線槽計算

母線槽標準

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 肥东县| 北海市| 侯马市| 油尖旺区| 巢湖市| 永新县| 鹿泉市| 黔东| 新昌县| 荔波县| 高雄市| 宝兴县| 许昌县| 黑龙江省| 平山县| 天水市| 台南县| 卢氏县| 浑源县| 凤凰县| 浮山县| 勃利县| 遂宁市| 馆陶县| 忻城县| 曲松县| 历史| 孟津县| 灵寿县| 吴旗县| 班玛县| 河池市| 桓台县| 八宿县| 宿迁市| 南川市| 荃湾区| 榆社县| 宝应县| 淄博市| 泸州市|