如題,哪位有母線槽的工藝標準及檢驗標準,目前我公司正在做這個的型式試驗,老板要求我們以后必須檢驗,所以肯請各位可否上傳一份?在此先謝謝了!
剛剛完成一單工程,是密集母線,3200A的,母線與母線間有搭接處,用的是M12的螺栓,采用65(N.m)力矩扳手緊固后,再點上紅色的防松脫標志。現場監理實測時,采用0.1mm塞尺檢測,說我們有三處搭接不合格。OK,現在安裝人員回來反映情況后,我查相應標準,最早的檢驗規程是要求“用0.1mm塞尺檢測,塞入度應小于10mm為合格”(具體現場情況是否能插進去10mm我不得而知)。請各位幫忙找出來這個用塞尺檢測的標準,十分感謝。另外我所查到的《GBJ 149-90 電氣裝置安裝工程 母線裝置施工驗收規范》http://www.docin.com/p-60027315.html已明確說明用相應力矩堅固后,可不用塞尺檢查(3-43頁),請大家對此問題進行討論。最好能提出有利證據,比如國家標準或部門標準。否則監理工程師要求我們要么返工,要么寫質量保證書,要么別來收錢,呵呵。
高層住宅的豎向配電使用母線槽時,這里的母線槽不使用純銅的是否可以?銅鋁復合的母線槽是否可以?這里說的僅僅針對于住宅用電,非消防的。
FMC氣體絕緣密集型母線槽依據JB/T9662-1999密集型絕緣母線干線系統(密集型母線)GB7251.2-1997《低壓成套開關設備和控制設備》第二部分對母線干線系統(母線槽)的特殊要求,專業標準生產。 本產品是采用耐高溫云母帶絕緣材料保證導電母排電氣絕緣性能,外殼表面處理采用兩層防火涂料進行底噴和面噴,此種防火涂料通過高溫火焰幅射后,能生成一層30~50mm厚的泡沫狀保護層,對母線槽外圍進行保護,起到隔熱作用,保證外殼不直接燒壞。從而確保母線槽系統在發生火災后正常工作。 FMC氣體絕緣密集型母線槽在正常條件下電氣性能完全等同于普通其它型號母線槽,訂貨參照F.R.C-4A防火母線槽的技術參數和電流等級。安裝結構形式與其它母線槽相同,請予參照選型。
請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,是一家新型的高新技術先進企業。注冊資金1680萬,占地面積10000平方米,建筑面積6000平方米,公司自成立以來,引進和培養優秀的科技人員、管理人員達100多人。公司專業生產電纜橋架、密集型母線槽、高低壓配電箱及開關柜等,是一家集開發、設計、生產、銷售、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業。 公司引進國內先進生產設備,精湛的生產工藝,始終遵循“以市場為導向,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務。最優的產品質量、最優惠的產品價格、最快的生產工期、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨。公司憑借
電纜很多時分會需要運用到一些線槽,而咱們需要收買這個設備時分,首選肯定是母線槽了。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢?小編今天就來給咱們逐個答復。咱們在了解母線槽的運用規模的時分,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,和其構造特征有著很大的聯絡,所以咱們假定想要更多的了解母線槽,就要從去構造特征上面來了解。在中國經濟高速打開的今天,母線槽的作用是非常明顯的,為了對其非常好的進行運用,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征。 在大跨距的設備中,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,母線槽本身的外觀是比照細巧的,對于有關的設備來說,就給了它更大的空間,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,有超卓的可調性,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當的?母線槽的可靠性也是其主要特征之一,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,對工程來說是會發作很大的影響的,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,然后提高了母線槽抗動,設備時假定呈現誤操作的情況,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙。 <
一直沒有搞懂,低壓柜與柜之間連接用的母線槽,母線槽里銅排是三相四線還是三相五線?還有低壓進線柜與變壓器連接用的母線槽,母線槽里的銅排時三相四線還是三相五線?
母線槽產品手冊一般都只提供了母線槽的阻抗,而沒有提供母線槽的相保阻抗。請問大家在做短路計算的時候,母線槽的相保阻抗都是如何計算的?謝謝!
大家好,有一臺變壓器1600KVA,采用母線槽至低壓配電柜,在負載50%時候母線槽就會產生很大的抖動,并且會發出很大的嗡嗡聲,至使我們不敢讓變壓器滿負荷運行,我們自己曾經也檢查過多次,該加固的地方也加固了,還是沒解決問題,請問怎么可以解決這個問題呢?謝謝.大家新年好,今天我檢修母線槽,發現母線槽的吊架是用直徑為16MM的圓鋼做拉桿,下面用50X50的角鐵做橫擔,吊架是吊在天花板上,至母線槽的距離是2.2M,我發現用圓鋼做拉桿的吊架很軟,用手搖動的話會發出顫音,請問大家,這樣的吊架是不是符合規范呢?會不會是由于吊架原因造成震動和聲音呢?請各位專家發表建議啊.
今有一德國廠房內內的動力配電是在高封閉母線槽上安裝插接箱,請問母線槽與配電箱是才用母線排連接好呢,還是用電纜連接好,為什么?母線槽與配電箱之間用橋架相連,母線槽400A
我看到一份圖紙,電源由配電柜引出,經母線槽引至動力配電箱,請問母線槽與配電柜如何連接啊?是不是母線槽引進低壓配電柜中斷路器的下方由軟母線連接啊?低壓配電柜的廠家能留出足夠的空間嗎?還有,動力配電箱與母線槽如何連接?該不會是把動力配電箱的系統圖提供給做母線槽的廠家,由廠家做成插接箱吧?因為從來沒做過,所以請高手們多多幫忙。
一臺XGN12的10KV高壓柜出線柜(帶微機保護,VS1的開關)控制一臺S11-800KVA的變壓器,變壓器低壓側用1600A的母線槽連接到低壓柜進線柜(主開關是HUW1),據施工人員講(新建項目)第一次高壓柜送電時10分鐘內一切正常,第二次送電后11秒(微機保護記錄VS1合閘后11秒)后就發生母線槽爆炸燒毀(靠近變壓器側嚴重),HUW1開關在分離狀態,上樁頭銅排有拉弧發黑現像,HUW1開關底座上下樁頭絕緣件碳化發黑。后來檢查變壓器也已燒毀(短路,接地),高壓電纜正常。施工方說母線槽,變壓器等全部打過耐壓揺過絕緣電阻。
10/0.4kV變壓器安裝在位于室外的預裝式變電站內。所有低壓柜安裝在生產車間二層。預裝式變電站就挨著車間。問題1.變壓器容量為1250,低壓側出線想用封閉式母線槽,但是這個母線槽如何從室外的變電站引到緊挨著的車間的二層?是從一層引入,穿過樓板引到二層還是直接沿著車間的外墻敷設引到二層?2.如果變壓器出線用電纜,又該怎么敷設?2.低壓柜在二層安裝是否需要做基礎,要預埋槽鋼嗎?具體如何預埋?
有一科技館建筑,其中,1~3層的裝飾照明用電量為300KW左右,相應回路由GCK低壓柜引出。若我用雙拼240的電纜是否可以施工?不行的話我打算用封閉性母線槽在電井內作為干線敷設,但不知干線如何引至各層配電箱?電纜還是母線槽?如果是母線槽的話怎么跟配電箱內的斷路器連接?
母線槽安裝: 1、安裝前對土建工程的要求 1)荃礎、構架、預留孔洞及預埋件符合電氣設備的設計要求。 2)屋頂、樓板施工完畢,不得有滲漏。 3)室內地面施工完畢,井在墻上標出地面抹平標高線。 4)基礎、構架達到允許安裝的強度。 5)有可能損壞已安裝母線槽的裝飾工程全部結束。 6)安裝母線槽相關的場所應具備防盜措施。 2、安裝前的人員選擇及培訓 1)母線槽的安裝、操作
如題:請教下變壓器的連接方式,查看一些資料說油浸式變壓器與母線槽要用銅編軟連接,干式變壓器使用剛性連接。想請教的問題是油浸式變壓器與母線槽要用銅編軟連接,但我們這有1臺變壓器連接使用的是銅片焊接式連接方式,從外表看就相當于硬鏈接,請問這種連接方式是否正確?另有沒有詳細的國標或圖集。
由于在強電井內設置有園林配電箱,這幾天下暴雨,雨水就沿著園林線管進入強電井內,接著順著母線槽往下流。搞到底層母線槽爆炸,停電了。現在如何解決?母線槽都濕了,有什么辦法弄干?從新送電?因為比較緊急,是否只能全部母線槽換掉?這投入也太大了!有50米左右。
這上面有三種低壓母線槽不同的表示方法,哪種是對的呢?
1.選擇正規企業的合格產品 母線槽應選用具有3C強制認證標記的產品,并有型式試驗報告。我國生產母線槽的廠家眾多魚龍混雜,制作方式多為手工制作,主要集中在江浙,江蘇揚中就是著名的母線槽橋架之鄉。采購時應對廠家的生產規模、技術力量、工人素質及生產環境做深入考察,特別是生產環境。因為絕緣處理若在不潔凈的空間中進行,絕緣層中多少會存在一些導電微粒,運行初期尚無關系,但時間一長就會造成絕緣損壞。
1、采用強度高,采用空氣加強復合絕緣結構2、導體采用杜邦聚酯薄膜包覆蓋絕緣性能優越,保證長期運行不老化。3、專用絕緣支撐固定結構, 抗動穩定性強-祥泰電氣-母線槽4、耐高、低溫性能優,母線槽能在環境溫度-50?+50°C情況下正常運行。5、導電性能優異:祥泰電氣認為鋁合金矩形導體 ,表面經復合鍍層處理, 提高了抗氧化性能; 接頭鍍銀(鍍錫)處理 ,降低接觸電阻6、提高電能質量:鋁合金及鋼鋁混合型外殼,機械強度高,散熱性能優異,無渦流損耗。7、使用壽命長:外殼表面采用奧地利老虎牌粉末涂料靜電噴涂工藝; 耐鹽霧性能達1000小時以上。
母線槽執行標準
母線槽執行標準專題,為您提供母線槽執行標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與母線槽執行標準 相關的專業交流討論,更多母線槽執行標準相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題