鋼結構安裝質量
1、鋼屋架的吊裝鋼屋架側向剛度較差,安裝前需要進行穩定性驗算,穩定性不足是應進行加固。單機吊常加固下弦,雙機吊裝常加固上弦;吊裝綁扎處必須位于桁架節點,以防屋架產生彎曲變形。第一榀屋架起吊就位后,應在屋架兩側用纜風繩固定。如果端部已有抗風柱已校正,可與其固定。第二榀屋架就位后,屋架的每個坡面用一個間隙調整器,進行屋架垂直度矯正;然后,兩端支座中螺栓固定或焊接→安裝垂直支撐→水平支撐→檢查無誤,成為樣板跨,依次類推安裝。
鋼構件組裝和鋼結構安裝要求是怎樣的呢焊接H型鋼的翼緣板拼接縫和腹板拼接縫的間距不應小于200
鋼材下料常用的有氧割、機械切割(剪切、鋸切、砂輪切割)等方法。氧割的工藝要求: 氣割前,應去除鋼材表面的油污、浮銹和其他雜物,并在下面留一定的空間。 大型工件的切割,應先從短邊開始。 在鋼板上切割不同形狀的工件時,應靠邊靠角,合理布置,先割大件,后割小件;先割較復雜的,后割簡單的;窄長條形板的切割,采用兩長邊同時切割的方法,以防止產生旁彎。
1、圓鋼、鋼板及型鋼采用力學性能不低于Q235-B,并且具有碳含量合格證的鋼材。 2 、鋼梯均可用不銹鋼制作. 3、鋼梯均采用焊接連接,焊接要求應符合《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB50205-2001的規定。采用其他 方式連接時,連接強度應不低于焊接。安裝后的鋼梯不應有歪斜、扭曲、變形及其他缺陷。 4、 鋼梯所有構件的表面要求光滑、無銳邊、尖角及無刺等。 5、鋼梯與附在設備上的平臺梁相連接時,連接處宜用開長圓孔的螺栓連接。 6、鋼梯涂裝要求:鋼材表面除銹等級不低于St2級;鐵紅醇酸底漆1~2道;醇酸膩子刮平;醇酸磁漆2~3道。 7 、安裝在室外的鋼梯應做防雷電保護,連接和接地附件應符合《建筑物防雷設計規范》GB50057-2010的要求。 8、當鋼梯作為疏散梯使用時,應按《建筑設計防火規范》GB 50016-2014的要求,采取必要的防火措施。
鋼屋架支承在砼柱子上,屋架的安裝螺栓距砼柱邊緣小于150mm。按有關規定,地腳螺栓距砼邊緣不小于4d和150mm。我理解安裝螺栓只是臨時固定用,屋架安裝完畢后此錨栓不受力,所以,根本不需要滿足邊距150的要求,這跟鋼柱腳下的錨栓還是不同的?,F在校審意見也不一致,其實修改起來也容易,在柱頂兩側做個小牛腿就可以解決問題,但希望把這個問題弄清楚,征求一下大家的意見。
一、 依據標準《建筑工程施工質量驗收統一規范》 GB50300—2001《鋼結構工程施工質量驗收規范》 GB50205—2001《鋼結構工程質量檢驗評定標準》 GB50221—95《鋼結構高強螺栓連接的設計施工及驗收規程》 JGJ82 二、檢查準備 (一)、鋼結構設計圖 (二)、加工及安裝圖 (三)、其他有關圖紙及技術條件(四)、施工合同復印件 (五)、勞務分包合同 (六)、項目策劃會交底記錄三、流程及規范1、地腳螺栓基礎檢查 重點檢查地腳螺栓組群的間距、柱距、跨距是否滿足結構安裝要求,留存復驗記錄,基礎的支撐面預留孔螺栓漏出的長度應重點檢查其規范要求為:(一)基礎標高誤差在±5mm以內為合格。(二)地腳螺栓中心偏移±5mm(含5mm)螺栓伸出支撐面長度偏差30mm(含30mm)螺紋外漏長度30mm(含30mm)。檢查方法:用水準儀、水平尺、鋼尺現場實測。2、主結構安裝檢查 檢查柱垂直度,梁起脊高度和平整度等,重點應為高強螺栓初擰、終
鋼材是一種不會燃燒的建筑材料,它具有抗震,抗彎等特性。在實際應用中,鋼材既可以相對增加建筑物的荷載能力,也可以滿足建筑設計美感造型的需要;還避免了混凝土等建筑材料不能彎曲,拉伸的缺陷。因此鋼材受到了建筑行業的青睞,單層,多層,摩天大樓,廠房,庫房,候車室,候機廳等采用鋼材都很普遍。但是,鋼材作為建筑材料在防火方面又存在一些難以避的缺陷,它的機械性能,如屈服點,抗拉及彈性模量等均會因溫度的升高而急劇下降。鋼結構通
如下圖所示,室外管道過橋和支架,使用不到一年,到處生銹,這質量符不符合?請指點,謝謝。
見下圖,這是室外燃氣管道、強弱電橋架、管道等過橋,使用一年不到,現在到處生銹,我拍的照片還不是最嚴重的。想問這符不符合質量要求?還是室外的本來就會生銹,這應該是業主的維保范圍?謝謝。
1、高層鋼結構的準備工作有鋼構件預檢和配套、定位軸線和地腳螺栓的檢查、安裝機械的選擇、安裝順序的確定和安裝流水段的劃分、鋼構件現場堆放等。 2、高層鋼結構吊裝,在分片區的基礎上,可
鋼結構制作安裝質量常見病及其整治措施(轉載)我們在以往的工程檢查中,所發現鋼結構制作、安裝存在一些常見多發性通病,其主要表現在以下幾個方面:一、對設計圖紙的會審不到位 施工單位的職責是按圖施工,但施工單位也有責任在施工前應對施工圖進行工藝性會審,對出現在設計圖紙中不完善、不明確或不適合施工、不符合規范的方面提出來(特別是對強制性條文)以期與設計單位商討修改。如果不將發現的問題提出來,那么工程在施工過程和驗收方面就帶來困難,施工質量也難以得到保證,造成隱患。 我們檢查工程質量中,發現設計圖紙中經常出現以下一些問題: 第一、設計圖紙應用規范不齊全、不正確。 如有的設計說明使用了過時的、已經廢止的標準;有的材料牌號、等級不全、高強螺栓、普通螺栓和焊接連接點的標記不明確或未顯示。對各類高強螺栓、普通螺栓、栓釘、拉鉚釘及其墊圈的規格、型號、性能沒有具體標明,而這些均已列入了鋼結構施工質量驗收規范,并作為強制性條文要求,如果設計圖紙未加說明,施工和驗收就缺乏依據,造成盲目施工和無法驗收后果。 第二、設計總
鋼結構制作安裝的材料質量檢驗PDF
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:12 編輯 眾所周知,在房屋建筑中,基礎造價約占整個建筑物的30%左右,對于輕鋼結構而言,最大優點就是重量輕,從而直接影響基礎設計,與其它結構型式的基礎相比,輕鋼結構基礎尺寸小,可以減少整個建筑物造價,另外對于地質條件較差地區,可優先考慮采用輕鋼結構,這樣容易滿足地基承載力方面的要求。那么輕鋼結構基礎與砼結構基礎有什么不同?輕鋼結構基礎是如何設計的?在輕鋼結構基礎設計時應注意哪些方面?本章針對這些問題進行探討,而不涉及基礎本身設計的有關內容。
請教:工程為五層住宅鋼構安裝,1-3層為一節柱,4-各樓層為一節柱,安裝時兩根柱拼裝焊接,立柱,問:拼裝時梁、柱需焊接,主梁高強螺栓緊固到位后還需焊接,次梁(如陽臺處)在螺栓緊固到位后還需焊接嗎?
正在施工一鋼結構設備平臺,高強度螺絲,永久螺栓,安裝螺栓幾萬套。因現場制作安裝,大量的安裝螺栓可否取消掉。能取消的依據還真找不到。[ 本帖最后由 zgkdhq 于 2011-8-10 20:43 編輯 ]
(1) 摩擦系數:,其中F為抗滑移試驗所測得的使試件產生初始 滑移的力,nf為摩擦面數, 為與F對應的高強螺栓擰緊預拉力實測 值之和。(2) 扭矩系數:,其中d為高強螺栓公稱直徑(mm),M為施加扭矩值(N﹒M ),P為螺栓預緊力。10.9級高強度大六角螺栓連接必須保證扭矩系數K的平均值為0.110~0.150。其標準偏差應小于等于0.010。(3) 初擰扭矩:為了縮小螺栓緊固過程中鋼板變形的影響,可用二次擰緊來減小先后擰緊螺栓之間的相互影響。高強螺栓第一次擰為初擰,使其軸力宜達到標準軸力的60%~80%。(4) 終擰扭矩:高強螺栓最后緊固用的扭矩為終擰扭矩??紤]各種預應力的損失,終擰扭矩一般比按設計預拉力作理論計算的扭矩值大5%~10%。鋼結構的清理 鋼結構拋丸機,清理過程中由電氣控制的可調速輸送輥道將鋼結構件或鋼材送進清理機室體內拋射區,其周身各面受到來自不同坐標方位的強力密集彈丸打擊與磨擦,使之其上的氧化皮、銹層及其污物迅速脫落,鋼材表面就獲得一定粗糙度的光潔表面,在清理室外兩邊進