給排水及采暖與衛生工程工程質量通病第一節共性問題禁忌1: 施工使用的主要材料、設備及制品,缺少符合國家或部頒現行標準的技術質量鑒定文件或產品合格證。后果: 工程質量不合格,存在事故隱患,不能按期交付使用,必須返工修理;造成工期拖延,人工和物資投入增加。措施: 給排水及暖衛工程所使用的主要材料、設備及制品,應有符合國家或部頒發現行標準的技術質量鑒定文件或產品合格證;應標明其產品名稱、型號、規格、國家質量標準代號、出廠日期、生產廠家名稱及地點、出廠產品檢驗證明或代號。禁忌2: 閥門安裝前不按規定進行必要的質量檢驗。后果 :系統運行中閥門開關不靈活,關閉不嚴及出現漏水(汽)的現象,造成返工修理,甚至影響正常供水(汽)。措施: 閥門安裝前,應做耐壓強度和嚴密性試驗。試驗應以每批(同牌號、同規格、同型號)數量中抽查10%,且不少于一個。對于安裝在主干管上起切斷作用的閉路閥門,應逐個作強度和嚴密性試驗。閥門強度和嚴密性試驗壓力應符合《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》(GB 50242-2002)規定。禁
推薦資料:水暖衛生質量通病!(zt)給排水及采暖與衛生工程工程質量通病 第一節共性問題 禁忌1: 施工使用的主要材料、設備及制品,缺少符合國家或部頒現行標準的技術質量鑒定文件或產品合格證。閥門強度和嚴密性試驗壓力應符合《建筑給排水及采暖
配電箱安裝質量通病示例-PDF
一、重點檢查部位:消防泵房、樓梯間、電梯前室、屋頂二、質量關注點:消火栓的布置應以防火分區為界;消火栓的布置應滿足最、次不利點消火栓水壓要求;試驗消火栓的設置;水泵接合器的設置;消防穩壓裝置三、常見質量通病及防治措施通?。菏彝?、屋頂采用暗裝消火栓箱,箱體密封性差產生原因及后果:一般暗裝消火栓箱面板為鋁合金,箱體采用冷軋鐵皮(2InIn),刷紅色面漆,不防水,長時間風吹日曬,箱體易腐蝕、生銹直至損壞,箱內消防水帶也易受潮腐爛。防治措施及相關規定:使用明裝式消火栓箱。通病:屋頂試驗消火栓無壓力表產生原因及后果:屋頂試驗消火栓無壓力表則不能直觀反映消火栓系統最高點的壓力是否滿足要求,于檢修維護不便。防治措施及相關規定:屋頂試驗消火栓安裝壓力表的目的是為了便于消防維護人員巡查時及時掌握消火栓系統壓力是否滿足消防要求,因此屋頂試驗消火栓必須安裝壓力表(包括表彎及閥門)。通病:以溝槽連接方式安裝的消火栓立管開分支管時,采
通風、空調工程安裝常見的質量通病通風空調工程的質量不僅取決于設計的水平和設備的性能,而且取決于安裝的質量,它關系到工程項目生產效益和經濟效益的發揮。近年來,通風、空調工程發展得較快,有些施工單位將工程分包給不具備施工條件的安裝單位,施工人員未經專業培訓盲目上崗操作,工程中出現很多質量通病,致使工程質量低劣,達不到預期的使用功能和效果,使其受到不應有的損失。為消除工程中的隱患,施工技術人員和工程監理人員應認真按照施工工藝的方法施工和技術監督,使工程達到《施工及驗收規范》和《質量檢驗評定標準》的要求。1 風管制作與安裝1.1 薄鋼板矩形風管的剛度不夠 1.1.1 表現形式風管的大邊上下有不同程度的下沉,兩側面小邊稍向外凸出,有明顯的變形。1.1.2 危害性系統運轉時,風管表面顫動產生噪聲,除造成環境噪聲污染外,還降低風管的使用壽命。1.1.3 產生的原因分析① 制作風管的鋼板厚度不符合施工及驗收規范的要求;② 咬口的形式選擇不當;<
摘要:介紹了住宅工程水暖安裝過程中存在的質量問題,分析了管道滲漏水及安裝、尺寸方面存在問題的原因,并針對性地提出了預防措施,使工程質量符合設計、使用要求。 關鍵詞:住宅工程水暖安裝質量 水暖工程的施工,幾乎觸及到建筑物的每一個角落,眾多的管道安裝在墻壁、管井和吊頂內,如果工程在實施過程中疏忽大意,不進行全程監控,將會影響后來的裝修工序,甚至會在工程交付使用后,造成建筑物的“泡、冒、漏、滴”現象,影響整個工程的質量,損害建筑公司的形象。為了讓我們施工的建筑物的質量更好,用戶使用起來更滿意,本人將水暖工程施中常常會出現的問題一一列出,并提出自已的解決方案。 一、給排水管道、閥門、管件滲漏水原因分析及預防措施 1、原因分析 (1)排水管與衛生器具連接口及排水管道插口不密實,有縫隙。 (2)地基不均勻沉降,造成給排水管道破裂。 (3)材料質量不合格,有砂眼、裂縫,管道、管件的管壁薄厚不均勻,安裝前沒有被發現。 2、預防措施 (1)無論業主方還是承包商在購買建材時,都要貨比三家,選擇質優價廉的產品。材料進場
大家都知道,質量通病是影響機電安裝工程質量的重要問題之一,只有質量通病得到了有效地控制,機電安裝工程的
配電箱(盤)安裝質量通病及防治措施-PDF
建筑安裝優良工程及質量