給排水及采暖與衛生工程工程質量通病第一節共性問題禁忌1: 施工使用的主要材料、設備及制品,缺少符合國家或部頒現行標準的技術質量鑒定文件或產品合格證。后果: 工程質量不合格,存在事故隱患,不能按期交付使用,必須返工修理;造成工期拖延,人工和物資投入增加。措施: 給排水及暖衛工程所使用的主要材料、設備及制品,應有符合國家或部頒發現行標準的技術質量鑒定文件或產品合格證;應標明其產品名稱、型號、規格、國家質量標準代號、出廠日期、生產廠家名稱及地點、出廠產品檢驗證明或代號。禁忌2: 閥門安裝前不按規定進行必要的質量檢驗。后果 :系統運行中閥門開關不靈活,關閉不嚴及出現漏水(汽)的現象,造成返工修理,甚至影響正常供水(汽)。措施: 閥門安裝前,應做耐壓強度和嚴密性試驗。試驗應以每批(同牌號、同規格、同型號)數量中抽查10%,且不少于一個。對于安裝在主干管上起切斷作用的閉路閥門,應逐個作強度和嚴密性試驗。閥門強度和嚴密性試驗壓力應符合《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》(GB 50242-2002)規定。禁
推薦資料:水暖衛生質量通病!(zt)給排水及采暖與衛生工程工程質量通病 第一節共性問題 禁忌1: 施工使用的主要材料、設備及制品,缺少符合國家或部頒現行標準的技術質量鑒定文件或產品合格證。閥門強度和嚴密性試驗壓力應符合《建筑給排水及采暖
摘要:介紹了住宅工程水暖安裝過程中存在的質量問題,分析了管道滲漏水及安裝、尺寸方面存在問題的原因,并針對性地提出了預防措施,使工程質量符合設計、使用要求。 關鍵詞:住宅工程水暖安裝質量 水暖工程的施工,幾乎觸及到建筑物的每一個角落,眾多的管道安裝在墻壁、管井和吊頂內,如果工程在實施過程中疏忽大意,不進行全程監控,將會影響后來的裝修工序,甚至會在工程交付使用后,造成建筑物的“泡、冒、漏、滴”現象,影響整個工程的質量,損害建筑公司的形象。為了讓我們施工的建筑物的質量更好,用戶使用起來更滿意,本人將水暖工程施中常常會出現的問題一一列出,并提出自已的解決方案。 一、給排水管道、閥門、管件滲漏水原因分析及預防措施 1、原因分析 (1)排水管與衛生器具連接口及排水管道插口不密實,有縫隙。 (2)地基不均勻沉降,造成給排水管道破裂。 (3)材料質量不合格,有砂眼、裂縫,管道、管件的管壁薄厚不均勻,安裝前沒有被發現。 2、預防措施 (1)無論業主方還是承包商在購買建材時,都要貨比三家,選擇質優價廉的產品。材料進場
各位前輩,我是新手,公司現在要招標許多材料,有機制鑄鐵排水、鋼塑給水、PP-R鋁塑、U-PVC排水及熱鍍鋅鋼管,現在領導需要這些材料的技術和質量要求,哪位前輩能指點一二?謝謝了~~~
呼市乙云專業水電改造公司為您提供 1.水管漏水:假設水管及管件本身沒有質量問題,我們分別介紹冷水管和熱水管漏水的原因。 a.冷水管漏水一般很容易理解,就是水管和管件聯接時密封沒有做好。 b.熱水管漏水除密封沒有做好外,還有的可能就是密封材料選用不當。 2.水流小的原因:水暖施工時,為了把整個線路聯接起來,要在鋸好的水管上套螺紋,如果螺紋過長,在聯接時水管旋入管件(如彎頭)過深,就會造成水流截面變小,水流也就小了。 3.軟管爆裂。聯接主管到潔具的管路大多使用蛇形軟管。如果軟管質量低劣或水暖工安裝時把軟管擰得勁,容易造成應力集中,以后不長的時間就會使軟管爆裂。 4.馬桶沖水時溢水。產生的原因是,安裝馬桶時底座凹槽部位沒有用油膩子密封,沖水時就會從
按建委要求,初裝飾房給水管道進入用水間、廚房陽臺排水管道施工至用水點、同層排水衛生間排水橫干管在距主立管300處用管堵封堵即可。 戶內排水管安裝牢固,坡向正確、部件齊全,支架間距均勻;管道接口嚴密無滲漏,管道暢通,不堵塞;管道表面潔凈無劃傷及
土建、水暖安裝工程質量標準!
為了網站的發展,我將水暖工程檢驗批質量驗收記錄資料2份資料全部上傳到我的網站與網友及同行共享!你們可以打開我的網站進入“技術交流”欄目中下載! 謝謝您的支持,希望您在下載之后到我的留言簿留言,以配合我做統計!這僅僅是您的義務!但是我很大的期望! 我的網站:http://lihua.ikdiy.com
請教大家,每米100*10的銅排的質量是多少~~我用他的體積乘上銅的密度,不就是重量了嗎?然而查銅排載流量得到的每米的重量卻是每米8.7KG~~為什么~~請大家說說~~
希望對大家有幫助吧。。
常出現的質量問題: 有些質量問題相對較普遍,成為了質量通病,應作為質量管理的重點。 1.采暖管道保溫 ①不按設計要求做保溫。 ②保溫的施工質量稍差,觀感質量不好,但暫時不影響保溫效果。
摘要:建筑給排水、采暖工程屬于一個建筑單項工程的水暖分部,它的施工質量如何,雖然不會給建筑結構和人身安全造成很大影響,也不會像裝修裝飾工程那樣引人注目,但其直接影響到用戶的使用功能和生活質量,將是最大的質量問題,本文主要結合建筑工程水暖施工中存在的質量問題作了分析,并對如何處理這些問題做出了闡述和探討。 關鍵詞:水暖工程;質量問題;處理措施
機電工程實體質量控制167頁水暖.ppt
本帖最后由 奶瓶仔 于 2013-6-4 11:01 編輯 結合了衛生間施工的一些具體質量控制要點,配備了一些現場的圖片,加以文字說明,重點介紹了衛生間給排水施工部分,希望大家喜歡!嘿嘿!衛生間衛生器具的布局、給水和排水配件預留位置應合理,滿足使用功能。衛生器具的最小布置尺寸應滿足如下要求:
明確要求、方法 施工負責人和技術人員要熟悉網絡施工要求、施工方 法、材料使用,并能向施工人員說明網絡施工要求、 施工方法、材料使用,而且要經常在施工現場指揮施 工,檢查質量,隨時解決現場施工人員提出的問題 。
現有一建筑物,梁底標高與此層的窗頂標高相同。因此造成水暖橫管從梁底下而過,因甲方嫌丑,將水暖管抬至板底(梁本身的受壓區),經核算,不行。且考慮建筑立面,窗頂標高不降,結構梁高度也到了最?。O限),水暖管路因其他層施工完畢而無法更改,請高人賜教!