国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于通風系統設備及安裝要求

    關于通風系統設備及安裝要求

    關于通風系統設備及安裝要求一、 材料:通風、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風

  • 通風與空調工程安裝禁忌

    通風與空調工程安裝禁忌

  • 如何快速安裝問題:空調,通風系統

    有一個工程,平時不用。所有空調設備、風機、加工好的風管都在倉庫保存;當使用時,東西再用汽車運至現場,迅速安裝。求助:如何才能快速安裝?措施、工藝、辦法、技術、材料等等????謝謝!!!

  • 通風空調工程安裝質量問題

    通風空調工程安裝質量問題

    1、風管制作與安裝 1.1薄鋼板矩形風管的剛度不夠 1.1.1表現形式風管的大邊上下有不同程度的下沉,兩側面小邊稍向外凸出,有明顯的變形。 1.1.2危害性系統運轉時,風管表面顫動產生噪聲,除造成環境噪聲污染外,還降低風管的使用壽命。 1.1.3產生的原因分析 ①制作風管的鋼板厚度不符合施工及驗收規范的要求; ②咬口的形式選擇不當; ③沒有按照《施工及驗收規范》要求,對于邊長≥630mm或保溫風管≥800mm,其管長在1200mm以上,均應采取加固措施。 1.2薄鋼板矩形風管扭曲、翹角

  • 安裝通風空調工程綜合指標

    安裝通風空調工程綜合指標

  • 空調與通風安裝質量控制

    空調與通風安裝質量控制

    空調與通風安裝質量控制

  • 安裝算量軟件通風扣減功能

    鵬業安裝算量軟件通風扣減功能,用于通風閥件扣減所占面積。 操作步驟 1.點擊扣閥件; 2.設置扣減數據; 注意點:扣減長度在主項上輸或者下拉選中; 安裝算量軟件中的操作 確定閥件設備是否識別出來,識別出來后點擊扣閥件功能按鈕 點擊扣閥件按鈕之后會有彈出框,在輸入框中設置扣減長度,根據實際情況,可以自己手動輸入,也可以點擊下拉箭頭,選擇所對應的參數。 設置完成直接點擊確定,可以在左邊工程量表上看到,

  • 通風與空調工程安裝注意要點

    莫畏難,莫嫌天涯海角遠 ,但肯搖鞭有到時! 什么意思呢?就是只要立定志向,就別怕艱難,不管目標有多遠,只要天天勤勤懇懇的策馬揚鞭,總有一天,你小子會達到你的目的地。

  • 通風與空調工程各種風管安裝要求

    風管安裝要求 (1)風管內不得敷設電線、電纜以及輸送有毒、易燃、易爆的氣體或液體的管道。

  • 通風空調風管的制作與安裝技術

    1.1 無法蘭連接由于風管無法蘭連接具有連接接頭嚴密質量好、接頭重量輕、省材料、施工工序簡單、節省工時、易于實現全機械化、自動化施工、施工成本低等眾多優點,因而得到廣泛推廣應用。目前風管無法蘭連接形式有幾十種,而且新的形式還在不斷出現,但按其結構原理可分為承插、插條、咬合、鐵皮法蘭和混合式連接五種。無法蘭連接主要用于邊長較小的風管,有C 形插條連接和S形插條連接。松湖大廈二層以上的各層的風管規格較小,大邊長度小于450mm的風管采用C 形插條連接,大邊長度大于450mm而小于1000mm的風管則采用立式S 形插條連接,連接后用空心拉鉚釘將插條端部與風管鉚固,再在縫隙處涂以密封膠,以保證風管的嚴密性。提高風客無法蘭連接施工質量的基本措施如下: http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=283946&fromuid=911361

  • 開窗通風就可以了,為什么要安裝新風系統?

    一定時間內開窗雖然可以有效通風換氣,但也有一些弊端比如說室外空氣夾帶大量室外的塵埃,影響室內清潔衛生;還有無法避免令人煩躁的噪音;采暖會造成大量的能源浪費,電費的浪費,存在不安全隱患等等。 據新風系統的專家介紹,每人每小時需要的新風量是30立方米,如果在空調運行的夏季以及暖氣采暖的冬季,長時間開窗是不可行的,這時候,獨立新風系統能夠為關注居室空氣質量的家庭一個良好解決方案。中央新風系統通過連續地均勻地將新風送入室內,給室內補充足夠的新鮮空氣,同時將室內的污濁空氣經熱回收后排向室外。新鮮空氣經過濾網后再進入高效熱回收器,然后送入室內,與室內空氣的溫差不大,讓人感覺舒適。同時,在“值班新風”狀態時,新風系統的耗電量不過相當于一個20瓦左右的燈泡,并不會造成浪費。安裝這套系統需要在裝修之前制定適合的方案。 安裝新風系統后◎不用開門開窗就可以為室內通風換氣; ◎進入室內的新鮮空氣經過除塵過濾,減少室內的塵土; ◎把空氣中各種污染物排到室外的辦法,消除室內污染; ◎通風換氣,但室內溫度 基本不受室外溫度影響; ◎降低室外噪音對室內的影響

  • 通風機安裝質量管理與檢查

    通風機安裝質量管理與檢查

    依據標準: 《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001 《通風與空調工程施工質量驗收規范》 GB50243-20021、范圍<

  • 通風與空調安裝施工控制要點

    通風與空調安裝施工控制要點

    通風系統管道支吊架安裝 風管安裝節點控制

  • 通風與空調工程設備安裝安全技術

    通風與空調工程設備安裝安全技術:1.凡是從事設備安裝工作的人員應執行國家、行業有關安全技術規程。2.新參加工作的工人,應進行安全技術培訓和教育,沒有經過安全技術教育的人不得上崗施工,對本工種安全技術規程不熟悉的人,不得獨立作業。3.凡編制施工組織設計或施工技術措施文件時,應同時編制切合實際情況的安全技術措施。4.凡參與設備安裝施工的電焊工、氣焊工、起重吊車司機和現場叉車司機,必須經過當地勞動部門安全培訓,考試合格后方可參與施工。5.土建、裝飾、安裝等幾個單位在同一現場施工時,必須共同擬定確保安全施工的措施。否則不許工人在同一垂直線下方工作。6.設備吊裝必須按施工方案規定選用索具、工具以及機械設備。7.吊點應按技術資料指定部位,如無據可查,應使吊點設在質心以上且不得損壞設備。8.鋼絲繩吊索掛好后,應稍加受力,以調整使千斤受力均勻,同時也使設備的部件保持平衡,然后再起吊離地5~10cm,檢查是否平衡,一切正常后方可正式起吊。<

點擊加載更多

安裝通風

安裝通風專題,為您提供安裝通風相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與安裝通風 相關的專業交流討論,更多安裝通風相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

地暖安裝工程

迪瑞菲爾水暖毯

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 婺源县| 阿克| 万山特区| 应城市| 若尔盖县| 双城市| 浦江县| 丹江口市| 同仁县| 吉木萨尔县| 南宁市| 万源市| 桃江县| 兴化市| 深水埗区| 温宿县| 安丘市| 伊金霍洛旗| 沾化县| 寻甸| 蓬莱市| 贡觉县| 淮滨县| 麻栗坡县| 乡城县| 乐清市| 类乌齐县| 专栏| 罗城| 静宁县| 孝义市| 秦皇岛市| 巴彦县| 富阳市| 深泽县| 莎车县| 璧山县| 周宁县| 清镇市| 六安市| 盱眙县|