一,母線槽的維護 1.母線槽檢修前需對母線槽系統進行停電檢查;完全切斷母線槽所有電源;并用萬用電表測量導電體有無電壓,確認母線槽系統未帶電方可例行檢修.防止高電壓對操作人員構成身體傷害甚至死亡的嚴重事故。官方網站:www.cqtbdq.com母線槽運行中,應不間斷查看整條系統的四周是否存在滲漏,噴水,潛在的潮氣源,是否存在對系統構成威脅的重物,以及對母線槽系統溫升構成影響的熱源,檢查有無異物進入母線槽內部.檢查母線槽系統零部件有無缺損,銹蝕現象,支架彈簧是否有合適的彈力,發現問題后立即更換。 2.母線槽長期運行時至少每年定期檢修一次。檢查總的負載電流不得超過設計電流和主母線槽的額定電流。母線槽長期運行時每年定期檢測一次接頭溫升,接頭溫升應按照GB7251標準不超過70℃為合格。檢查所有母線槽接頭連接螺栓及導電體接觸部分是否有松動現象.防止因松動產生的阻值增高而使接頭產生發熱現象.檢查絕緣材料是否有老化現象,導電部分是否有熔化變形現象.如發現有相間接地,絕緣擊穿現象,應分段拆除并用耐壓測試儀分段檢查
本帖最后由 txye_53619 于 2015-8-9 19:59 編輯 耐火母線槽是專供消防設備的電源使用的,不能用做其他用途。因此種母線耐熱性好、隔熱,母線槽熱能無法散發,所以不能長期滿負荷使用。除耐火母線槽外,其他母線都可以長期滿負荷運行。 耐火母線槽與防火母線槽的區別: 耐火母線槽的外殼及隔熱層采用耐高溫≥1100℃的防火材料以及耐高溫≥300℃的絕緣材料,該產品耐火時間有60分鐘、90分鐘、120分鐘、180分鐘種類,當溫度達到920~1050℃的高溫時才會燃燒,滿負荷運行可達8小時以上。 防火母線槽:普通母線槽或防火煙蔓延的母線槽外殼加防火隔層,有些外殼涂防火涂料,能達到火災在規定時間內熱能傳達到內部,母線槽能正常運行,火燃燒溫度達到800度左右,耐火時間分別為30分鐘、40分鐘
1:A段母線2000A2:B段母線1250A現在是B段母線槽從A段母線槽取電,用2組630A插接箱分別查到A段母線槽的2個插口上面,用電纜引到B段母線槽上。請問這么做會出現問題么?
空氣型母線槽和CESKO密集型母線槽究竟有哪些不同之處,為了詳細說明這個問題,我們用兩者從內而外的進行了對比,便于說明了解。
空氣型母線槽和CESKO密集型母線槽究竟有哪些不同之處,為了詳細說明這個問題,我們用兩者從內而外的進行了對比,便于說明了解
遇到一張設計圖利用母線槽配電,但設計圖標記為母線,請問各位高手是不是標法有誤,另外母線槽與配電箱如何連接?
“母線槽”如何安裝?示例詳解!
高層住宅的豎向配電使用母線槽時,這里的母線槽不使用純銅的是否可以?銅鋁復合的母線槽是否可以?這里說的僅僅針對于住宅用電,非消防的。
本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:59 編輯 母線槽和母線橋 網上收集的資料: (1)母線槽可能指密集形母線,四條矩形導電體之間用絕緣板隔開,絕緣等級好,內部無對流空間,體積也小,但價格貴,作長距離供電用(美觀,方便),一般可用于戶內,也可用于戶外。還可以直接插接配電箱,直接配電。
請教高手:我工地現在確定采購的三相五線制高強封閉型母線槽(CFW)型號CFW-2A-630A和CFW-2A-400A兩種額定電流:400A母線槽銅排截面規格:4排4×45+PE排3×45,額定電流:630A母線槽銅排截面規格:4排4×55+PE排3×55,母線槽的銅排截面規格夠不夠? 謝謝!!!
做了一個10層辦公樓的二次裝潢配電。原設計采用的是630A的母線槽,裝機負荷360KW,Kx=0.85,計算電流550A,每一層的插接箱是63A的。我現在仍采用原630A的母線槽,但是我的裝機負荷460KW,我KX=0.72,電流590A,每層插接箱80A。主要負荷是照明和插座,照明15KW(熒光燈),插座為每回路1.5KW。 現在我的問題是:因為設備安裝公司說,插接箱的開關太大,母線不安全。所以我想問,630A的母線槽是否夠用,kx是否小。2.假如我不想做什么更改。那么,怎么來保護母線,以防止它過載,在上級開關嗎?因為我對母線槽不了解,所以不知道。請教,如何在此情況下,保護母線的安全。很急,謝謝
一個辦公樓高區,高區租戶辦公配電是由1600A母線槽供電的,現設計此母線槽配電回路從變電所至避難層都是4回路單芯300電纜,到高區轉接成母線槽,請問此回路如果從變配電所配出一直用母線槽,哪個方案更好?價錢更便宜?
母線 busbar 一種可以與幾條電路分別連接的低阻抗導體 母線槽 busways 為所有類型的負載配電和控制電能,適用于工業、商業和類 用途,導體系統形式的封閉成套設備。該導體系統由管道、槽或 似外殼中絕緣材料間隔和支撐的母線構成 密集絕緣母線槽 closed insulated busways 將裸母線用絕緣材料覆蓋后,緊貼通道殼體放置的母線槽。 空氣絕緣母線槽 air insulated busways 將裸母線用絕緣襯墊支承在殼體內,靠空氣介質絕緣的母線 槽 空氣附加絕緣母線槽 air-supplementary insulated busways 將裸母線用絕緣材料
請問各位高手:母線橋與母線槽有什么區別?各有什么特殊要求?有圖片嗎?謝謝!
我看到一份圖紙,電源由配電柜引出,經母線槽引至動力配電箱,請問母線槽與配電柜如何連接啊?是不是母線槽引進低壓配電柜中斷路器的下方由軟母線連接啊?低壓配電柜的廠家能留出足夠的空間嗎?還有,動力配電箱與母線槽如何連接?該不會是把動力配電箱的系統圖提供給做母線槽的廠家,由廠家做成插接箱吧?因為從來沒做過,所以請高手們多多幫忙。
母線槽產品手冊一般都只提供了母線槽的阻抗,而沒有提供母線槽的相保阻抗。請問大家在做短路計算的時候,母線槽的相保阻抗都是如何計算的?謝謝!
今有一德國廠房內內的動力配電是在高封閉母線槽上安裝插接箱,請問母線槽與配電箱是才用母線排連接好呢,還是用電纜連接好,為什么?母線槽與配電箱之間用橋架相連,母線槽400A
大家好,有一臺變壓器1600KVA,采用母線槽至低壓配電柜,在負載50%時候母線槽就會產生很大的抖動,并且會發出很大的嗡嗡聲,至使我們不敢讓變壓器滿負荷運行,我們自己曾經也檢查過多次,該加固的地方也加固了,還是沒解決問題,請問怎么可以解決這個問題呢?謝謝.大家新年好,今天我檢修母線槽,發現母線槽的吊架是用直徑為16MM的圓鋼做拉桿,下面用50X50的角鐵做橫擔,吊架是吊在天花板上,至母線槽的距離是2.2M,我發現用圓鋼做拉桿的吊架很軟,用手搖動的話會發出顫音,請問大家,這樣的吊架是不是符合規范呢?會不會是由于吊架原因造成震動和聲音呢?請各位專家發表建議啊.
一臺XGN12的10KV高壓柜出線柜(帶微機保護,VS1的開關)控制一臺S11-800KVA的變壓器,變壓器低壓側用1600A的母線槽連接到低壓柜進線柜(主開關是HUW1),據施工人員講(新建項目)第一次高壓柜送電時10分鐘內一切正常,第二次送電后11秒(微機保護記錄VS1合閘后11秒)后就發生母線槽爆炸燒毀(靠近變壓器側嚴重),HUW1開關在分離狀態,上樁頭銅排有拉弧發黑現像,HUW1開關底座上下樁頭絕緣件碳化發黑。后來檢查變壓器也已燒毀(短路,接地),高壓電纜正常。施工方說母線槽,變壓器等全部打過耐壓揺過絕緣電阻。
10/0.4kV變壓器安裝在位于室外的預裝式變電站內。所有低壓柜安裝在生產車間二層。預裝式變電站就挨著車間。問題1.變壓器容量為1250,低壓側出線想用封閉式母線槽,但是這個母線槽如何從室外的變電站引到緊挨著的車間的二層?是從一層引入,穿過樓板引到二層還是直接沿著車間的外墻敷設引到二層?2.如果變壓器出線用電纜,又該怎么敷設?2.低壓柜在二層安裝是否需要做基礎,要預埋槽鋼嗎?具體如何預埋?