花崗巖層,人工挖孔樁,進入強風化巖后采用爆破成孔,入巖1米。爆破會對樁端巖石影響嗎,產生碎裂等,這種情況下需要對5米范圍內巖石檢測嗎,有什么方法檢測。
灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。請教這些溶洞的處理方案,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固?有這方面經驗的來講講! 謝謝!
人工挖孔樁與管樁經濟對比
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,入巖深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么?Q2、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm?Q3、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦?
現在本人在貴陽做工程,請教貴陽的前輩和樁基檢測公司出我們工程的樁基檢測方案,方案里規定所有人工挖孔樁要全數小應變檢測,超聲波檢測需要抽檢10%,但是我查閱國家《基樁檢測技術規范》,對樁基檢測數量沒有要求全數檢測,請問大家,樁身完整性全數檢測是不是不合規范,或者是地方要求?謝謝~
要編制人工挖孔樁進度計劃,從挖孔開始到進行樁基結束可以開始下一步施工(如條基、柱基或地梁施工)大概需要多長時間,需要等所有檢測結果出來以后再進行下一步施工嗎?檢測結果出來大概需要多長時間?謝謝!
人工挖孔樁工程監理細則
我現在有一個底框磚混的商住樓,遇到在外邊同一軸線上有三顆樁偏心最大的有30cm左右,此裝低遇公路8m在回填時樁偏的心,偏心方向全是一個方向,樁身埋深有5m為原土,上部分全是回填土大概有8m,共計樁長有13m。現在其它樁也澆筑完成、基礎梁也做好,請問現在怎么處理該問題!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果沒有可否在其樁上直接交起來,如偏心怎么處理。
人工挖孔樁的樁身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,審圖中心的說我的配筋率低了,我查了結構構造技術措施 也沒細講啊
在澆筑混凝土工程中發現孔第的水特別的大,抽水機抽不干,而且孔深有14米,加了8米串筒。大概等孔里有一半十公分左右水時我叫工人把抽水機拔上來 立刻澆混凝土。后來想想有水的話高度那么高 很容易造成離析,各問分析下~~~~
人工挖孔灌注樁-廣東
人工挖孔樁圖集(閩2004G107)
施工隊說,都是這樣做的。真大膽,拿自己的生命開玩笑。第一次見的。
這些圖片前段時間我又上傳過。 現在已經澆筑好地梁了。。 這個工地的測量活是又我完成的。。 用的是全站儀。。 不過但是由于自身技術不是很全面。。 導致一些樁有幾厘米左右的偏移。。 大家看看這些圖吧。。 有些柱子的鋼筋露在外面 不知道會不會影響到柱子的安全? 圖片上都能看出來。。。 希望大家 給點建議
本人在做一個人工挖孔樁有以下疑問:1.人工挖孔樁是否有最小長徑比的要求,也就是說樁和墩的界限是什么?沈陽地區有個最小6米的規定。小于6米要折減,小于4米按墩計算。2.橢圓樁的樁端尺寸效應系數如何計算。
蘇G08-2003人工挖孔灌注
1、地下水的對策2、淤泥質土層的對策3、流砂問題的對策4、飽和土層的對策5、顆粒級配不良時的對策6、井內有沼氣時的對策7、保證樁體混凝土澆筑的質量控制的對策8、人工挖孔樁對周邊影響的對策[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-7 08:09 編輯 ]
設計圖紙上如此說明:“人工挖孔樁終孔時,應確保樁底下3d或5m深度范圍內無空洞、破碎帶、軟弱夾層等不良地質條件”請問:怎么確認地質條件?超前鉆?有什么要求和規范?